| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как нужно размещать фекальные насосы в колодцах?

Как нужно размещать фекальные насосы в колодцах?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2012, 15:38 #1
Как нужно размещать фекальные насосы в колодцах?
Юлия Некрашенко
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5

Подскажите, пожалуйста! При проектировании дворовой сети канализации в конце не сошлись отметки лотков-нужен насос.Как его подобрать? и где можно посмотреть -схемы размещения его в колодце...
Заранее спасибо всем!
Просмотров: 4332
 
Непрочитано 20.12.2012, 16:08
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Я не ВК, но тоже интересно.
Цитата:
Сообщение от Юлия Некрашенко Посмотреть сообщение
При проектировании дворовой сети канализации в конце не сошлись отметки лотков-нужен насос
Может всё-таки можно сделать, чтоб сошлись ?
Насос надо электроснабжать... А я не слышал о электроснабжении обычных типовых колодцев...
Может насос сделать в составе здания ?
Вы же не чисто НВК в поле проектируете, а делаете здание в итоге ?

А производители сами по себе схемы установки не предоставляют ?

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
Цитата:
19.14. Установку насосов надлежит располагать под заливом от расчетного уровня перекачиваемых сточных вод в резервуаре. При необходимости расположения насосов выше уровня сточных вод в резервуаре высота всасывания не должна превышать величины, допускаемой для насосов данного типа, при этом должны быть предусмотрены надежно действующие устройства для залива насосов.
ТТК 13-2587-106544-5-ТК. Присоединение трубопроводов водоснабжения и канализации к действующей сети, перекачка сточных вод
здесь есть схема размещения...
Цитата:
8.1. Временная канализационная сеть (см. рис.6) предназначена для отведения сточных вод, поступающих по боковым притокам в магистральный трубопровод действующей канализации на период производства работ на нем (например, работы по реконструкции канализационной сети с демонтажом существующего трубопровода).
8.2. Временная канализационная сеть включает в себя (рис.7):
1) приемный колодец 2,0 м из сборных железобетонных элементов, предназначенный для перехвата сточных вод, поступающих по боковым притокам в магистральный трубопровод действующей канализации;
2) насосную станцию 3,0 м из сборных железобетонных элементов, обеспечивающую откачку сточных вод из приемного колодца, оборудуемую фекальными насосами типа ФГ;
3) наземный напорный трубопровод, предназначенный для отвода перекачиваемых сточных вод в действующую канализацию.
Рис.7. Технологическая схема для перекачки сточных вод
1 - труба всасывающая
2 - задвижка
3 - насос фекальный с электродвигателем
4 - трубопровод напорный
5 - опора деревянная
6 - корзина для сбора и удаления твердых отбросов
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КНС.JPG
Просмотров: 781
Размер:	52.6 Кб
ID:	93086


При компоновке оборудования насосного отделения необходимо обеспечить удобный подход для обслуживания и ремонта. Ширина прохода между агрегатами должна составлять 1 м, между агрегатами и стенкой - 0,7 м, перед распределительным щитом - 2 м. Для эксплуатации тяжелого оборудования предусматриваются подъемно-транспортные средства, которые обеспечивают работу с оборудованием массой до 1000 кг (балки с кошками или кран-балки подвесные).

Схема трубопроводов насосной станции принимается с учетом возможности выключения любого насоса на ремонт без нарушения работы станции.

Для каждого насоса предусматриваются самостоятельные всасывающие трубопроводы, укладываемые с подъемом к насосу не менее 0,005. Скорость движения воды во всасывающем трубопроводе диаметром до 250 мм принимается 0,7-1 м/с, диаметром 300-800 мм - 1-1,5 м/с. Установка обратных клапанов и сеток на всасывающих линиях не допускается. Входная воронка должна иметь диаметр, равный 1,3-1,5 диаметра всасывающего трубопровода, и высоту, составляющую до 1,7 его диаметра. На каждом всасывающем трубопроводе, работающем под заливом, устанавливается задвижка.

Напорные трубопроводы рассчитываются на скорость движения воды 1-1,5 м/с при диаметре до 250 мм и 1,2-2 м/с при больших диаметрах. На напорном трубопроводе между каждым насосом и задвижкой устанавливается обратный клапан. Запорная арматура диаметром более 400 мм, а при автоматизированном управлении любого диаметра, должна иметь электропривод.

Для насосных станций второй и третьей категорий надежности допускается предусматривать один напорный трубопровод. Он должен иметь уклон в сторону насосной станции. Надлежит избегать его переломов в вертикальной плоскости.

Насосные станции оборудуются хозяйственно-питьевым и производственным водопроводами. Из производственного водопровода вода используется для уплотнения сальников основных насосов, обмыва помещений и оборудования. Ее напор определяется требуемым давлением для гидравлического уплотнения сальников.

Вода в систему производственного водопровода из хозяйственно-питьевого подается через бак "разрыва струи", который располагается в верхних помещениях здания станции. Из бака вода забирается специальным насосом, рассчитанным на максимально необходимый расход воды.

Перед канализационной насосной станцией предусматривается аварийный выпуск. Он представляет собой колодец с двумя задвижками, одна из которых опломбирована контролирующим органом. Электроснабжение станции должно быть бесперебойным: от двух самостоятельных фидеров, от кольца или двух независимых источников. Приточно-вытяжная вентиляция станции должна иметь кратность обмена 1-2 объема в час в насосном отделении и 5-6 объемов в час в приемном.

В составе очистных сооружений могут устраиваться также насосные станции для перекачки осадков, активного ила, дренажных вод, для рециркуляции сточных вод на биологических фильтрах. По своей структуре и оборудованию они мало отличаются от обычных канализационных насосных станций. Для перекачки осадков более надежными являются поршневые (плунжерные) насосы. Вместимость приемного резервуара при перекачке, например, активного ила, не должна быть менее 15-минутной производительности насоса.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2012, 11:30
#3
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Запихнешь насос в колодец, и получишь КНС. Однако тут сразу должны возникнуть, помимо, как уже было сказано постом выше, электроснабжения, автоматика, колодец-гаситель и вообще, скажем, санзона.
Как: можно глянуть кнс заводской готовности, например, от того же flotenk'а. Есть и типовые, опять же как отмечено выше, на кнс.
Upd: да и вообще проектирование самотека ведут ОТ точки врезки, а не к ней.

Последний раз редактировалось engngr, 22.12.2012 в 12:39. Причина: Upd:
engngr на форуме  
 
Непрочитано 22.12.2012, 12:31
#4
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Offtop: Она еще и фонтан проектирует
Может эти проекты как-то между собой связаны?
 
 
Непрочитано 23.10.2019, 11:45
#5
Baufachmann


 
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 1


Tyhig, Здравствуйте уважаемый пользователь форума dwg.ru Tyhig. Очень прошу Вас выложить в электронном виде ТТК 13-2587-106544-5-ТК. Буду Вам очень признателен и благодарен!
Baufachmann вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как нужно размещать фекальные насосы в колодцах?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно ли наружные открытые, эвакуяционые мет. лестницы размещать на расстоянии 1м от проемов, как и пожаные типа П1 и П2? Koral Архитектура 1 25.03.2011 15:37