| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие

Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.08.2014, 22:14 #1
Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие
kmrus
 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16

Имею цоколь следующей формы


Хочется сделать перекрытие этого цоколя из монолита толщиной не более 15 см. Опалубка по периметру цоколя будет из кирпича шириной 25 см. Перекрытие хочу сделать не разрезное т.е. полностью залить площадь. Сверху будет два этажа из газобетона Д500.

Вопрос в следующем:
1. Схема армирования.
2. Марка бетона.
3. Марка и диаметр арматуры.

Буду признателен за полученную информацию.

Последний раз редактировалось kmrus, 27.08.2014 в 22:32.
Просмотров: 8298
 
Непрочитано 27.08.2014, 22:25
1 | #2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


Как добавить изображение в пост?
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 22:34
#3
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Эскиз цоколя.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-06-25 14-24-30.PNG
Просмотров: 327
Размер:	63.2 Кб
ID:	134307  
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 23:22
#4
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


периметр опалубки по самому краю?
и технологические проемы наверно тоже будут?
симфстрой вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 23:45
#5
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
периметр опалубки по самому краю?
и технологические проемы наверно тоже будут?
1/ 34, 6 m
2/ Да есть, под трубы 20*20 3 шт см лаз 100 на 100 см

Внешний периметр 36 м.
Размеры опалубки из кирпича можно изменять, её пока не делали, может вобще всю площадь залить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-08-27 23-43-09.png
Просмотров: 186
Размер:	272.7 Кб
ID:	134310  
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 23:56
#6
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


на сайте куча инфы по расчетам по жб
Примеры расчета ЖБК.Мандриков(1979).djvu
Примеры расчета железобетонных конструкций.Торяник МС.1979.djvu
Железобетонные конструкции (1972).Улицкий И.И..djvu
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003).doc
+ конструкции каменные

Последний раз редактировалось симфстрой, 28.08.2014 в 00:02.
симфстрой вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 07:33
#7
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Это вы спрашивали

Цитата:
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
периметр опалубки по самому краю?
и технологические проемы наверно тоже будут?
Что бы мне получше литературу подсказать?
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 08:54
#8
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Уважаемый топикстартер!

Все ответы на ваши вопросы отвечены авторами вышеописанных книг.
Вы просто разместили тему не в том разделе, переместите в раздел "поиск исполнителя", оставьте свои контакты и быстро решится вопрос. Не за бесплатно конечно, а Вы как хотели?
И не забывайте, что правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа. А у Вас же скорее не вопрос о помощи, а призыв сделать все за вас и за бесплатно.
__________________
Все будет хорошо
knacken вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 12:02
#9
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Не за бесплатно конечно, а Вы как хотели?
А я вобще ни как не думал, я просто не знал и сарказм Ваш тут совсем не уместен.
Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
А у Вас же скорее не вопрос о помощи, а призыв сделать все за вас и за бесплатно.
Предвижу будущего исполнителя, намёк понял, следите за появлением темы в соответствующем разделе.
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 12:16
2 | #10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


1. Схема армирования - арматурные сетки поверху и понизу с ячейкой 200х200. В торцах гнутые П-образные детали. Защитный слой - 20 мм.
2. Класс бетона В20 (минимально рекомендованный нормами да монолитных перекрытий).
3. Класс и диаметр арматуры зависят от расчета.

Толщина плиты минимально рекомендованная нормами для монолитных перекрытий - 160 мм.

По поводу 3-го вопроса. По опыту проектирования жилья при толщине перекрытия 200 мм арматура получается диаметром 10 мм А500. Часто это с запасом. Меньше не даю из монтажных соображений. У вас плита тоньше - значит арматуры будет больше. Вероятно д.12-14 мм А500, но нужен расчет. Без расчета - д.16 А500.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 15:05
2 | #11
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,554
<phrase 1=


14 А400 заглаза (при толщине плиты 150мм), даже если рабочие стержни не в том направлении раскладывать начнут ))). Вокруг лаза дополнительно по 2 стержня с каждой стороны с шагом 50мм.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 16:47
#12
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
14 А400 заглаза (при толщине плиты 150мм),
а ежели всё же д12?
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:48
1 | #13
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


добавить балки, обвязочную балку, тем более если кладка; сделать как неразрезную на все пролеты, если нагрузки расчетные на плиту как для жилого здания без тех. оборудования или больших сосредоточенных - приблизимся к периодич. d10 или d12

