Добрый день, очень волнует вопрос по поводу расчета 16ти этажного жилого монолитного здания точечного типа, (близко к квадратному в плане) размерами в осях 24х27м , расположенного не в сейсмичном районе строительства. Расчет необходим для расчета на пульсацию. При выполнении данного расчета первая форма собственных колебаний получается крутильной. Ядром жесткости является два лифта и незадымляемая лестничная клетка. Нами было проведено множество расчетов с различным расположением диафрагм жесткости, но поступательного движения добиться так и не удалось, кроме того полученные в ходе расчета периоды собственных колебаний не вписываются в максимально допустимые значения (границы периода приведены ниже во вложении). Здание считалось на абсолютно-жестком основании. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации? считать пульсацию с учетом крутильной формы? (план каркасного здания приведен во вложении)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крутильная форма 1.png
Просмотров: 105
Размер:	84.6 Кб
ID:	163038  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крутильная форма 1 продолжение.png
Просмотров: 117
Размер:	123.7 Кб
ID:	163039  

Вложения
Тип файла: pdf вариант 1.pdf (30.3 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 2.pdf (30.6 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: docx Границы периода собственных колебаний.docx (17.0 Кб, 58 просмотров)

Просмотров: 3508
 
Непрочитано 28.12.2015, 16:38
#2
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Чтобы избавиться от кручения в низших форм собственных колебаний, диафрагмы, по возможности, лучше расположить максимально близко к торцам (краям) здания. Приложение Ж СП20 не входит в перечень национальных стандартов РФ, обязательных к применению. Учет грунтовых условий позволит получить более консервативные результаты при расчете пульсационной составляющей ветровой нагрузки. Плюс будет соблюдено требование ФЗ №384. В целом, препятствий не вижу в расчете пульсаций с учетом крутильной формы собственных колебаний. Точнее можно будет сказать, если выложите расчетную модель.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2015, 10:09
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Чтобы избавиться от кручения в низших форм собственных колебаний, диафрагмы, по возможности, лучше расположить максимально близко к торцам (краям) здания.
Проблема в том что пересечение осей дифрагм происходит почти в центре, необходимо часть стен развернуть или добавить, тогда не будет кручения.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 10:41
#4
kisch_


 
Регистрация: 18.09.2007
химки
Сообщений: 163


как вариант, ослабить жесткость здания в одном из направлений (уменьшить кол-во ДЖ или их длины), чтоб предусмотреть первую поступательную форму колебаний в данном направлении. Но чтоб при расчете ускорений перекрытия верхнего этажа от пульсации ветра (с учетом всех трех форм колебаний) была меньше 0,08.
kisch_ вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 11:15
#5
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kisch_ Посмотреть сообщение
с учетом всех трех форм колебаний
Кол-во учитываемых форм колебаний бывает больше 3-х.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 12:02
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Svetlana_91,
Доброго времени суток !

А с какого СП 20*** Таблица "Ж" "Границы периода собственных колебаний" ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 12:18
#7
zybrostov


 
Регистрация: 30.07.2013
Ростов-на-Дону
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
А с какого СП 20*** Таблица "Ж" "Границы периода собственных колебаний" ?
ГОСТ Р 54859-2011
zybrostov вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2015, 13:17
#8
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от zybrostov Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 54859-2011
Не входит в перечень обязательных к применению нац. стандартов.
Ayvengo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Stark_ES_2014 Расчет на собственные формы колебания монолитного здания точечного типа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41