| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая принимается нагрузка от сил?

Какая принимается нагрузка от сил?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2006, 11:49 #1
Какая принимается нагрузка от сил?
sys81
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая принимается сосредоточенная нагрузка (F) от внешней нагрузки при расчёте на продавливание? В Пособии к СП по бетону это п.3.84. Интересует конкретная ситуация: имеется 5и этажный дом, делаю расчёт плиты перекрытия подвала при опирании на колонну... Возник спор какую нагрузку принимать, толи нагрузку только от плиты перекрытия и от полезной нагрузки на неё, толи от всех нагрузок собранных с 5 вышележащих этажей? Если правильно второе предположение, то выходит нужно считать все 5 перекрытий?
Просмотров: 3054
 
Непрочитано 28.11.2006, 12:13
#2
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Сосредоточенная нагрузка (F) - это разница между N нижней колонны и N верхней, т.е. нагрузка с одного перекрытия
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2006, 12:29
#3
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


хорошо если всего 5 этажей, а если Вы будете иметь здание Федерация или Россия )
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2006, 13:08
#4
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Вот и я говорю, нужно брать нагрузку с одного этажа... сейчас получается, что на плите перекрытия цокольного этажа при грузовой площади 36м2 в районе колонн на ширину 1200мм в каждую сторону стоит поперечная арматура с шагом 50! и с каждым этажём её меньше... это ж если будет 20-25 этажей то плита в 200мм не пройдёт?! А мне указывают на картинку из СП и говорят: видишь F? приложена с верху... вот собирай и считай!
Тут даже пункт есть:
"Сосредоточенная сила F принимается за вычетом нагрузок, приложенных к противоположной грани плиты в пределах площади с размерами, превышающими размеры площадки опирания на h0 во всех направлениях".
По моему он об этом и говорит (про нагрузку с одного этажа)....
Спасибо Al-dr за пояснения!
sys81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какая принимается нагрузка от сил?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск