Непрочитано 16.08.2023, 05:09 #1
Как закрепить гранитные плиты на ступени из прямоугольного стального профиля?
Стелькин
 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62

Здравия желаю, уважаемые корифеи! По проекту гранитная плитка верха ступеней наружного лестничного марша крепится на морозостойкий полиуретановый клей к площадке из стального прямоугольного профиля. Терзают смутные сомнения в достаточной эксплуатационной прочности данного способа. Может кто что посоветует?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230815_151859.jpg
Просмотров: 279
Размер:	488.2 Кб
ID:	258130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230815_151908.jpg
Просмотров: 273
Размер:	488.5 Кб
ID:	258131  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20230815_152006.jpg
Просмотров: 256
Размер:	512.5 Кб
ID:	258132  

Просмотров: 3963
 
Непрочитано 16.08.2023, 07:18
1 | #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,146


Время покажет))
Очевидно есть варианты сделать узел более надежным, но вполне может быть этого достаточно. Ну как минимум удобно.
Например эпоксидка... Да и можно с обратной стороны прикрутить какой нибудь а/ц лист и попытаться пролить раствором все.
Я бы кстати заложил лучше открытый профиль, типа уголка, а не трубу.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 07:47
| 2 #3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,723


Стелькин, а где фундамент под косоуры ? Нарушение СП 22, СП 16. Не знаю где прямо написано, что надо. Но где-то было.
На торцах косоуров нет заглушек. Нарушение СП 16.

За такие волшебные крыльца в больнице надо очень сильно наказывать проектировщиков.
Потому что можно было сделать обычное из ж.б. и песка.
К клею сложно придраться. И, может быть, он даже будет нести свои нагрузки.
Но вот обновить краску на стальных ступенях снизу будет невозможно. А по нормам СП 16, СП 70 или ещё где - это обязательное требование. Необходимо оставлять возможность перекрасить.

Если магазинчик - то нормально, потому что это будут проблемы магазина и у него найдутся деньги на ремонт. Если больница - расстрелять.

Я бы не стал бунтовать именно из-за крыльца. Потому что уже лежат рядом ступени, где вы были всё это время ?
Но надо сменить проектировщика. С такими крыльцами и , если остальное сделано похоже, это будет несложно.

Люди больные на всю голову. Лечиться идут в больницы, которые сами же высирают из говна даже без палок. Такое отношение надо жестоко пресекать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 16.08.2023 в 07:58.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 08:08
1 | #4
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 598


приварить к косоуру дополнительно кладочную сетку или лист металла (если финансы позволяют). Клея не жалеть)
27legion вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 08:14
1 | #5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,513


Учитывая довольно приличную толщину керамогранита, думаю, способного выдержать пролетную нагрузку, плюсую за вариант прикрутить саморезами лист плоского шифера и к нему приклеить плитку.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 08:17
2 | 1 #6
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,052


На болты с полукруглой головкой, через резиновые прокладки.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 08:27
| 1 #7
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Сделать как проекте и дополнительно приварить небольшие немешающие упоры, чтобы если клей не сработает (станет только выравнивающей стяжкой), плита по горизонтали не убегала.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 09:28
1 | #8
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 507


Следуйте проекту.
Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
Терзают смутные сомнения в достаточной эксплуатационной прочности данного способа. Может кто что посоветует?
Правильный адресат сомнений - заказчик. Пишите ему.
Дополнительный вопрос автору проекта - склеиваемая поверхность металла должна быть огрунтована-окрашена или отпескоструена перед склейкой?
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 09:58
1 | #9
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,481


Это Вам к дизайнерам. Там вроде все у них нормально. В интернете писанины много.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Если больница - расстрелять.
Offtop: Конечно, чего их лечить, все и так понятно))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 10:08
1 | #10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 507


Стелькин
Найдите в модуль упругости гранита. Его перемножить с моментом инерции сечения ступени.
Модуль упругости стали умножить на удвоенный момент инерции одного профиля ступени.
Если Егранит*Jступени > Естали*2*Jпрофиля, останавливайте работы, пишите гневное письмо с наездом на проект.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 10:18
1 | 1 #11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,723


Атрибут, это шо за мистика ?

Голосую за доделать по низу косоуров фундамент, приварить заглушки на трубы косоуров, просверлить ступени и после приклейки дополнительно стянуть теми самыми болтами выше.

