Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283

Поправьте, если не прав.

Вертикальные связи в продольном направлении ставятся в каждом температурном блоке по середине. Если шаг колонн 6м - то ставится крестовая связь, если 12м - то портальная.
Таким образом в каждом блоке всего одна связь (я имею ввиду по длине)

И еще устанавливаются связи между стропильными конструкциями, в каждом температурном блоке - по краям. Тоесть получается в блоке - всего 2 таких связи.

Так?
Просмотров: 13783
 
Непрочитано 09.04.2012, 19:19
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
И еще устанавливаются связи между стропильными конструкциями, в каждом температурном блоке - по краям. Тоесть получается в блоке - всего 2 таких связи.
Серия 1.460.2-10 в.1 Стальные конструкции покрытий одноэт. произв. здан. с фермами из парных уголков. Текстовая часть - все написано.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2012, 19:37
#3
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Yuzer, огромная просьба, можете так сказать, хотя бы в 3х словах? (у меня скорость обрезали, год качать буду)

И еще вопрос, хоть в Трепененкове и очень мало написано, но оговаривается установка этих связей только от высоты 9,6 м. Тоесть я так понимаю, что если у меня один из пролетов 8,4 м, то в нем не нужны вертикальные связи?

Хм, а в Шерешевском вообще от 10,8м... (и еще у него говорится, что при отсутствии подстропильных конструкций вверху устанавлявают связи в зданиях, с высотой 10,8+)
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 19:37
#4
FLASH!

КЖ, КМ
 
Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298


А чё об этом уже в учебниках по металлическим конструкциям уже не пишут?
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Вертикальные связи в продольном направлении ставятся в каждом температурном блоке по середине. Если шаг колонн 6м - то ставится крестовая связь, если 12м - то портальная.
Таким образом в каждом блоке всего одна связь (я имею ввиду по длине)
Поправляю: можно и одну связь поставить в темп. отсека а можно и 2 и 3 и не только посредине (если посредине - то нужно ветер передать на связь через распорки, если по краям то через растяжки, а это сжатые или растянутые элементы, если понимаете о чем я, так что не всегда одна выгодно ставить одну связь). Если шаг 6м то ставится связь любой формы (крестовая, портальная, V образна, А образная, полураскосая, подкосы, рамные узлы и что там еще есть) Если шаг 12м - аналогичная фигня.
Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
от высоты 9,6 м. Тоесть я так понимаю, что если у меня один из пролетов 8,4 м, то в нем не нужны вертикальные связи?
Причем здесь высота здания к необходимости установки связей?
Почитайте Киранова, надеюсь все станет на свои места...
Вложения
Тип файла: rar Кирсанов Связи в промзданиях.rar (566.8 Кб, 1162 просмотров)
FLASH! вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2012, 20:22
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Причем здесь высота здания к необходимости установки связей?
Я всегда думал, что связи нужны, чтоб поперечные рамы не двигались.
Если раздвижка болтов и сечение колонны (труба) позволяют воспринять ветер - нужны связи?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 08:46
#6
Victorya64


 
Регистрация: 08.02.2012
Сообщений: 19


Я тоже с вопросом по связям: здание высотой 14 м, колонны ж/б, шаг разный 12м, 6м, 12м, 6м, 12м (т.е. длина всего 48м). Крановые нагрузки 28 тн. Отметка низа подкрановой балки 10 м. Стоят вертикальные крестовые связи в шестиметровых пролётах, Вот эти связи сейчас мешаются в одном месте, нужно сделать там ворота для периодической вывозки какого-то двигателя.
Можно ли в шестиметровом пролёте заменить крестовую связь на портальную? Будет такая связь работать?
Серии по вертикальным связям просматривали, но везде портальная связь стоит в пролёте на 12 м.
Victorya64 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2012, 09:23
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


eugenmax
А СНиП II-23-81* (обязательный к применению, кстати) п. 13.5, 13.15 - 13.23 посмотреть не забыли?

Victorya64
можно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2020, 09:39
#8
Denis5410


 
Регистрация: 01.04.2020
Сообщений: 5


Чем и как можно зашить (заложить) с двух сторон вертикальную крестовую связь между колоннами, для обеспечения пожароопасность помещения?
Denis5410 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2020, 10:41
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от Denis5410 Посмотреть сообщение
Чем и как можно зашить (заложить) с двух сторон вертикальную крестовую связь между колоннами, для обеспечения пожароопасность помещения?
конструктивной огнезащитой
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2020, 11:05
#10
Denis5410


 
Регистрация: 01.04.2020
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
конструктивной огнезащитой
На месте связей должна была стоять стена из ячеистого бетона, но в разработчики КМ решили поставить там связи, которые мне нужно как-то зашить разделив два помещения трансформатора.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
конструктивной огнезащитой
На месте связей должна была быть стена из ячеистого бетона 200мм, но в разделе КМ предусмотрели связи, из-за чего мне необходимо обшить связи для разделения двух помещений трансформатора, обеспечив огнеустойчивость.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.04.2020 в 11:22.
Denis5410 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные связи в промылненных одноэтажных зданиях

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34