Непрочитано 02.10.2023, 17:03 #1
Нужен ли коэффициент Ка при расчете анкерных тяг в больверке, если расчет выполнен в МКЭ комплексе.
ana_sta_siia_t
 
Регистрация: 02.10.2023
Сообщений: 1

Конструкция- заанкерованный больверк. Моделирование выполнено в plaxis.

При моделировании мы указываем жесткость и шаг тяг, после расчета получаем усилия.
Нужно ли учитывать дополнительно коэффициент Ка = 1,5? (по СП 287.1325800.2016 п. 11.3.24)
Ка -коэф., учитывающий перераспределение эпюры активного давления грунта, неравномерность натяжения анкеров, зависание грунта на анкерах. Из СП видим что его следует применять в статических расчетах по апробированным методикам.

Если покопаться глубже в нормативке, то этот коэффициент появился еще при расчете стенок графоаналитическим методом (ВСН 3-67 п. 13.14) и так никуда не исчез. Плаксис же учитывает деформации и совместную работу основание- сооружение.

Умножаете ли дополнительно, полученные из программы, усилия на 1,5? Может есть какая-то дополнительная литература, статьи в которой этот вопрос поднимался.
Просмотров: 534
 
Непрочитано 03.10.2023, 09:52
| 1 #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,057


Вы же уже ответили на свой вопрос.
Расчет-расчетом, анкера, сваи и прочие такие вещи это темный лес. Куда они там влезли, как работают или как натянуты. На каждый элемент есть свой запас. На сваи вообще куча этих коэффициентов. В СП там всяких сами найдете.
Конечно умножаем и анкера и распорки и подкосы. Правда это не причалы, а котлованы, но какая разница?
Вот посмотрите букварь: Сорочан "Основания, фундаменты и подземные сооружения". Самая последняя страница, после расчета сухопутного больверка))). Упоминание аж с 1985 года))). Правда тут без всякой лирики: 1.4 и точка. На распорки, я еще вообще самостоятельно принимаю вес просыпанного/упавшего грунта с ковша экскаватора или бадьи. Ну это так по жизненному опыту))).
http://офипс.рф/sorochan/g20-2-3.html#g2024
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужен ли коэффициент Ка при расчете анкерных тяг в больверке, если расчет выполнен в МКЭ комплексе.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему коэффициент стабильности затяжки анкерных болтов ни на что не влияет? eilukha Металлические конструкции 7 05.10.2020 11:58
Расчет анкерных болтов вытяжной башни Smarts23 Металлические конструкции 6 01.10.2012 02:26
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02