12.07.2020, 23:45 | #1 | |
Стальная перемычка в кирпичной стене
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.06.2010
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 2675
|
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Вопрос висит целый день, а все потому, что надо сначала задать ряд вопросов прежде чем адекватно ответить. Сложность с представлением общего видения картины.
Цитата:
Полки могут смотреть как во внутрь с подсовыванием их в прорезь, так и наружу с устройством сечения полностью в штробе. Так или иначе считайте, что кладка начинается по верху перемычки. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
dik-son
Здание старое. Шахты лифта изначально не было. Судя по архитектуре и стенам в подвале шахта, шахта образовалась пристройкой двух стен уголком к двум существующим. Старая и новая кладка не могут быть перевязаны - надо разобрать всю старую, чтобы перевязать. Новая кладка наверняка как-то раскреплена со старой. Или анкера или в старой кладке сделан паз под новую кладку. Проблема в том, что кладки не перевязаны, поэтому нагрузке некуда распределяться. В момент изготовления штрабы стена может потерять устойчивость. Я посчитал на устойчивость саму штрабу. Правильно ли это? Или нужен другой расчет? Может быть какие-то мероприятия помогут обойти проблему? Заведение перемычки в бокову стену не поможет, потому что сперва надо сделать штрабу. Последний раз редактировалось midsummer, 13.07.2020 в 16:08. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Цитата:
Цитата:
Весь расчет приводится к двум положениям: расчет прочности и устойчивости простенка/стойки размером 380х380мм на вертикальную нагрузку, расчет перемычки из швеллеров в виде балки на 2 опорах (скорее шарнирных). Вероятно простенок придется брать в обойму, а на уголки этой обоймы опирать швеллера Обычно дают указания по временному раскреплению стойками/распорками/балками. Последний раз редактировалось dik-son, 13.07.2020 в 16:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Судя по расчету в нормкаде кладка у вас не прошла. Если стена не перевязана, устойчивость вам нужно сделать всей стены по СП 15.13330.2012 п. 9.16 Допустимые отношения высот стен и столбов к их толщинам, там расчет простой.
И еще вопрос про швеллер полками во внутрь это как вы хотите их завести? В старых пособиях по усилению видел их полками наружу. Для примера скинул картинку из инета Последний раз редактировалось Demmer, 13.07.2020 в 16:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Цитата:
Нужна конкретика |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36
|
Цитата:
Расчет предварительный. Мне надо разобраться, что и как считать. Кладка одной стены не перевязана с кладкой другой, но сами стены связаны. Да, швеллера обычно ставят полками наружу. Но я хочу рассмотреть вариант установки полками внутрь, чтобы уменьшить высоту штрабы. Под каждую полку пропиливается невысокая штраба. Проблема в том, что штраба высотой 25 см и высотой 5 см одинаково неустойчивы. Если я правильно считаю. Расчеты прикладываю. Последний раз редактировалось midsummer, 13.07.2020 в 17:41. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В чем причина трещины в кирпичной стене лоджии? | alfred1 | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 28.11.2019 14:07 |
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 4 | 06.05.2014 21:00 |
Сейсмоусиление оконного проема в кирпичной стене (мешает перемычка) | dextron3 | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 20.05.2010 10:08 |
Перемычка в наружной кирпичной трехслойной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.02.2009 21:17 |