Размыкание и фазы и нейтрали при подключении вентилятора в ванной комнате ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,620

Добрый день.

Подключаю у себя вентилятор Silent Vents M в ванной и туалете.
Заземления в доме нет.
В инструкции написано размыкать и фазу и нейтраль автоматом.


1) Допускается ли размыкать только фазу обычным выключателем ?

Уже смонтировал выключатели и лень пределывать.
Выполнил отдельный выключатель на свет и отдельный на вентилятор. Автомат в том же ряду вместо половинки двухкнопочного выключателя будет смотреться очень и очень плохо.
Фазу и нейтраль перепутать никак не могу. Они разного цвета, а я пока зрячий, да и отвертка-индикатор фазы есть...

2) Какой вообще смысл в размыкании и фазы и нейтрали для вентилятора в ванной комнате ?
Неужели кто-нибудь ставит себе туда целый автомат на 2 жилы ?

На форуме АВОК нашёл цитату из ПУЭ и мнение, что размыкать только фазу можно.
Но не понимаю смысла их дискуссии.

ПУЭ от 2010 года
Цитата:
3.1.18. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках (см. также 7.3.99.).
При защите сетей с изолированной нейтралью в трехпроводных сетях трехфазного тока и двухпроводных сетях однофазного или постоянного тока допускается устанавливать расцепители автоматических выключателей в двух фазах при трехпроводных сетях и в одной фазе (полюсе) при двухпроводных...
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t56634.html
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 19.10.2018 в 16:34.
Просмотров: 5494
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2018, 19:51
#21
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Всем спасибо.
По теме понял, что причины, по которым требуют размыкать нейтраль в инструкции :
обрыв нейтрали, т.е. авария.

У меня этот вентилятор пластиковый.

Решил размыкать только фазу на свой страх и риск.
Обрыв нуля кажется маловероятным и есть один общеквартирный узо, дифференциальный автомат и реле напряжения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.10.2018 в 22:13.
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Размыкание и фазы и нейтрали при подключении вентилятора в ванной комнате ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Смеситель горячей и холодной воды в ванной комнате BYT Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 59 09.01.2020 10:27
Внутренняя отделка в санузлах и ванной комнате при проектировании социального жилья valiknv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.04.2015 13:07
розетка в ванной комнате garri77 Электроснабжение 5 19.02.2013 11:40
Устройство пола в ванной комнате. Гелиос Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.11.2009 11:59
Темперетура в ванной комнате Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 9 21.04.2009 15:42