| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.07.2021, 23:17 | #1 | |
Жесткая база колонны на закладной
Регистрация: 04.07.2021
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 7572
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 243
|
Можно.
А по-моему есть даже серия этих баз. Там все просто. Погуглите. При таких параметрах пристройки не думаю, что будет вырыв. Для этого случая - не обязательно. Есть одно "но": качество стр-ва и монтажа. Конечно же з.д. будет установлена не идеально. Строители будут подкладки применять, а это - беда. Я бы посоветовал расчеты произвести как для частично шарнирного (ну, 50% что-ли возьмите от реального угла поворота) опирания стоек (при этом узел конструктивно сделать жестким), а вот верхние узлы сделать жесткими. Короче, все это можно сделать на з.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2021
Сообщений: 14
|
Дело в том, что колонна круглая. Балки опираются по контуру. Что будет проще сделать нормальную базу с болтами или городить жесткий узел опирания балок?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114
|
Цитата:
Это действительно одна из проблем. По факту закладная утонет/перекосит, да и по практике авторского раззенковку редко строители делают - в тавр электродом нашлакуют и все, хоть запишись примечаниями. Плюс отдельно нужно считать пластину на изгиб (тот же Арбат скадовский ее не считает) |
|||
|
||||
Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 2,317
|
Цитата:
2.Лучше болты конечно. Но у вас там такое маленькое здание ,что я бы за монтаж не опасалась от слова "совсем" . Закладной вполне можно обойтись.
__________________
Расплетая радугу |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
vita07, фундамент ленточный или плитный, какой высоты (толщины)?
Думаю в этом случае они правы. Можно сделать жёсткой (толще опорный лист, ребра, арматуру закладной с ответной пластиной). |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2021
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~22 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~29 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~31 мин. ----- [quote=v.psk;1948259]vita07, фундамент ленточный или плитный, какой высоты (толщины)? Фундамент отдельно-стоящий под колонну. Высокий, то есть возможно установить в него болты |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Безусловно да.
Ну тогда я поторопился с обоснованностью требований по закладным. Но закладные выполнить можно, с увеличенным диаметром, длиной (если стержни прямые без анкеровки), толщиной опорной пластины и ребрами. ----- добавлено через 57 сек. ----- ... Может быть пересогласовать на химию, но думаю в этом случае обычные анкерные болты удобнее. |
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
При размерах пристройки 5х5 и высоте 3 м вполне можно сделать на закладных. Нужно посчитать анкеры, думаю, что арматуры 16 мм 4 или 6 шт хватит за глаза. Не забыть про глубину анкеровки в бетон. Толщина закладной не меньше 12, лучше 14 мм. Приварить арматуру в раззенкованное отверстие (см. ГОСТ 14098). Колонну лучше с ребрами сделать. И фундамент в виде ленты монолитной или буровые сваи. В своей практике делали крупнее навесы с подобным конструктивом (колонны из круглой трубы на закладную в монолитном ростверке). Всё нормально. Закладные ставили под нивелир, и по уровню плоскость. Без прокладок обошлись.
Посчитайте усилия, думаю, получится запроектировать на закладных без проблем. |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2021
Сообщений: 14
|
Цитата:
Но как мне написали выше, нужно проверить швы прикрепления анкеров к пластине. Но в серии не нашла катеты. Какими катетами приваривают анкера закладных. На один болт растягивающее усилие 1,2т. Зависит от катета - если катет будет 4мм, то диаметра болтов 14мм будет мало. Про глубину заделки - здесь наверное не нужно делать гнутые анкера или с анкерной плитой? Просто длину анкеровки арматуры в бетон выдержать? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
стойки только в углах? Вообще, чем больше информации - тем более предметная будет помощь..... |
|||
|
||||
Регистрация: 04.07.2021
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Но колонну с траверсами точно |
|||
|
||||
студент Регистрация: 26.03.2011
Сообщений: 205
|
[quote=vita07;1948380]Просчитала анкеры диаметр 14 как фундаментные болты.
Для себя я бы посчитал так: момент от колонны разложить на пару сил (момент поделить на расстояние между анкерами). Затем полученное значение силы умножил на 1,5 (учитываю неравномерное распределение усилий между анкерами и динамические нагрузки от ветра). Затем делим это число на количество стержней арматуры и получаем усилие в одном стержне. Подбираем толщину стержня. Менее диаметра 12 не стоит из конструктивных соображений. Крепление арматуры в раззенкованное отверстие, выполненное по ГОСТ 14098 считаю равнопрочным с сечением арматуры. Подбираем длину анкеровки в зависимости от усилия в стержне, класса бетона. На мой взгляд, нет смысла на максимум анкеровку делать. Затем проверяем опорный лист, как плиту базы колонны (пример расчета в пособии Лихтарникова есть). При необходимости ставим ребра жесткости. По фундаментам про ленту сказал из-за того, что идет витраж. Для стеклянного лучше жесткие конструкции. ПО расчету закладных на действие момента посмотрите пособие А. Б. Голышев "Проектирование железобетонных конструкций" по моему там были примеры расчёта. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
Усилия в анкерах определяются из уравнения равновесия моментов относительно центра тяжести сечения эпюры отпорного давления под плитой. Тем самым из уравнения равновесия эта эпюра исключается, и рассматриваются только моменты от внешних сил (опорных реакций в колонне) и суммарного усилия в анкерах зоны отрыва плиты. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |