| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
21.08.2020, 12:12 | #1 | |
Обязательно ли учитывать распределение нагрузки от перекрытия на соседние перемычки шириной 120 мм?
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
||
Просмотров: 3290
|
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Тогда может 4,3 на перемычки проема их две, допустим 10 ПБ 25-37, суммарно больше 7 т/пм. Или у вас действительно 9 метров пролеты, да еще с двух сторон?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Не стоит так думать. Во-первых есть правила расчета перемычек. Во-вторых каменщики на 4-х рядах положат кирпич по своему разумению и кердык. Я бы на месте ТС запроектировал перемычки с армированием под расчетные нагрузки в формах серийных перемычек. Лет 17 назад мы так прогоны под нужные нагрузки проектировали в кирпичных домах. Армирование наше а габариты по серийным размерам.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
yarrus77, вы думаете 4ряда кладки, с армированием не перераспределит оставшиеся 600кг на соседнюю перемычку? ... Учтите, что под плитой выполняется тычковый ряд, и нагрузка - с обеих сторон (стена центральная).
Глубина опирания плиты у ТС наверняка принята около 150мм. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175
|
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Вы техкарту откройте по кирпичной кладке ТК 03.01.02 и посмотрите как пакеты кирпича ставятся, плюс остальная остнастка. Кроме того плиты 8,2 как правило балочные ПБ, шпонки в них не срабатывают, перераспределения не будет.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке? | РастОК | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.07.2016 17:05 |
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия | Madnezzman | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 07.07.2015 16:01 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Расчёт фундаментной плиты на продавливание. Какие нагрузки на колонну необходимо учитывать? | SkyFly | Железобетонные конструкции | 7 | 25.10.2014 22:03 |