| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рационально ли разложаны плиты перекрытия?

Рационально ли разложаны плиты перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.08.2020, 14:08 #1
Рационально ли разложаны плиты перекрытия?
ANSYSman
 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118

Подскажите пожалуйста, верно ли разложены плиты перекрытия ПК для такого здания 4 x 7 метров? Некоторые советуют вдоль класть плиты перекрытия, а некоторые вообще одну большую...

Буду благодарен за информацию!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПП.jpg
Просмотров: 305
Размер:	174.3 Кб
ID:	229617  

Просмотров: 3410
 
Непрочитано 28.08.2020, 14:22
#2
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Разложено отлично!!! Но одна большая это тоже хорошо.
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 14:55
1 | 1 #3
Dakar


 
Регистрация: 05.07.2010
Сообщений: 659


В качестве придирки - при раскладке брать следует не проектную ширину плиты(например 1190), а номинальную (1200).
А по поводу раскладки - мне так больше нравится, нежели семиметровая плита. В таком варианте у Вас нагружены продольные стены, а при продольной раскладке - торцевые. Так как продольные стены длиннее, то и погонная нагрузка на них от покрытия/перекрытия меньше, чем в другом случае.
Offtop: А если предположить, что это гараж и в торце проем, то при продольной раскладке нужна будет приличная перемычка над воротами и нагрузка от покрытия будет восприниматься только одной торцевой стеной и углами на противоположной стороне. А так совсем не хорошо. При представленной нагрузке перемычка будет воспринимать только вес кладки выше ворот, а значит можно обойтись уголками.
PS. Хотя нафига гараж делать из пеноблока с утеплением минватой?

Последний раз редактировалось Dakar, 28.08.2020 в 15:05.
Dakar вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 15:09
| 1 #4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491


Зачем плодить кучу типоразмеров, если 6250 вполне нормально перекрывается четырьмя полутораметровыми плитами с поясами по бокам или с увеличенной зачеканкой между плитами?..
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2020, 17:54
#5
ANSYSman


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Но одна большая это тоже хорошо.
Offtop: Это ведь прикол? Настолько больших нет, на сколько я знаю, да и как и на чем такие перевозить


Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
при раскладке брать следует не проектную ширину плиты(например 1190), а номинальную (1200).
То есть реальные размеры ширины плит ПК всегда равны ширине в названии. Значит для 1ПК 35.15-12,5т реальная ширина будет 1500 мм, для 1ПК 35.12-12,5т 1200 мм, для 1ПК 35.8-12,5т 800 мм и т.д.? Зачем тогда пишут размеры 1490, 1190, 790?

Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
А если предположить, что это гараж и в торце проем,
По торцам большие оконные проемы.
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
а значит можно обойтись уголками.
Проводят холод и как сказал один из самостроев: "МНогие делают из сотого уголка, но металл есть металл, мне кажется, что со временем он будет проседать и перемычка может треснуть". А так вообще это мостик холода, грибок в гости может нагрянуть.
Цитата:
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Хотя нафига гараж делать из пеноблока с утеплением минватой?
Это газобетон, толщина 375, утеплять пока не планирую. Хотя в будущем возможно будет иметь смысл, чтобы был пассивный гараж. А на чертеже была показана раскладка плит ПК на армопояс, утепленный пеноплексом 100 мм и закрытый газобетоном толщиной 75 мм.

Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Зачем плодить кучу типоразмеров, если 6250 вполне нормально перекрывается четырьмя полутораметровыми плитами с поясами по бокам или с увеличенной зачеканкой между плитами?..
У меня армопяс под плитами, зачем мне по бокам пояса? Увеличенная зачеканка тоже стоит денег и времени...
ANSYSman вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 18:10
#6
Гамадрил Гималайский


