Горизонтальный ригель на 1200 мм от пола в полностью глухих оконных блоках
Екатеринбург
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 24
|
||
Просмотров: 1621
|
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
![]() |
ГОСТ 23166— 2021 уже не действует. В версии 2024 г. такого требования нет.
В СП 54.13330.2022 см. п.6.4.5, 6.4.9, 6.4.10. В СП 426.1325800.2020 п.6.1.21. Нужно ограждение. Если его не будет, при эвакуации в панике окно могут разбить и кто-нибудь улетит. Последний раз редактировалось Alkor527, 22.11.2024 в 12:13. |
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673
|
Не нужно делать низки подоконники. Дурацкая мода никак не успокаивается. Особо одарённые себе делают не раму окна, а само стекло от уровня пола, то есть подскользнулся и в окно улетел
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.02.2021
Сообщений: 27
|
В СП 267, в пункте 6.16 тоже прописано, что необходимо ограждение высотой 1,2 м. Но есть примечание: "Допускается не устраивать указанное ограждение при условии остекления противоударным стеклом. При этом безопасность данного решения должна обеспечиваться тем, что элементы остекления, а также система его крепления к зданию предусматривают восприятие расчетных ударных нагрузок на стекло изнутри помещений.".
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Необходимость получения согласования ОПС Мосгоргеотрест на прокладку коммуникаций на глубине менее 0,5м и установку КТП на наземных блоках ФБС в пределах стройплощадки | San-Miguel | Технология и организация строительства | 1 | 23.08.2021 14:01 |
Как разгрузить ригель? | RomanKrupin | Обследование зданий и сооружений | 5 | 05.11.2018 12:39 |
Каким должен быть пирог пола для спортзала? | Алексaндр23 | Архитектура | 19 | 23.10.2015 11:52 |
Устройство гидроизоляции подвала. Узел сопряжения пола с фундаментами оборудования. | Aborigin | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.05.2015 06:45 |
Построение профиля пола для конференц-зала | DJo Frey | Архитектура | 7 | 11.08.2014 12:03 |