| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.04.2019, 08:06 | 1 | | #1 |
Геология для расчета осадки насыпи на болоте
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
||
Просмотров: 2323
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Если по простецки, то 1. испытания на первичную и вторичную консолидацию 2. два модуля деформации (если испытания в компрессионном) первый - при начальном природном давлении (ну или если с поверхности можно задать 0.1МПа), второй - при начальном давлении от пригруза насыпи. Ну и обычная проблема для таких участков - это нехватка реального коэффициента фильтрации, что можно определить только в поле... Однако, так как ваши изыскания наверняка обделены финансами, то потуги геологов сведутся к дырками и стандартным исследованиям..... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
У нас ни программ соответствующих ни специалистов.
Максимум посчитаем ручками по советским методичкам 70х с целью сказать "да, оно таки просядет, надо принимать меры". Цитата:
Этого недостаточно для расчета осадки? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Конечную осадку насыпи посчитать и на коленке можно. Для этого у вас данные будут. + посчитать устойчивость основания под краем (хотя для 2-х метров это будет просто игра цифр. не те нагрузки).
Для насыпей, часто интересна и важна именно осадка во времени... А для этого нужны данные для расчёта консолидации. Да, для расчёта устойчивости основания под краем, требуйте неконсолидированные испытания. А дренированные или не дренированные тут уже зависит от конструкции насыпи и геологии участка... |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,041
|
Цитата:
Ручками по методичкам - это как минимум, как выше написали - устойчивость основания (нужны скорее всего неконсолидированно-недренированные основания, при высокой скорости производства работ), осадка самой насыпи с учетом консолидации - консолидированно-дренированные испытания. Если совсем болотина - то будет у автора закапывание песка в болото, а не производство работ, даже для 2 метров. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Цитата:
Но если то болотина не совсем. Что там, на болоте может расти высотой более 3-х метров? Бамбук и тростник? Но они не могут расти на иле и торфе... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Планирую для ПЗ проекта по "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ" сделать ручками линейный одномерный расчет на тему "оно таки просядет".
После чего запросить полноценный расчет и решение по стабилизации осадки насыпи в сторонней конторе. Пока что видится что-то типа частичной выторфовки и устройство подушки под насыпью. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Геологи пытались шурф заложить - там вода сразу. А сверху трава в два человеческих роста. Не топь, но некая заболоченная низина. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет осадки насыпи на слабом основании | TRV | Основания и фундаменты | 19 | 10.09.2016 09:52 |