Ещё бы неплохо нижние 3-4 ступени по низу по стали намазать битумной мастикой. Это даст ещё пару лет краске до облупливания. Но через 5 лет всё равно заржавеет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 10:19
#12
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 507


Изучите местность. Где находится ближайшая травматология? Полированный гранит самое то.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 10:22
#13
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Изучите местность. Где находится ближайшая травматология? Полированный гранит самое то.
Судя по фото гранит шершавый.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 10:23
1 | #14
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 507


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
шо за мистика ?
Жесткость, сопромат-строймех. Всегда работает более жесткий элемент. Если это гранитная плита, то она изойдет трещинами.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 10:32
1 | #15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,481


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
приварить заглушки на трубы косоуров
Ну прямо это самое важное. Надо беречь глаза. Есть более быстрые решения за копейки на любой размер.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: заглушка.jpg
Просмотров: 56
Размер:	425.9 Кб
ID:	258140  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 10:41
1 | 1 #16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,146


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
приварить заглушки на трубы косоуров
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Есть более быстрые решения за копейки на любой размер.
я бы по низу не глушил)) пускай лучше так.
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Жесткость, сопромат-строймех. Всегда работает более жесткий элемент.
там плитки на вид совсем небольшие в длину, вероятно и так сойдет.... очевидно могут быть проблемы от ударных нагрузок
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 10:47
1 | #17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,481


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
я бы по низу не глушил)) пускай лучше так.
Конечно - вентиляция и конденсат сгонять. Там гнить не чему.
Вся проблема в этом граните и в этой раме, что это север - Дудинка кажется. Автор покажите марку клея из проекта. Или это все там написано на словах. Клей этот дорогой однако, не ЮНИС-2000.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2023, 11:28
#18
Стелькин


 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Учитывая довольно приличную толщину керамогранита, думаю, способного выдержать пролетную нагрузку, плюсую за вариант прикрутить саморезами лист плоского шифера и к нему приклеить плитку.
Думали прикрепить лист ЦСП ип клеить к нему, проблема в том, что ближайшие ЦСП, в наличии, в 2000 км.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Конечно - вентиляция и конденсат сгонять. Там гнить не чему.
Вся проблема в этом граните и в этой раме, что это север - Дудинка кажется. Автор покажите марку клея из проекта. Или это все там написано на словах. Клей этот дорогой однако, не ЮНИС-2000.
В проекте предусматривался морозостойкий полиуретановый клей, в смете - клей монтажный "Боларс" морозостойкий, по факту закуплен - клей монтажный универсальный сверхсильный Yeavy duty Professional Tytan.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Следуйте проекту.
Правильный адресат сомнений - заказчик. Пишите ему.
Дополнительный вопрос автору проекта - склеиваемая поверхность металла должна быть огрунтована-окрашена или отпескоструена перед склейкой?
Так мы и есть заказчик. Подрядчик говорит, что сделает так, как предусмотрено в проекте, но без каких-либо гарантий. Альтернативных решений не предлагает.
Стелькин вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 11:36
1 | #19
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,146


Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
Думали прикрепить лист ЦСП ип клеить к нему, проблема в том, что ближайшие ЦСП, в наличии, в 2000 км.
плоский шифер (ацеид, а/ц лист) не то же самое что цсп, это разные материалы.
думали крепить на проф. трубу или под неё? если под трубу то лучше посадка на цпр на мой взгляд

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
Так мы и есть заказчик.
задача выполнить максимально надежно? А чертежи ваши или от подрядчика?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2023, 11:40
#20
Стелькин


 
Регистрация: 05.10.2021
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
думали крепить на проф. трубу или под неё?
Сверху.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
задача выполнить максимально надежно?
Да.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А чертежи ваши или от подрядчика?
Проект был разработан чудо-проектировщиками.
Стелькин вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как закрепить гранитные плиты на ступени из прямоугольного стального профиля?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку Tyhig Железобетонные конструкции 11 13.09.2019 15:21
Помогите определить тип плиты покрытия KirillEkb86 Железобетонные конструкции 1 12.09.2018 18:13
Расчет опорой плиты под металлическую стойку Яблоко Металлические конструкции 5 21.03.2013 14:54
Максимальная несущая способность плиты Victor2012 Конструкции зданий и сооружений 9 27.12.2012 15:21