 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
То есть реальные размеры ширины плит ПК всегда равны ширине в названии. Значит для 1ПК 35.15-12,5т реальная ширина будет 1500 мм, для 1ПК 35.12-12,5т 1200 мм, для 1ПК 35.8-12,5т 800 мм и т.д.? Зачем тогда пишут размеры 1490, 1190, 790?
Просто между плитами шов 10мм, поэтому можно брать ширину плиты на 10 мм шире , а шов на чертеже не рисовать.
Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Это ведь прикол? Настолько больших нет, на сколько я знаю, да и как и на чем такие перевозить
Может быть Вы монолитную плиту имели ввиду?
Гамадрил Гималайский вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 19:19
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


4 шт. плит шириной 1.5м, с заведением на 4см на торцевые стены. В швах (шпонках) конструктивный каркасик.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 29.08.2020, 08:46
1 | 1 #8
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


4 плиты на 1190 и одна на 1490 - тоже могли бы быть вариантом. Ну, коль уж есть где брать и те, и другие.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 00:03
#9
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Но одна большая это тоже хорошо.
Offtop: Это ведь прикол? Настолько больших нет, на сколько я знаю, да и как и на чем такие перевозить
Возможно и выпускают, например для крупнопанельных зданий. Плиты 6*3,6 м - выпускают точно. По крайней мере ГОСТ 26434-2015 и ГОСТ 9561-91 предусматривают до 7,5*3,6м
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 07:39
#10
kamikadze1993

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.03.2015
Хабаровск
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Возможно и выпускают, например для крупнопанельных зданий. Плиты 6*3,6 м - выпускают точно. По крайней мере ГОСТ 26434-2015 и ГОСТ 9561-91 предусматривают до 7,5*3,6м
Выпускают, я как то на днях на шаланде 11,7 м видел плиты. Не то чтобы часто такое встречал, так что впечатлился. Но в природе встречаются. А так, 7,2 плиты одни из ходовых в жилищке.
kamikadze1993 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2020, 10:19
#11
ANSYSman


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
4 плиты на 1190 и одна на 1490 - тоже могли бы быть вариантом. Ну, коль уж есть где брать и те, и другие.
Спасибо за вариант! Все идеально подходит, но если брать плиты со швом 10 мм, то получается, что каждая из плит будет заходить (опираться) на торцевые стены на величину 2,5 см. Когда ПК должны опираться только на две стены, как балка.
Как быть в таком случае? Можно ли пренебречь такой маленькой величиной опирания плит ПК на торцевые стены? Или все же не следует так делать?
Цитата:
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Просто между плитами шов 10мм
А что это кстати за шов? Плиты вроде же стыкуются вплотную?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ПК_1.jpg
Просмотров: 63
Размер:	185.8 Кб
ID:	229653  
ANSYSman вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 10:47
#12
kamikadze1993

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.03.2015
Хабаровск
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Спасибо за вариант! Все идеально подходит, но если брать плиты со швом 10 мм, то получается, что каждая из плит будет заходить (опираться) на торцевые стены на величину 2,5 см. Когда ПК должны опираться только на две стены, как балка.
Как быть в таком случае? Можно ли пренебречь такой маленькой величиной опирания плит ПК на торцевые стены? Или все же не следует так делать?
Края пустоток рекомендуется заводить на стены на 70 мм, для раскрепления их по высоте. Иначе расчетная длина стены даже для пятиэтажки будет дикой. Пункты из СП на память не вспомню.
Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
А что это кстати за шов? Плиты вроде же стыкуются вплотную?
Нет, не вплотную. Номинальный размер 1200 как раз и дается с учетом минимального монтажного шва в 10 мм, который зачеканивается раствором определенной марки (читай СП 15). Так же до 50 мм (память может подвести, 1,5 года как ушел с жилищки) швы между плитами в принципе не армируются. Считается что бетон держат шпонки по боковой поверхности, и жесткий диск перекрытия обеспечивается.

