Если считаешь по деформациям, то нужны вертикальная нагрузка и моменты Mx, My. Подбираешь подошву с тем расчетом чтобы проходила на все 4 сочетания (P=M/W+N/A<1,2R (P=Mx/Wx+My/Wy+N/A<1,5R при двух моментах) если не ошибаюсь ну и чтобы без отрыва) и проверяешь по деформациям.
Поперечная сила нужна в расчете по несущей способности. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53
|
Спасибо за отклик!
Посмотрите алгоритм расчёта: -Расчётное сопротивление грунтов основания R0=400кПа, его я принял по СНиП взависимости от грунта под подошвой. -Далее нахожу площадь фундамента: Aф=N/(R-beta*gammaФ*d)=0,26м2 Получаеться, что подошва будет 0,65x0,4 м, не маловато? фундамент будет как столб? колонна - двутавр 30Б2. -Далее по этой формуле P=Mx/Wx+My/Wy+N/A<1,5R, получилось P=107кПа<600кПа. И так надо 4 раза для каждого сочетания как я понял. Там полюбому пройдёт, т.к запас огроменный. Как считать по несущей способности, то что написано в СНиПе туго доходит? Когда стоит считать фундамент на продавливание? И что вообще должно входить в полный расчёт, для экспертизы? Вот таблицы, (считал фундамент для 19й колонны, в первом сочетании) [attach] |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
R0 можно брать только для предварительных расчетов, а так считать нужно.
Для экспертизы по хорошему нужны все расчеты. Похоже вы совсем плаваете в таких расчетах. Давайте свои исходные данные (грунты с характеристиками, заглубление фундамента, его высоту, сейсмику) - подкину вам пример расчета. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
1) количество грунтовых слоев от подошвы фундамента 2) по каждому слою YI, ФI, CI,YII, ФII, CII, его толщина, тип грунта согласно таблица 43(3) пособия к СНиП 2.02.01-83 (если сейсмики нет, то YI, ФI, CI не нужно) 3) объемные вес обратной заыпки 4) уровень УГВ 5) средневзвешенный объемный вес грунта от черновой отметки до отметки подошвы до откопки котлована 6) количество баллов по сейсмике если район сейсмичный, то : а) какой категории грунт непосредственно под по подошвой по сейсмическим свойствам (I,II или III) б) какого уровня отвественности ваше здание (I,II или III) Если УГВ есть, то слои ужно указать так, чтобы граница слоев совпала с УГВ и объем вес слоев ниже УГВ указать с учетом взвешивающего действия воды. И что за здание, наличие кранов, их Q и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53
|
GIP, без проблем Мозг конечно подопух, но вот что получилось:
2 разреза, каждый по трём скважинам. Под подошвой 3 слоя, но располагаются не однородно, поэтому YII, ФII, CII нахожу средневзвешенное значение этих характеристик Х с чертой, получилось YII=2,36 г/см3, ФII=45 град, сII=15,32 МПа; Как я понимаю они для всех слоёв одинаковые? -суглинок дресвяно-щебенистый, мощность слоя от 0 до 8м. Y=2,13 г/см3, Ф=33 град, C=32 МПа; YI=2,36 г/см3; ФI=30 град; CI=15,75 МПа; -щебень сланцевый метаморфических пород, мощностью от 1.3 до 4.3м. (постепенно переходит в скальный грунт) Y=YI=2,21 г/см3, Ф-нет, C-нет; (=> Ф и С принимал как для скального?) -скальный грунт-сланцы метаморфические, трещиноватые, мощностью от 1 до >10м. Y=YI=2,63 г/см3, Ф=ФI=52 град, C=СI=6000 кПа; YI, ФI, СI - находил через отношение Y, Ф, С и соответствующих коэффициентов Yg по таблице 9 СНиП 2.02.01-83. -Коэфициенты условий работы: YcI=1,1, YcII=1,0; -Обратная засыпка пусть будет суглинок со щебнем Y=2,18 г/см3; -Грунтовых вод нет; "5) средневзвешенный объемный вес грунта от черновой отметки до отметки подошвы до откопки котлована" вот этого не понял!!! для чего и где его взять? -сейсмическая интенсивность 6 баллов (степень сейсмической опасности 10%); -сейсмическая интенсивность 8 баллов (степень сейсмической опасности 1%); -под подошвой грунт I и II категории по сейсмическим свойствам; -категория здания, скорее всего III, т.к. сезонного использования с мая по октябрь. краны есть, грузоподъёмность Q=1т; Поправьте если что не так! Честно говоря с YI, ФI, CI запутался! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
не очень понятны ваши геологические данные, начиная с того, что значение удельного сцепления
необычайно велико, и хочется вместо Мпа подставить кПа, что я и сделал помимо этого для щебня вы не даете значения С и Ф, а для скального грунта даете... я задал только один слой (верхний под подошвой) равный 8м, этого мне хватило... а что касается средневзвешенного объемного вес грунта от черновой отметки до отметки подошвы до откопки котлована, так это тоже берете с геологии и нужно для проверки подстилающих слоев, для определения бытового давления грунта, но так как я задал один слой в примере проверки подстилающих слоев нет см. вложенный файл - пример расчета на нагрузку на особое сочетание (сейсмика по оси Х), узел 87 |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53
|
Спасибо огромное GIP, очень здорово вы мне помогли, теперь есть алгоритм расчёта.
Но и вопросов конечно море. Оголовок, так и должен быть смещённым? А если допустим, в другом сочетании нагрузок, будет иметь место преобладающее поперечное усилие в другом направлении и оголовок будет смещён в другую сторону. То как быть в таком случае, какую геометрию принимать? Цитата:
Подскажите название программки, в которой делали рассчёт, уж больно очень понравилась, и формулы и ссылки выдаёт, супер . 22 фундамента надо смастерить, дело нешуточное! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.11.2011
Ярославль
Сообщений: 53
|
Благодарствую за прогу, буду усиленно изучать!!!
Да, да, прошу прощения за невнимательность? я на счёт оголовка, позже увидел da=0, db=0! По поводу средневзвешенного удельного веса понял, что это та же плотность только средняя исходя из количества определений! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Для расчета размеров подошвы фундамента только две самые наихудшие комбинации :
1) когда Gmax (угловое, краевое, среднее) принимает максимальной значение 2) когда МАХ отрыв подошвы при ваших нагрузках разница между двумя этими комбинациями практически нулевая - смотри вложение Последний раз редактировалось GIP, 25.03.2014 в 17:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:02. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476
|
GIPА какой принцип в определении наиневыгоднейшего сочетания нагрузок? Я немного не понял. Есть усилия (M, N, Qx) от постоянной - отдельно и от временной (снег) - отдельно. Мне необходимо определить на какие значения M, N, Qx расчитывать фундамент?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Основные и особые сочетания нагрузок | Nastya.Ti | Расчетные программы | 2 | 09.07.2009 15:47 |
Уширение подошвы столбчатых фундаментов | Куртан | Основания и фундаменты | 1 | 12.05.2009 16:52 |
Ищу нормативные документы для проектирования столбчатых фундаментов | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.05.2009 19:36 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Учет грузовой площади в коэффициенте сочетания нагрузок | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 11.04.2007 09:34 |