| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.11.2019, 21:57 | #1 | |
Множественные силовые трещины в кирпичной кладке, как возможно выполнить усиление?
Инженер
Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21
|
||
Просмотров: 10134
|
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Как обычно надо вначале установить причину.
Где раскрываются трещины? На верхних этажах? Первое что приходит на ум это неравномерные деформации основания. Плита по всем зданием? Под лестничной клеткой не эркер? Второе очевидно - отсутствие связевых сеток. Маяки поставьте первым делом, возможно подмывает основание, это может быть сезонным явлением. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ... надо собрать больше информации. С обоймами хороший вариант. Но мониторить после любого усиления придется. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21
|
v.psk, трещины раскрываются на всех этажах примерно одинаково. Плита там общая, был бы эркер - то картина была бы немного другой - была бы какая-то закономерность по трещинам в середине лестничной клетки при осадке грунтов. Да и к тому же версия с подмыванием основания маловероятна, как мне кажется, поскольку трещины только в силикатной кладке, было бы подмывание грунтов основания - то трещины были бы на всю толщу хоть где-нибудь. Маяки на объекте стоят (гипсовые), все с трещинами, правда дата установки неизвестна.
Вариант усиления с применением обойм, как я понимаю, заключается в объединении между собой двух слоев кладки для совместной работы? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Ну тогда дайте больше фото, проектные решения, постройте разрез с картой трещин.
Основание и кладка работают совместно, маловероятно что основание в нормальном состоянии. Если маяки старые - придется продублировать, у устья и в месте наибольшего раскрытия. Надо трясти заказчика, если дефекты старые возможно уже проводилось обследование. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Вариант с обоймой- это как правило стальной контур по периметру (снаружи) стен |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21
|
v.psk, чуть позже выложу, но все же, как объяснить, что трещит только внутренняя часть кладки (120 мм), а не все толщина стены, к тому же, как наружная обойма может помочь, если не хватает прочности именно у внутреннего слоя, а не в целом у всей стены?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
У меня последнее как-то не срослось в голове. Этот момент я упустил. Может снаружи выполняли ремонт? Колодцевая кладка?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Есть вариант усиления изнутри жб рубашкой,... Но надо конечно разобраться с причинами ----- добавлено через ~4 мин. ----- И фото, и карту трещин в виде развертки стен на все этажи. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.12.2018
Сообщений: 21
|
Yoriuss, под разгрузкой подразумевается передача нагрузки от площадок на более "глубокие" слои? С целью разгрузить силикатную часть кладки?
И скорее всего да, большая часть нагрузки там собственный вес. Да и к тому же, трещины имеются не только под опорными зонами, имеются также просто в теле силикатной кладки. Последний раз редактировалось Grayfruit, 15.11.2019 в 00:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- имхо: если бы стене было шибко тяжко от вертикальной нагрузки, она скорее бы выпучилась, нежели трещала как на фото. Трещины не косые, поэтому скорее всего стену растягивает в её плоскости. Такое может быть, если неравномерные осадки заставляют работать стену как балку-стенку и трещать в растянутой зоне (в этом случае трещины либо только в верхних, либо только в нижних этажах).
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
оказаться не распорками, а растяжками и служить расслаивающим фактором для опорного слоя стены. В будущем это может привести к расстройству узлов марш-площадка и их обрушению. Обоймы могли бы решить эти проблемы, но, если есть финансовые возможности, перекладка с поэтажным усилением тоже вариант...) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283
|
день добрый. а нельзя на планчике ЛК что ранее выложили написать- эта стена из того то стрелка-та из того то. не совсем понял. странные трещины при сплошной фундаментной плите. несколько вопросов напрашиваются сразу. не пробывали по этажам в разных местах вынуть кирпичи- посмотреть шо за раствор и марку кирпича можно же узнать на прессе. фоток углов мало (стыковка продольной и поперечной стен ЛК) по одному фото тяжко судить но там есть кирпичная перевязка продольной и поперечной кладок стен?
пояса есть в здании? Nikst50, Общеизвестно, что лестничные клетки снижают пространственную жёсткость любой многоэтажки.. А ссылку на какой либо материал можно по этому поводу?)
__________________
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 15.11.2019 в 11:57. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить усиление ребристого перекрытия? | pgsKh | Обследование зданий и сооружений | 1 | 24.11.2018 05:33 |
Заделка трещин в кирпичной кладке по нормам. | Poreth | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 28.09.2018 11:11 |
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? | Wild Mechanic | SolidWorks | 10 | 10.04.2018 23:25 |
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы | Отвес | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2017 12:49 |
Правила устройства дверных проемов в кирпичной кладке | Виктор Дмитриев | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.11.2015 16:10 |