| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!!

Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.06.2005, 22:13 #1
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!!
Пытливый
 
Инженер-конструктор
 
Туапсе
Регистрация: 01.06.2005
Сообщений: 1

Есть предел прочности основания сваи стойки - 30-40 кг/см2. Достаточно ли этого для нахождения погонной жесткости грунта. Поясните, пожалуйста, физический смысл погонной жесткости в отношении грунта. Как-то не совсем понятно - EJ/L- какой у грунта J и какую надо брать длину)
Просмотров: 14752
 
Непрочитано 02.06.2005, 16:44
#2
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


В моем понимании для сваи-стойки жесткость постели стремится к бесконечности. Строго говоря - это уже жесткостные характеристики сваи, ведь нижний конец сваи неподвижен. Судя по характеристике основания, так оно и есть. И здесь более интересен прочностной расчет сваи. Можно смотреть ключ подбора свай в серии или классически по СНиП Железобетонные констркукции.
PBaga вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2005, 18:58
#3
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


PBada

Пытливого мабуть интересует не то как задать коэффициент жесткости по вертикали (для сваи стойки можно установить ограничение на перемещения по вертикали), а коэффициент жесткости по боковой поверхности, так как свая не свободностоящая, а находящаяся в упругой среде, и соответственно изменяется ее расчетная длина.

Посему я Пытливому могу порекомендовать ручками определить расчетную длину сваи в соответствии со СНиП "Свайные фундаменты" и смоделировать сваи свободностоящими стержнями расчетной длины с жесткой заделкой нижнего конца.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2010, 21:00
#4
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от YVV Посмотреть сообщение
... определить расчетную длину сваи в соответствии со СНиП "Свайные фундаменты" и смоделировать сваи ... стержнями расчетной длины с жесткой заделкой нижнего конца.
Насколько корректным будет определение усилий, передающихся на голову сваи со стороны ростверка, если задавать сваи так, как Вы советуете, но не свободными сверху, а жестко заделанными в ростверк, к которому приложены нагрузки?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 08:59
#5
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от PBaga Посмотреть сообщение
В моем понимании для сваи-стойки жесткость постели стремится к бесконечности. Строго говоря - это уже жесткостные характеристики сваи, ведь нижний конец сваи неподвижен.
А что, действительно неподвижен? И осадок совсем-совсем не будет?
"А пацаны-то не знают!" И считают по СНиП...
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 09:08
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Насколько корректным будет определение усилий, передающихся на голову сваи со стороны ростверка, если задавать сваи так, как Вы советуете, но не свободными сверху, а жестко заделанными в ростверк, к которому приложены нагрузки?
По любому не корректно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 12:31
#7
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
По любому не корректно.
SergeyKonstr, а как Вы определяете нагрузки, передающиеся на головы свай со стороны ростверка?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 12:48
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Это зависит от типа фундамента. Вас какой интересует?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 13:01
#9
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Низкий ростверк на сваях-стойках. К ростверку приложены силы горизонтально (в одном направлении) и вертикально (в одном направлении), а также моменты относительно всех осей ростверка (продольной, поперечной, вертикальной).
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 13:49
1 | #10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Дык у вас же уже есть нагрузки на ростверк. Воспользуйтесь нормами СНиП для определения нагрузки на каждую сваю.

Для поиска нагрузок на ростверк использую следующую схему для кустового (если я вас правильно понял) ростверка - в схеме ростверк задаю жестким (т.е. объединяющим головы всех свай), сваи моделю стержнем на всю длину сваи, мелко разбитым на участки, на эти участки накладываю увеличивающиеся с глубиной коэф. жесткости С1z и C1у, условия заделки голов в ростверк по проекту, для нижнего конца свай задаю вертикальную податливость (висячая свая), в вашем случае нужно закрепление (или малая податливость). Ну еще некоторые ньансики и расчет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 14:20
#11
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Дык у вас же уже есть нагрузки на ростверк. Воспользуйтесь нормами СНиП для определения нагрузки на каждую сваю.
Вы имеете ввиду формулу (3) п.3.11 СНиП 2.02.03-85? Но по ней можно определить только вертикальную нагрузку, и то без учета длины сваи. Или есть еще какие-то формулы?

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Для поиска нагрузок на ростверк использую следующую схему для кустового (если я вас правильно понял) ростверка - в схеме ростверк задаю жестким (т.е. объединяющим головы всех свай), сваи моделю стержнем на всю длину сваи, мелко разбитым на участки, на эти участки накладываю увеличивающиеся с глубиной коэф. жесткости С1z и C1у, условия заделки голов в ростверк по проекту, для нижнего конца свай задаю вертикальную податливость (висячая свая), в вашем случае нужно закрепление (или малая податливость). Ну еще некоторые ньансики и расчет.
Не пробовали сравнить полученные в вашем случае результаты с предложенной выше схемой, которую Вы назвали некорректной?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 14:42
2 | #12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Или есть еще какие-то формулы?
И формулы есть и положения, нпример "...3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями..." а также Приложение 1 Свайного СНиП (если в ростверке 2 ряда свай и более с условно жестким защемлением в ростверке, то обычно момент в заделке оказывается наибольшем для сваи).

Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
Не пробовали сравнить полученные в вашем случае результаты с предложенной выше схемой, которую Вы назвали некорректной?
Что то такой задачи не ставил, основываясь на "...Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) к не должна использоваться для определения расчетных значений изгибающих моментов и поперечных сил в их сечениях, которые следует определять согласно приложению..."
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 14:59
#13
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
И формулы есть и положения, нпример "...3.12. Горизонтальную нагрузку, действующую на фундамент с вертикальными сваями одинакового поперечного сечения, допускается принимать равномерно распределенной между всеми сваями..." а также Приложение 1 Свайного СНиП (если в ростверке 2 ряда свай и более с условно жестким защемлением в ростверке, то обычно момент в заделке оказывается наибольшем для сваи).
Спасибо, буду внимательнее читать СНиП.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что то такой задачи не ставил, основываясь на "...Принятая в пункте расчетная схема предназначена для учета продольного изгиба свай, свай-оболочек и свай-столбов (определения гибкости) к не должна использоваться для определения расчетных значений изгибающих моментов и поперечных сил в их сечениях, которые следует определять согласно приложению..."
А вот этого не могу найти. Откуда цитата?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2010, 15:20
2 | #14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ (к СНиП II-17-77) п. 5.2
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 08:21
#15
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
на эти участки накладываю увеличивающиеся с глубиной коэф. жесткости С1z и C1у
SergeyKonstr, а как же коэффициент постели C2? Его разве не надо задавать?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 09:48
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
а как же коэффициент постели C2? Его разве не надо задавать?
Не нужно.
Советую посмотреть прилоление Г СП 50-102-2010 (проект).
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2010, 12:08
#17
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не нужно.
Советую посмотреть прилоление Г СП 50-102-2010 (проект).
С методикой расчета, описанной в приложении, знаком. Не знаком с коэффициентом С2 в ЛИРА, поэтому и спрашиваю. Сергей, попробовал смоделировать сваи-стойки, как делаете это Вы. Остановился на проверке давлений по боковой поверхности свай (расчет устойчивости основания, окружающего сваю). Как Вы вычисляете расчетные давления по боковой поверхности? При расчете по усилиям в сваях, полученным в ЛИРЕ, угол поворота поперечного сечения сваи и его смещение, вычисленные по методике СНиП/СП, значительно разнятся с углом поворота и перемещением узла примыкания сваи-стержня к ростверку-пластине в модели. Вследствие этого и расчетные давления отличаются в несколько раз.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2010, 12:45
3 | #18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Рассмотрим сначала одиночную сваю длиной 9 м, сечением 30х30 см, изготовленную из бетона класса В 20. Принимаем К=3000 кН/м4, Е=27000 МПа, bр=(1,5*0,5+0,5)=0,95 м-это значение и для ручного расчета, и для введения в расчетную схему проги.
Для ручного расчета после нужных вычислений имеем
Енн=0,000403
Емн=0,0001864
Емм=0,0001391
Считаем, что ростверк низкий
При гор нагрузке на сваю Н=12 кН
При свободном закреплении сваи Uо=0,004836 м=4,836 мм
Yо=0,0022368 рад.
Составляем в проге схему из одиночной сваи, накладываем С1z, после расчета получаем Uо=4,82823 мм
Yо=0,00222079 рад
При жесткой заделке верха сваи при ручном расчете Мf=-16,0459 кН*м и Uо=1,845 мм
При машинном расчете Мf=-16,0708 кН*м и Uо=1,85407 мм.
Сравните величины и выведите погрешность.
Если объединить в свай единым ростверком и задать нагрузку Н=6х12=72 кН, то для каждой сваи получим то же, что и для одиночной.
Вложения
Тип файла: rar сваи.rar (8.9 Кб, 432 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 12:11
#19
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


если можно спрошу:
кто какую ширину сваи закладывает для бокового коэффициента постели в мкэ расчетах в схемах с ветром и сейсмикой: физическую или приведенную bр=(1,5*d+0,5)? По формальной логике , если мы моделим ленточный фундамент на вертикальную нагрузку и используем коэффициент постели на сжатие, берем физическую ширину. Почему в расчете на боковое смещение сваи должно быть иначе? (само собой, боковой коэф постели при динамике увеличиваем на порядок по аналогии с переходом от Едеф к Еупр грунта, и если проверки на устойчивость грунта не выпоняются, снижаем боковой коэф постели и снова задачу пересчитываем, итерациями добиваемся устойчивости грунта если это вообще возможно за счет резервов прочности сваи...).

Последний раз редактировалось mikel, 22.09.2010 в 21:12.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2010, 11:56
#20
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


из "Руководства по расчету фундаментов глубокого заложения" , Москва 1981 г:
"п. 2.4. В расчете принимается, что давления от боковой поверхности сваи, оболочки или столба передаются на грунт по плоской грани шириной Вр (расчетной ширине сваи), а давления от нижнего конца оболочки или столба - по плоской подошве с размером dп, равным диаметру оболочки или столба, а при наличии уширения в нижней части столба - наибольшему диаметру уширения."
"п. 2.11. Расчетная ширина Вр, м, сваи определяется по формуле Вр=Кф*(1.5+0.5d) , а оболочки или столба - по формуле Вр=Кф*(d+1)*К , ..."

Последний раз редактировалось rogerfederer, 30.09.2010 в 12:03.
rogerfederer вне форума  