Заземление металлического каркаса гипсокартона и других облицовок по металлическому каркасу
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2208
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,553
|
Цитата:
Цитата:
Даже если где-то с какой-то стороны вы этот каркас заземлите, то не выполните требование по непрерывности цепи. Соединение в цепях заземления должно быть либо болтовым, либо сварка. Если речь идет о системе уравнивания потенциалов (основной или дополнительной), то там речь идет о занулении поверхностей доступных прикосновению. Как-то плохо себе представляю себе ситуацию с прикосновением к каркасу, который под панелями. Непосредственный контакт тела человека с каркасом может быть либо при монтаже, либо при сносе перегородок. В таких случаях помещения с перегородками должны быть обесточены. Вообще, внимательно прочитайте ГОСТ Р МЭК 61140-2000 и ПУЭ главу 1.7. Там про подобные (недоступные к прикосновению) металлические части, вроде не подлежат заземлению или уравниванию потенциалов. |
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,553
|
Цитата:
Там и специальные токопроводящие материалы и сетка из проводников и всякие шины за которые работников цеплять надо и отделка специальная (не просто непылящая). |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,083
|
Серьёзно? В каком СНиПе/ГОСТе это требование?
Какое отношение каркас имеет к электроустановкам? А стальные каркасы зданий тоже поголовно заземлены?
__________________
Если Вас незаслуженно обидели - вернитесь и заслужите.(с) |
|||
![]() |
|
||||
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения Регистрация: 22.05.2009
Н.Новгород
Сообщений: 23
|
ГОСТ Р 56640-2015 п 7.1
"Конструкции и материалы для чистых помещений должны удовлетворять следующим основным требованиям: ... - обладать антистатическими или электропроводными свойствами (при необходимости, например, в микроэлектронике и приборостроении, работе с летучими и взрывоопасными веществами); ..." Нет такого требования "заземлять каркас" надо снять статику с панели, а вот через каркас или напрямую с поверхности ГМЛ, надо смотреть вашу конструкцию, способ крепления и т.д. Последний раз редактировалось commander, 18.07.2023 в 09:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2020
Сообщений: 2
|
Большое спасибо за ответы.
Разъясню, ГМЛ-панель которыми облицовывается каркас чистого помещения это гипсометаллический лист под порошковой окраской. То есть также как и металлический каркас является проводником. Одновременно пространство между облицовкой и строительными конструкциями насыщено различными инженерными коммуникациями и электрическими кабелями, так что требование заземлять всё что можно заземлить я понимаю. Всегда считал заземление и систему уравнивания потенциалов одним и тем же. По сути одно и тоже т. к. по итогу, и то и другое подключается к главной заземляющей шине. Но названия разные и искать информацию надо было по другому) Правила ПУЭ-7 гласят: 7.1.69 "К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей." 7.1.87 "На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:-металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание." 1.7.82 "Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7) 5) металлические части каркаса здания" Если руководствоваться этими правилами то и каркас и ГМЛ-панели должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов. https://wampi.ru/image/R9mD61J Последний раз редактировалось Feday, 18.07.2023 в 11:10. Причина: вставил картиночку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,057
|
Скорей всего они у Вас уже заземлены, посредством крепления к различным метконструкциям. Но вся беда))) в том, что бы заземление было видимым это так мне объясняли на монтаже. Ну видимым так видимым, за это платят и это есть в смете. А там сотни метров желтозеленого провода надо зацепить))), медного - красота для металлолома.
