07.01.2011, 18:40 | #1 | |
Задание объёмных элементов для банкеток. Задание пересечений колонн с плитами. Помогите советом.
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93
|
||
Просмотров: 2678
|
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808
|
пересечение колонн с плитой: как вариант с помощью ажт. габарит стойки должен попадать в сетку узлов плиты перекрытия. для Ажт назначаются узлы плиты в габарите сечения стойки и узел стойки, последний заявлен лидерным. Наличие кэ оболочки в габарите тела колонны необязательно.
Если есть желание задать банкетку на плите фундамента солидом и если известен коэффициент постели на сжатие, то в каждый узел солида вводится кэ51 или кэ56 с Rz= произведению грузовой площади на этот узел помноженной на коэффициент постели , этим организуется вертикальный отпор грунта. Можно ввести фиктивную плиту по грани солида с заданным коэффициентом постели и то же самое произойдет программно. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
Моделируйте капители и банкетки оболочками большей толщины (жесткости). При использовании ОКЭ для банкеток и капителей получите неперевариваемые результаты.
Да и потом, чтобы получить более или менее правдоподобные напряжения в изгибаемом элементе с помощью ОКЭ, само поперечное сечение элмента должно быть разбито слоев на 10 из объемников, не меньше. На стыке стержней и пластин, если хотите, используйте АЖТ (функция АЖТ доступна начиная с версии Лиры 9.4) |
|||
|
|