| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.09.2020, 10:58 | #1 | |
Крепление металлических каркасов к несущим конструкциям (звукоизоляция)
Регистрация: 20.03.2019
Сообщений: 157
|
||
Просмотров: 2426
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Цитата:
Sylomer там не нужен. Всегда на Дихтунгсбанд ставили. Альбом рабочих чертежей на облицовку скачайте с сайта Кнауф. Там все понятно написано. Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 25.09.2020 в 11:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2019
Сообщений: 157
|
А что это за материал такой особенный?
Неужели кроме этого "дихтунгсбанда" в российской промышленности ничего не производится? Как у нас вся строительная отрасль обходилась без него раньше? И проблема ведь не только в уплотнительной ленте. Шуруп сквозь ленту проходит через направляющий профиль - и касается профиля. Получается, что лента не дает никакого эффекта, ну или эффект будет небольшим. Нужно еще как-то и крепеж (шуруп) изолировать от профиля. Что для этого предусмотрено? |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
«Кнауф Дихтунгсбанд» — клейкая уплотнительная полимерная лента. Изготовлена из вспененного полиуретана со специальной пропиткой. Применяется, в основном, в сфере строительства, а также при проведении тепло- и звукоизоляционных работ. Используется для прочного соединения частей металлического каркаса и перегородок с основными строительными конструкциями.
Цитата:
Без гипсокартона тоже обходились. Об этом можете не беспокоиться. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
Там тот же Кнауф, только с Вибростеком. Чтобы дороже вышло.
1.2.1. Монтаж конструкций звукоизолирующих каркасно-обшивных перегородок выполняется в соответствие с технологиями концерна «КНАУФ», с учетом следующих особенностей: − к ограждающим конструкциям элементы звукоизолирующих перегородок примыкают через прокладку из материала «Вибростек» (в некоторых случаях с использованием системы «Виброфлекс Лайнер»), снаружи стык заполняется виброакустическим герметиком «Вибросил» Это сейчас мода такая - при ремонте квартир даже стояк канализации звукоизолируют. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Все эти решения стандартные и повторяются у многих фирм. Принципиально нового пока ничего не появилось. Но у меня большие сомнения, что в обычной квартире в коробах зашивки стояков надо так заморачиваться - и так особо слышно не будет. В конце концов, вместо Вибростека и иже с ним можно полоски обычного ЭППС (Пено/Техно-плэкс) проложить. Сильно большой разницы не будет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2019
Сообщений: 157
|
Ребята, про прокладку все понятно - вопросов нет.
Мне не понятно про крепеж. Этот Вибростек описывается на сайте производителя - АкустикГруп. И параллельно нашел там про крепеж. Некие ЗИПС-панели крепятся через специальные вибро-узлы: http://зипс.рф/ Вот что там написано: Цитата:
Получается, нужно использовать какую-то похожую "конструкцию". |
|||
|
||||
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2008
Сообщений: 191
|
"Гренка не может стоить 8 долларов, а крутон — может"©
Там по вашей ссылке есть пдф Альбом инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции», ознакомьтесь, что имеется ввиду. В вашем случае самое хлипкое будет каркас из металлического профиля 20 х 20 мм. А все эти решения ЗИПС панелей для крепления к жёстким стенам и потолкам. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление металлических балок к монолитному перекрытию. | Young | Железобетонные конструкции | 10 | 14.10.2015 13:11 |
Как крепиться эскалатор к несущим конструкциям | Ольг@ | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 14.03.2014 07:01 |
Где можно прочитать минимальные толщины металлических элементов жилых и промышленных зданий, металлических ферм и каркасов? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.01.2013 06:24 |
Можно ли прикрепить внутр. покрытие (оцинкованный лист) к несущим конструкциям (труба) на саморезы? | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.11.2011 16:44 |
рекомендации по расчету металлических рамных каркасов на сейсмические воздействия с учетом образования пластических шарниров | Жека СКДМ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.01.2009 18:22 |