видел реализованные проекты и сами коттеджи, 150мм перекрытие, армирование периодичкой 12мм шаг 200 х 200, балочные перекрытия

Последний раз редактировалось симфстрой, 28.08.2014 в 17:10.
симфстрой вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 16:58
1 | #14
Jinn

инженегр
 
Регистрация: 26.03.2006
Воронеж
Сообщений: 54
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение
а ежели всё же д12?
ежели очень хочется, положите горизонтально 14 (по короткой стороне), а вертикально 12
__________________
Per aspera ad astra
Jinn вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 17:33
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


О! Смотри-ка, за бесплатно заармировали. Рисковый ты парень, kmrus.
Единственный дельный совет тебе дали в №8.
А лучше найми гастарбайтеров - они тебе без всякого расчёта всё сделают.
Offtop: Эффект будет лучше, чем на сайтах спрашивать
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 18:55
#16
kmrus


 
Регистрация: 27.08.2014
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от симфстрой Посмотреть сообщение
обавить балки, обвязочную балку, тем более если кладка; сделать как неразрезную на все пролеты, если нагрузки расчетные на плиту как для жилого здания без тех. оборудования или больших сосредоточенных - приблизимся к периодич. d10 или d12
Планирую не разрезное перекрытие. Вроде как оно тогда защемлённое получится.


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
О! Смотри-ка, за бесплатно заармировали.
мне так рассчитали см. рисунки ниже.

----- добавлено через -----
только вот ни кто не проверил эту конструкцию для моего перекрытия.
А сеткой и д10 за будет держать.
Изображения
Тип файла: jpg image1.jpg (51.2 Кб, 502 просмотров)
Тип файла: jpg Armatur.JPG (81.0 Кб, 488 просмотров)
kmrus вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 21:05
1 | #17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Схема армирования не обычная. Такие раньше в старых книжках по железобетону рисовали. В то время стремились к тотальной экономии, потому усложняли жизнь монтажникам арматуры. Сейчас армируют сплошными сетками, хотя никто не запрещает армировать и так как у вас на схемах. С небольшой поправкой - опорный узел нужно делать таким как на схеме по всему периметру плиты, так как плита у вас опертая по контуру, а не балочная, как показано на 3D-картинке. При этом нужно обеспечить анкеровку верхних опорных стержней. Что касается диаметров и класса арматуры - вполне может быть, что их достаточно, но без расчета не сказать. Если вам расчет производил грамотный конструктор - придется довериться его решению.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 22:49
1 | #18
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Опорной верхней по крайней стене арматуры явно лишку, она не включиться на столько при таком опирании, все можно было сделать проще, верхнюю только на опоре средней, а края шарнирно, меньше работы.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 23:09
#19
симфстрой


 
Регистрация: 22.05.2014
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Опорной верхней по крайней стене арматуры явно лишку, она не включиться на столько при таком опирании, все можно было сделать проще, верхнюю только на опоре средней, а края шарнирно, меньше работы.
в идеальных условиях вероятно так и будет, но все же стоит перестраховаться - сетка снизу и сверху, на длину всех пролетов (м/у крайними опорами) - как рекомендует Нитонисе
если же автор хочет максимально экономить - без расчета не обойтись, с построением эпюры материалов, и точным соблюдением нормативки, технологии производства по жб и пр.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от kmrus Посмотреть сообщение

мне так рассчитали см. рисунки ниже.

только вот ни кто не проверил эту конструкцию для моего перекрытия.
А сеткой и д10 за будет держать.
вы определитесь как будете делать балочн., безбалочн., расположение проемов и прочее, одно дело плита в пролете без проемов и другое дело с проемом 100х100см указанным вами позже
симфстрой вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2014, 23:38
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Опорной верхней по крайней стене арматуры явно лишку, она не включиться на столько при таком опирании, все можно было сделать проще, верхнюю только на опоре средней, а края шарнирно, меньше работы.
На крайних стенах будет небольшой эффект защемления из-за того, что выше идет стена. Например в пустотках тоже дают верхнюю арматуру в приопорной зоне, хотя они рассчитываются по шарнирной схеме.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите рассчитать плоское монолитное перекрытие

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста виталий84 Железобетонные конструкции 39 08.12.2017 09:29
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх Jull Железобетонные конструкции 36 05.04.2013 09:26
Помогите рассчитать ребристое перекрытие Stiflerrr35 Железобетонные конструкции 3 23.01.2013 00:53
монолитное перекрытие Nataliia Железобетонные конструкции 33 17.02.2008 21:55