Необходимо ли устанавливать АВР в РУ 10 кВ?
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 12500
|
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
Я так же подумал. Что это удобнее в эксплуатации. Трансформатор РУ 0.4кВ работают в рабочем режиме при АВР на 10 кВ. Перегрузка полностью ложиться на КЛ 10 кВ (а это в любом случае), + задействуется секционник. Если же по каким-то причинам у АВР будет отказ, то имеется дублирование АВР на ВРУ. То есть повышается надежность электроснабжения.
Только этими моими рассуждениями руководствоваться ? У ростехнадзора и прочих организаций не будет вопросов? |
|||
|
||||
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 629
|
т.е. на стороне 10кВ достаточно секционного выключателя.
так вы обеспечили 1 категорию для ответственных потребителей. А вообще этот вопрос легко решит Заказчик, захочет выделить денег на АВР на 10кВ - делайте, повысите надежность вашей питающей сети. garri77, в 3 посте сам ответил |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Предлагаю пойти дальше и отказаться от микропроцессорных защит в пользу проверенных решений на базе РТ-40. Отказаться от оптоволоконной ЗДЗ, от трансформаторов нулевой последовательности и КРУ заменить на КСО. Смотрите какой резерв для удешевления
|
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А этот проектировщик читать не умеет? Например СП 256.1325800.2016
п.6.13. Место установки устройства АВР (централизованно на вводах в здание или децентрализовано у электроприемников I-й категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
по 10 кВ на секционный придется выключатель монтировать..
на вводных ячейках ВНы, как потом делить секции после работы АВР? необходимо то же там выключатели поставить. АВР по среднему напряжению добавит немного надежности, но и АВР только по низкому напряжению, удовлетворяет первой категории. Я б не заморачивался, ставил АВР по 0,4 кВ и все, если не стоит задача реконструкции РУ-10 ТП-5
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
Задачи реконструкции не стоит. Это новая ТП. Думаю kifa права. При отсутствии АВР на РТП, все ТП что от нее подключаются, в случае аварии на питающей линии, остаются на одной КЛ 10кВ. Последующие тупиковые ТП думаю могут и без АВР на РУ 10 кВ обойтись.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
с головы |
|||
|
||||
т.е СВНом включать нагрузку (секционник АВР),
а потом ВНами (вводными) входить в параллель? (чтобы разделить питание по секциям) я правильно понял? при том, что привод либо на вкл, либо на выкл? имхо, эксплуатация проклянет
__________________
Мастерская СПДС |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Когда необходимо устанавливать дорожное ограждение над водопропускными трубами? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 25.03.2013 21:39 |
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? | нюра87 | Архитектура | 4 | 16.10.2012 09:55 |
Что необходимо сделать если в колонне пром.здания образовались трнещенны | AnjutkaFreedom | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.07.2012 21:11 |
Необходимо сформулировать служебное назначение детали | Azzazin | Машиностроение | 27 | 23.12.2007 12:54 |