Почему более водонасыщенный грунт прочнее для свайного фундамента?
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,520
|
||
Просмотров: 1338
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 262
|
Пониженный коэффициент условий работы учитывает возможное будущее водонасыщение и, следовательно, понижение несущей способности.
А для водонасыщенного грунта несущая способность уже ниже некуда и хуже стать не может. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 408
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это учитывается в совокупности. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,439
|
Не знаю.
Может быть рассматриваются нюансы грунтов. Без зависимости от влажности. Например лёсс может быть просадочных. А с сухими глинами не знаю. Знаю, что сухие глины могут трескаться и оставлять трещины пустоты. При движении воды, те наверное, быстрее закрываются. Так же в глинах вода как-то тратит энергию на поверхностное натяжение по поверхности пылинок. Может быть там есть какие-то напряжения из-за этого. Может вру про натяжение, но какой-то такой эффект есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,057
|
Присоединяюсь. Как раз для этого. По бытовому, не брать глобальные природные проблемы описанные выше))) - течи из коммуникаций, да что угодно лопнет - какой умник там будет определять консистенцию. Лессы сюда пришли с аварий в Волгодонске на Атоммаше - большие там были опытные работы по буровым сваям.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,520
|
А вы правильно поняли? Течи наоборот увеличат водонасыщенность, увеличат гамма_с, увеличат прочность. Вопрос темы о причине роста гамма_с с ростом водонасыщенности (о показателе текучести и трении по бокам вопроса нет).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,057
|
А вот это уже вопрос проектирования на перспективу - прогнозирование. И что бы не гадать - скинули 20 очков.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,745
|
В "Руководстве по проектированию свайных фундаментов" 1980 года немножко иначе:
"...где m — коэффициент условий работы сваи, принимаемый в случае опирания ее на покровные глинистые грунты со степенью влажности G < 0,85 и на лессовые или лессовидные грунты m = 0,8, а в остальных случаях m = 1" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,520
|
Покровные - это какие? Которые сверху?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Непонятно, что учли перспективное замачивание или наоборот высыхание? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,057
|
Конечно. Четвертичные отложения.
Тут надо отделить расчет это одно, а дальнейшая жизнь сооружения это другое. Не грунт стал прочнее - грунт конечно же г...но. С ростом влажности падает и модуль да и все остальное. А Маловлажные грунты это как губка и все св-ва хороши. Если будет высыхание после замачивания в запас пойдет, но нам это не грозит - эту воду девать не куда. Поэтому и скидывают коэффициент запаса.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 5,949
|
Это близко к исключению возможности столкнуться с просадочным грунтом (или недоувлажнённым). Смутно помню уроки из ВУЗа. Вроде бы мне рассказывали, что чем суше грунт, тем больше у него шансов проявить просадку и/или уменьшение несущей способности при замачивании. И полностью она исключается только при определённо влажности.
Покопал нормы. Откопал вот это пособие: https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849899.htm Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,057
|
Сухие грунты конечно лучше. Но если возможны условия их намокания тогда они начинают "портится". Т.к. сваи являются фундаментом - основой всего, проектировщику предлагается коэффициент подстраховки от домыслов и прогнозов. А если этого случая не будет, то в запас. Там не только IL меняется, там и остальное еще меняется.
Offtop: Вот так по маленьку, можно и диплом в переходе купить и не тратить время на ерунду во всяких ВУЗАх.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Увязка абсолютных отметкок подошвы свайного фундамента и устья скважин | Иванычч | STARK ES | 20 | 24.09.2020 16:58 |
Помогите, пожалуйста, разобраться с расчётом железобетонного ростверка свайного фундамента | simackov.serghey | Основания и фундаменты | 3 | 31.07.2020 14:40 |
Расчёт фундамента в системе Грунт | РастОК | Лира / Лира-САПР | 41 | 09.09.2017 18:16 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Вопрос по расчету свайного фундамента | dodrya4ok | Основания и фундаменты | 49 | 23.12.2011 14:15 |