| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как опирать переходные плиты если у шкафной стенки нету прилива?

Как опирать переходные плиты если у шкафной стенки нету прилива?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.09.2023, 17:21 #1
Как опирать переходные плиты если у шкафной стенки нету прилива?
spenpor
 
Регистрация: 23.09.2023
Сообщений: 2

Добрый вечер.
Проектируем мост по типовому проекту, устои моста принят по по серии 3.503.1-15. Вопрос - куда устанавливаются переходные плиты если по серии не предусмотрен прилив? Прямо на шкафную стенку если устанавливать на сколько это правильно и долговечно будет?
Нигде не смог найти информации по этому поводу. Помогите пожалуйста советом
Просмотров: 412
 
Непрочитано 23.09.2023, 20:41
1 | 1 #2
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,745


Установка переходных плит на верх шкафной стенки нынче не применяется по причине расстройства перекрытия деформационных швов. При опирании на прилив перекрытие шва между опорой и пролётным строением само по-себе, повороты опорного сечения переходных - сами по себе. Устаревшее первое решение давным-давно. Переходные плиты частенько увеличивают наклон в сторону насыпи свыше проектного, в силу целого ряда нарушений технологии строительства как моста, так и подходов. Да и как вы какой-нибудь "маурер" с их анкеровкой впихнёте в переходные, интересно, не говоря о зоне тротуаров. Потому замена шкафных стенок или переделка с добавлением прилива в "старых" мостах практически стандартная процедура. Не закладывайте плохой сюрприз другим.
Ваш типовой не помню. Замена конструкции на шкафную с приливом требует большей ширины ригеля, которой в старых типовых иногда и не хватает. Ищите поновее типовой, хотя, всё равно пересчитывать...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2023, 10:52
#3
spenpor


 
Регистрация: 23.09.2023
Сообщений: 2


Большое спасибо, стало более понятно в какую сторону двигаться
spenpor вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2023, 14:18
#4
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 549


Добавлю: действующий СП35 предписывает опирать исключительно на прилив:
Цитата:
5.71* В сопряжении автодорожных и городских мостов с геомассивами береговых склонов и подходных насыпей следует предусматривать устройство железобетонных переходных плит, опираемых одним концом на прилив на шкафной стенке устоя, другим - на лежень.
lexa_3513330 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как опирать переходные плиты если у шкафной стенки нету прилива?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? Tyhig SCAD 10 27.10.2016 15:49
Можно ли опирать ж/б плиты перекрытия на стены лифтовой шахты? Oberin Martell Конструкции зданий и сооружений 6 10.01.2014 09:12
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01