| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
Можно и добавить. Но если стенка стойки будет проходить по местной устойчивости, но не думаю, что это необходимо.
Тогда уже так: синим накладка, красным сварка (лениво нарисованная) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998
|
|
|||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Конечно, усилия может и смешные, НО, никогда не делал жестких узлов для труб. Хотел узнать мнение опытных людей, посмотреть какие варианты есть и как их посчитать...
----- добавлено через 30 сек. ----- Как тут передается Q и М? |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078
|
А труба размером 14 см. Если плечо будет 14 см, а момент 1т*м, то сила получится 7 с лишнем тонн. Значит длина швов нужна не менее 15 см. При том качественных швов. И это без учёта поперечной силы.
За счёт швов. В чём сомнения? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419
|
Пока до конца не вижу плечо у пары сил, на которое момент разложится
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2012
Сообщений: 121
|
жесткие рамные узлы к трубе и др.docx
может, что-то подчеркнете для себя |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли выполнен узел соединения балки с подкосом? | КАМАЗ | Металлические конструкции | 14 | 11.03.2020 14:38 |
Жесткий узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы. | Consructor_ingener1 | Металлические конструкции | 8 | 21.10.2019 10:37 |
Узел соединения колонны, балки и плиты в SCAD | lerec | SCAD | 1 | 06.05.2019 09:36 |
Возможен ли рамный узел ломаной балки мансардного этажа? | Марат1982 | Металлические конструкции | 6 | 23.01.2014 08:41 |
Узелок крепления косоура из квадратной трубы к балки лестничной площадки. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 22.04.2010 19:33 |