Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день! Подскажите, как запроектировать рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы? Есть пример во вложении, насколько это жесткий узел?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел трубы.jpg
Просмотров: 1156
Размер:	80.3 Кб
ID:	230147  

Просмотров: 10276
 
Непрочитано 15.09.2020, 10:26
#21
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Ребро в стенке (без расчёта):
Можно и добавить. Но если стенка стойки будет проходить по местной устойчивости, но не думаю, что это необходимо.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например
Тогда уже так: синим накладка, красным сварка (лениво нарисованная)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 605
Размер:	13.1 Кб
ID:	230160  
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 11:03
#22
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Никто не поинтересовался какие размеры квадратных труб и какие усилия
Так, совсем упустил... размер труб 140х140х5, стойка и балка одного сечения. Момент опорный в балке 1т*м, Q=2т
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 11:37
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Тогда уже так: синим накладка, красным сварка (лениво нарисованная)
так и имелось в виду, коряво нарисовал

Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Момент опорный в балке 1т*м, Q=2т
гыыыы

Offtop: ps^ делайте по своему узлу и не морочьте людям головы))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 11:50
#24
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,413


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
размер труб 140х140х5
Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Момент опорный в балке 1т*м, Q=2т
Offtop: Идеальный вариант)))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изолента.PNG
Просмотров: 583
Размер:	28.9 Кб
ID:	230164  
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 12:21
#25
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Можно и добавить. Но если стенка стойки будет проходить по местной устойчивости, но не думаю, что это необходимо.

Тогда уже так: синим накладка, красным сварка (лениво нарисованная)
Тоже хотел этот узел предложить
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 12:31
#26
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не морочьте людям головы))
Ну, момент не такой уж маленький. Плохой шов легко оторвёт.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 12:55
#27
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Плохой шов легко оторвёт.
1см шва катетом 4мм несет около 0,5т
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 13:03
#28
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Конечно, усилия может и смешные, НО, никогда не делал жестких узлов для труб. Хотел узнать мнение опытных людей, посмотреть какие варианты есть и как их посчитать...

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Можно и добавить. Но если стенка стойки будет проходить по местной устойчивости, но не думаю, что это необходимо.

Тогда уже так: синим накладка, красным сварка (лениво нарисованная)
Как тут передается Q и М?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 14:06
#29
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
1см шва катетом 4мм несет около 0,5т
А труба размером 14 см. Если плечо будет 14 см, а момент 1т*м, то сила получится 7 с лишнем тонн. Значит длина швов нужна не менее 15 см. При том качественных швов. И это без учёта поперечной силы.

Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Как тут передается Q и М?
За счёт швов. В чём сомнения?
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 14:21
#30
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А труба размером 14 см. Если плечо будет 14 см, а момент 1т*м, то сила получится 7 с лишнем тонн. Значит длина швов нужна не менее 15 см. При том качественных швов. И это без учёта поперечной силы.


За счёт швов. В чём сомнения?
Пока до конца не вижу плечо у пары сил, на которое момент разложится
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 15:11
2 | #31
Kaha251184


 
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121


жесткие рамные узлы к трубе и др.docx
может, что-то подчеркнете для себя
Kaha251184 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 20:36
#32
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Как то так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рамный узел из трубы.PNG
Просмотров: 843
Размер:	126.5 Кб
ID:	230177  
svk вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2020, 23:01
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Как то так
- аварийный узел, прорезное ребро не поможет. 80 % момента идёт через полки, а полки соединены неверно. Поэтому эти 80 % пойдут через прорезное ребро, которое явно слабее основного сечения.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 00:04
#34
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Вы не верите ЦНИИСК имени Кучеренко?
svk вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 00:12
1 | #35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Глазам верю.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 08:45
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Вы не верите ЦНИИСК имени Кучеренко?
откуда узел?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 09:06
#37
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
Как то так
А можно поинтересоваться, из какого альбомчика данный узел. а то что-то штамп затерся
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2020, 16:11
| 1 #38
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Хотел узнать мнение опытных людей
Если Вы надеетесь получить реальную помощь, то надо давать подробное описание всей конструкции.

Звонок в компьютерную фирму.
- Для того, чтобы у вас купить компьютер, монитор приносить нужно ?
- Вам нужно
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамный узел соединения балки из квадратной трубы со стойкой из квадратной трубы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом? КАМАЗ Металлические конструкции 14 11.03.2020 14:38
Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы. Consructor_ingener1 Металлические конструкции 8 21.10.2019 10:37
Узел соединения колонны, балки и плиты в SCAD lerec SCAD 1 06.05.2019 09:36
Возможен ли рамный узел ломаной балки мансардного этажа? Марат1982 Металлические конструкции 6 23.01.2014 08:41
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. Sanechek Конструкции зданий и сооружений 9 22.04.2010 19:33