Непрочитано 07.01.2011, 18:40 #1
Задание объёмных элементов для банкеток. Задание пересечений колонн с плитами. Помогите советом.
Xander
 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 93

Здравствуйте уважаемые посетители и участники форума!

Помогите пожалуйста советом. Есть монолитное ЖБ здание, перекрытия, колонны, стены, фунд плита, есть плоские капители в покрытии и банкетки в плите. Стены и плиты задавал пластинами, колонны стержнями. Сначала задал пересечения колонн с перекрытиями, покрытием и фунд. плитой добавив туда стрежней большой жесткости (КЭ 10, по контуру сечения колонн и банкеток), в итоге в фунд. в пластинах под бакетками почти маленькие моменты Мх и My, Q - нормальные значения. Затем решил моделировать колонны стержнями а банкетки объёмными элементами и возник ряд вопросов:

- Как задать коэф. постели под банкетками? Все равно вводить пластины с жесткость фунд. плиты под банкетками и задавать корэф. постели для них? Или можно как-то по-другому, например через одноузловые КЭ 53, 54, но я не понял для чего нужны эти типы элементов.

- Какую брать высоту объёмных элементов? С высоту банкетки? Или от серединной плоскости плиты до верха банкетки?

- А может быть есть лучший способ сделать пересечения колонн (стержни) с плитами чтобы не получтить больших значений Q и получить правдоподобные значения M?
Просмотров: 2678
 
Непрочитано 07.01.2011, 21:59
#2
mikel


 
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 808


пересечение колонн с плитой: как вариант с помощью ажт. габарит стойки должен попадать в сетку узлов плиты перекрытия. для Ажт назначаются узлы плиты в габарите сечения стойки и узел стойки, последний заявлен лидерным. Наличие кэ оболочки в габарите тела колонны необязательно.
Если есть желание задать банкетку на плите фундамента солидом и если известен коэффициент постели на сжатие, то в каждый узел солида вводится кэ51 или кэ56 с Rz= произведению грузовой площади на этот узел помноженной на коэффициент постели , этим организуется вертикальный отпор грунта. Можно ввести фиктивную плиту по грани солида с заданным коэффициентом постели и то же самое произойдет программно.
mikel вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2011, 22:19
#3
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


Моделируйте капители и банкетки оболочками большей толщины (жесткости). При использовании ОКЭ для банкеток и капителей получите неперевариваемые результаты.
Да и потом, чтобы получить более или менее правдоподобные напряжения в изгибаемом элементе с помощью ОКЭ, само поперечное сечение элмента должно быть разбито слоев на 10 из объемников, не меньше.

На стыке стержней и пластин, если хотите, используйте АЖТ (функция АЖТ доступна начиная с версии Лиры 9.4)