Непрочитано 07.02.2019, 14:25 #1
Какой должна быть высота компактной части струи?
Александр Анатольевичъ
 
Регистрация: 07.07.2016
Сообщений: 66

В СП10.13130.2009 написано:

в п.3.3: "высота компактной части струи: Условная высота (длина) водяной струи, вытекающей из ручного пожарного ствола, сохраняющей свою компактность. Примечание - Высота компактной части струи принимается равной 0,8 от высоты вертикальной струи."

в п.4.1.8: "Свободное давление у пожарных кранов должно обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения. Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия)"

Значит ли это, что табличную высоту компактной части стоит принимать 0,8 от высоты помещения? Если нет, что значит этот коэффициент 0,8? Спасибо
Просмотров: 3998
 
Непрочитано 07.02.2019, 16:40
#2
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 749


есть такая штука как физика
на воду действуют теже законы физики что и на другие предметы/элементы
в данном случае на воду действуют силы как на тело брошенное вверх со скоростью ...
посчитав скорость выхода воды со спрыска можно определить на какую высоту поднимется вода вертикально вверх и если это высоту умножить на 0,8 то мы получим компактную часть струи....
PsixVK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой должна быть высота компактной части струи?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Почему высота ограждения скатной кровли на многоквартирном жилом доме должна быть 1,2м master7 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2016 11:28
Мышка для профессионального "автокадчика". Какой она должна быть? Доктор ТуамОсес Разное 2 06.01.2013 12:42