Offtop: P.S. Серия 2.140-1 и 2.240-1 в помощь
kamikadze1993 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 10:56
#13
Leon_M

канатчик
 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от kamikadze1993 Посмотреть сообщение
Так же до 50 мм (память может подвести, 1,5 года как ушел с жилищки) швы между плитами в принципе не армируются. Считается что бетон держат шпонки по боковой поверхности, и жесткий диск перекрытия обеспечивается.
Тогда и вовсе - 5 плит по 1190 со швами 50 мм - 6150 мм и еще по 50 мм по краям.
Leon_M вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 11:20
#14
kamikadze1993

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.03.2015
Хабаровск
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Тогда и вовсе - 5 плит по 1190 со швами 50 мм - 6150 мм и еще по 50 мм по краям.
50 мм между плитами. И вообще, прочитайте серии из P.S.
kamikadze1993 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 12:43
#15
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Спасибо за вариант! Все идеально подходит, но если брать плиты со швом 10 мм, то получается, что каждая из плит будет заходить (опираться) на торцевые стены на величину 2,5 см. Когда ПК должны опираться только на две стены, как балка.
Во всех типовых проектах жилых домов кромки плит "заходят" пристенные плиты продольной кромкой "заходят" в кладку на ~ 100 мм, улучшая работу стен.
Вроде и нормы это рекомендовали.
Вообще, уложить вплотную без зазоров в принципе не получится - не позволит неидеальная геометрия плит.
...
Плиты шириной 0,8 м неходовые. Самые ходовые - 1,2 и 1,5 м - их выпускают почти все заводы ЖБИ.
Не вижу смысла без особой необходимости делать утолщенные швы. А армировать швы - пустая трата. Лучше уделить внимание качественному заполнению швов с виброуплотнением или тщательным штыкованием.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 16:39
#16
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,506


Вопрос к автору - чтобы минимизировать монолитные участки плиты перекрытия автоматически раскладываете (программой какой-то) или вручную?

В идеале можно смету сделать на разные варианты раскладки и выбрать вариант, оптимальный по цене.

С другой стороны, чем больше сборняка и меньше швов и монолитных участков - должно быть дешевле. Т.е. критерий оптимизации - минимум монолитных участков + максимальное количество крупноразмерных плит.

Смысла симмметричной раскладки плит не вижу. Имхо, одинакового типоразмера плиты нужно укладывать по-порядку - чтобы путанице на стройке было меньше.

Последний раз редактировалось nickname2019, 30.08.2020 в 16:52.
nickname2019 на форуме  
 
Непрочитано 30.08.2020, 17:44
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


ТС работа за монтаж как оплачивается? Не поэлементно?
Про швы смотрите серию.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 30.08.2020, 17:45
#18
kamikadze1993

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 14.03.2015
Хабаровск
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Смысла симмметричной раскладки плит не вижу. Имхо, одинакового типоразмера плиты нужно укладывать по-порядку - чтобы путанице на стройке было меньше.
Offtop: Меня учили что плиты нужно раскладывать по весу, тяжёлые ближе к краю здания. Правда, откуда они, как проектировщики знают, где будет стоять кран, наставники мне объяснить затруднились)
kamikadze1993 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2020, 00:41
#19
ANSYSman


 
Регистрация: 04.07.2017
Сообщений: 118


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Смысла симмметричной раскладки плит не вижу. Имхо, одинакового типоразмера плиты нужно укладывать по-порядку - чтобы путанице на стройке было меньше.
Цитата:
Сообщение от kamikadze1993 Посмотреть сообщение
Offtop: Меня учили что плиты нужно раскладывать по весу, тяжёлые ближе к краю здания. Правда, откуда они, как проектировщики знают, где будет стоять кран, наставники мне объяснить затруднились)
Значит можно располагать плиты в любом порядке по их ширине, не обязательно симметрично? Это не ухудшает работу конструкции?
ANSYSman вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 06:43
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Это не ухудшает работу конструкции?
Нет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рационально ли разложаны плиты перекрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как пропустить сердечник сквозь плиты перекрытия? РастОК Железобетонные конструкции 16 15.08.2017 18:33
Помогите найти чертежи плиты перекрытия серии плиты перекрытия 1.141-1 вып.60,64 с овальными пустотами Juli0329 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2017 13:34
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58