Хоть и строитель, но я с этим столкнулся когда стал делать все под ключ от первой ложки бетона, до последней капли краски. Особенно на промобъектах. Прикольно когда женщин в бухгалтерии АБК шибает статикой при открывании двери в гипосокартонных или стеклянных перегородках. Когти крашенные слетают, рукой рефлекторно дергают и по твердой поверхности.... Они еще нахватаются статики от полов и понеслось КЗ))). Приходилось на ручки одевать фирменную прозрачную термоусадку.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,553
|
Цитата:
Если вы для прокладки кабелей используете каркасы, а не кабеленесущие системы внутри перегородок, то, скорее всего надо. Но в ПУЭ говорится о частях конструкций, которые используются для прокладки кабелей, по крайней мере я так читаю этот пункт. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения Регистрация: 22.05.2009
Н.Новгород
Сообщений: 23
|
Цитата:
Если вы выполняете только архитектурную часть чистых помещений, запросите ознакомиться проект ЭОМ (заземление, уравнивание потенциалов) |
|||
![]() |
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,019
|
Цитата:
2.7. Для защиты от вторичных проявлений молнии должны быть предусмотрены следующие мероприятия: а) металлические конструкции и корпуса всего оборудования и аппаратов, находящиеся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему устройству ... |
|||
![]() |
|
||||
Технадзор, ПОС, ППР, Чистые помещения Регистрация: 22.05.2009
Н.Новгород
Сообщений: 23
|
Еще посмотрите ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 приложение Е.1.3 Контроль электростатического заряда и разряда. Там даже указаны пределы сопротивлений пола и стен, которых нужно по итогу строительства добиться
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Цитата:
----- добавлено через ~43 мин. ----- Цитата:
Да-да, а еще что УЗО якобы не работает без РЕ и прочее иже с ними. У меня знакомый на вопрос - а почему монтажники так думают формулировал "а это - явление, у него нет причин". Систем УП - две: основная и дополнительная. Дополнительная обвязывается сечением 2,5-4 кв.мм., и тянется к доступным прикосновению открытым проводящим частям. У вас каркас прикосновению недоступен, так что ДСУП тянуть к нему не надо. Остается предположить, что тянуть нужно ОСУП сечением 25мм.кв. по меди (если мы говорим про большой объект), очевидно, что это глупо с электротехнической точки зрения: сечение каркаса много меньше, поэтом толку-то от такого сечения. Ну и нормы этого не требуют: каркас ГКЛ это конструкция отделки, если я его сломаю, упадет отделка, а здание не упадет. Это ни разу не строительный каркас здания, который если перепилить - упадет здание. п. 411.3.1.2. ГОСТ Р 50571.3-2009 пишет вполне конкретно: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:[...] - металлические части строительных конструкций (если они доступны при нормальном использовании)." Каркас недоступен, т.к. находится под слоем ГКЛ, так что 1х25 по меди можете не тащить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,437
|
Не думал, что кто-то еще знает что это такое. Мы, правда, меряли в куб. футах
![]() А УЗО на 100 ампер есть, а на 500 , а на 1000? А если оборудование на 1000 ? Offtop: Ответ не нужен ----- добавлено через ~7 мин. ----- Так медь, вроде бы, запретили, тем более 25 кв. Мне не актуально Последний раз редактировалось csp, 18.07.2023 в 20:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
|
|||
![]() |
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2020
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
Да елки-палки же. Тмакс любой АВВ'шный или там Шнайдеровский микролоджик - у них доступна дополнительная защита по дифференциальному току, какие проблемы-то. Тут вопрос, какой при допустим 1000А будет ток утечки расчетный (впрочем по каталогу Тмакс и 30мА может).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,437
|
А вы вообще электрики по образованию? ... или по интернету обучались?
УЗО -- устройство защитное отключающее . Вопрос - защитное от чего? Что бы током не трахнуло? Так безопасный ток 10мА считается , А срабатывание УЗО ? Итак вопрос? От чего защитает УЗО? Вы кабель хоть раз в жизни видели? Вообще. Не говоря об на 500А ... или 1000А по алюминию или даже по меди? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3773 | 28.11.2023 12:21 |
Лифтовая шахта из металлического каркаса. | Saha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.01.2021 17:11 |
Альтернатива вертикальным связям при проектирование металлического каркаса | Alexand_r | Металлические конструкции | 34 | 02.09.2010 23:53 |
Типовая тех. карта на монтаж металлического каркаса? | VOE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.12.2008 20:38 |
Развертка металлического каркаса. | Mercury | Металлические конструкции | 8 | 25.07.2006 17:53 |