| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
14.11.2016, 10:36 | #1 | |
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011?
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 19107
|
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
Присоединяюсь к вопросу!
Вот что я нашел СП 63.13330.2012 "БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ". Вот пункт 12.3.7 "Конструкции, не удовлетворяющие требованиям поверочных расчетов по несущей способности и эксплуатационной пригодности, подлежат усилению либо для них должна быть снижена эксплуатационная нагрузка.", я так понимаю если приходится снижать эксплуатационную нагрузку, то это говорит про аварийность конструкции, но опять таки, точного определения нет. Думаю по остальным конструкция, в НТД будет тоже самое. Нечего точного, размыто всё ((
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
|||
|
||||
Нач. группы ОЗиС Регистрация: 05.07.2012
Минск
Сообщений: 385
|
Пособие П 1-98 к СНиП 2.03.01-84* пункт 3.10 По результатам предварительного осмотра с учетом выявленных дефектов и повреждений на момент обследования конструкция относится к одной из четырех категорий состояния:
III - конструкция не удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям по несущей способности, трещиностойкости или жесткости. Характерные признаки: имеются повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, но на момент обследования не угрожающие безопасности работающих, продольные трещины вдоль рабочей арматуры в пролете, пластинчатая ржавчина на арматуре и закладных деталях, потеря площади сечения рабочей арматуры вследствие коррозии превышает 5%, трещины в сжатой зоне и в зоне среза. Прочность бетона ниже проектной на 20% и более. Нарушение крепления поперечной арматуры к продольной. Пропитка бетона нефтепродуктами в пролете. Уменьшение площади опирания конструкции по сравнению с проектной. Прогиб конструкций превышает предельно допустимое значение более, чем на 30%. IV - конструкция не удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям по несущей способности. Существует угроза безопасности работающих. Характерные признаки приведены в 3.6. Категория технического состояния конструкции в процессе детального обследования и поверочных расчетов уточняется. Исходя из категории состояния выбираются методы восстановления и усиления конструкций в соответствии с 3.46. Пункт 3.6 К признакам, характеризующим аварийность железобетонных конструкций относятся: отслоение защитного слоя и продольные трещины вдоль рабочей арматуры в зоне ее анкеровки с явными признаками коррозии арматуры; пропитка нефтепродуктами в зоне анкеровки рабочей арматуры, снижающая ее сцепление с бетоном; уменьшение в результате коррозии поперечного сечения рабочей арматуры в растянутой зоне на 50%; разрывы отдельных стержней рабочей продольной и поперечной арматуры; в зоне среза наклонные трещины, пересекающие растянутую и сжатую зоны; в пролете конструкции нормальные трещины с разветвленными концами; выпучивание сжатой арматуры с признаками разрушения бетона сжатой зоны; деформации закладных деталей с расстройством стыков; уменьшенная против требований норм площадь опирания сборных конструкций; значительные (более 1/50 пролета) прогибы изгибаемых элементов при наличии трещин в растянутой зоне с раскрытием более 0,5 мм. По техсостоянию здания в целом у нас в РБ есть пункт в ТКП 45-1.04-208-2010. 9.5 Категория технического состояния здания в целом при технической инвентаризации в зависимости от величины его физического износа может быть ориентировочно определена в соответствии с таблицей 9.1. Таблица 9.1 Физический износ здания, % Категория технического состояния До 10 включ. I От 10 “ 30 “ II “ 31 “ 50 “ III “ 51 “ 70 “ IV 71 и более V |
|||
|
||||
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Сообщений: 71
|
Предварительную оценку строительных конструкций проводят визуально-оптическим методом по внешним признакам. При этом на основании обнаруженных дефектов и повреждений проводят сравнение с разработанными для каждого вида конструкции и узла характерными признаками, указывающими на снижение несущей способности. Предварительный осмотр/оценка технического состояния позволяют составить программу инструментального обследования, оценить объём работ, цену, провести консультации с заказчиком до заключения договора. Допускается установка тех.состояния конструкции не по категории, а по диапазону типа II-III, I-II, III-IV, если не известны расчётные данные конструкции.
Детальное инструментальное обследование начинается с контроля геометрических параметров, обмеров, измерении кренов, осадок, прогибов, ширины раскрытия трещин, площади повреждений, вскрытия, замеров прочности материалов, и т.д. По результатам фактических измерений (если обнаружено отступление от проекта) проводят проверочные расчёты конструкций с учётом повреждений. Критерий здесь - проектная прочность оцениваемой конструкции или (в отсутствии проекта) средняя прочность аналогичных конструкций на объекте. Оценивается состояние инженерных сетей и фактических условий эксплуатации (нагрузки, влажность, вибрации, функциональное назначение и т.д.). На этом этапе указываются точные категории тех.состояния конструкций, оценивается прогноз развития деформаций, срок следующего обследования, тип восстановления/ремонта, разрабатываются рекомендации по усилению конструкций и безопасной эксплуатации объекта. Технического состояния объекта в целом устанавливается по категориям тех.состояния его отдельных конструкций и инженерных сетей в зависимости от ответственности элемента, его влияния на прочность, жёсткость, устойчивость, долговечность всего сооружения. Если не обнаружены аварийные IV или непригодные к нормальной эксплуатации конструктивы III, установленная категория технического состояния действительна до следующего планового срока обследования. У нас так. Последний раз редактировалось mini, 06.02.2017 в 04:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2010
Сообщений: 77
|
Проблема в том, что в самом ГОСТ 31937-2011 даны общие формулировки, а конкретных критериев для оценки не расписано.
Соответственно каждый выкручивается как может: кто-то по указанному выше Пособию к СНиП, кто-то по другим документам. При этом все это является не правомерным, т.к. ГОСТ 31937-2011 является обязательным к исполнению, т.к. входит в "Великий перечень", а остальные документы обязательными не являются. Это дает возможность всяким "умникам", например, в замечании на экспертизу написать: "оценка технического состояния сделана не по ГОСТ 31937-2011, а по документу, который обязательным не является". И этому трудно что-либо противопоставлять, т.к. формально "умник" прав. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 63
|
Цитата:
А не смущает что в ГОСТ 31937-2011 есть пункт со ссылкой на нормативы на которые и ссылаются эксперты ПБ. 5.1.5 Оценку категорий технического состояния несущих конструкций, зданий (сооружений), включая грунтовое основание, проводят на основании результатов обследования и поверочных расчетов, которые в зависимости от типа объекта осуществляют в соответствии с [1], [5]-[9]. По этой оценке конструкции, здания и сооружения, включая грунтовое основание, подразделяют на находящиеся: - в нормативном техническом состоянии; - в работоспособном состоянии; - в ограниченно работоспособном состоянии; - в аварийном состоянии. Где [1]- СП 13-102-2003 Много уважаемый документ. [5]-[9]- Документы по отдельным строительным конструкциям. Так что ГОСТ 31937-2011 подстраховал себя в этом плане. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение категории котельной по надежности отпуска тепла | Магарыч | Отопление | 7 | 23.08.2016 15:55 |
В AutoCAD Architecture 2011 в ленте не отсутствует блок "создать" (блок строительных конструкций). Помогите. | estetika | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 07.11.2011 08:49 |
Класс пожарной опасности строительных конструкций | сержант | Пожарная безопасность | 2 | 29.03.2010 11:17 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Определение категории объекта по теплообеспечению | легенда | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.09.2008 10:08 |