Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 6679
|
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Что тут скажешь? При отрицательной температуре трамбовать песок вперемежку со льдом ничего не добьешся хорошего, по весне вода уплотнила песок (обильная проливка водой - метод уплотнения засыпок и делается в теплое время) Кроме этого фундамент на естественном основании выполнять по замерзшему грунту, это ещё одна ошибка, вам повезло что фундамент весь не потрескался.
Опишите трещины или фотографию скиньте чтобы понять характер трещин. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2008
Сообщений: 27
|
зимой могла попасть какая-то вода; возможно замерз грунт при экскавации. у меня очень большие сомнения что коэф уплотнения песка соответсвует 0.98, даже если был предоставлен акт проверки сертифицированной лабораторией
может не надо было трогать валун? как я понял верх валуна = подошва фундамента
__________________
Вверх по лестнице ведущей вниз (с) |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Скорее всего, что и окружающий валун грунт ТОЖЕ не несет. Встречный вопрос: кто делал исследования?
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Да дело не в несущей способности грунта и разницы нет кто его исследовал. На данном этапе у них еще нет нагрузки на подошву, стоит только фундамент. Я вообще удивлен что трещины в одном месте, так как выполнили его в зимний период. Поэтому думаю что пока стенка фундамента выдержала разность осадок и пучений, а если так то все у них еще впереди, когда начнут загружать фундамент, вот тогда он и затрещит по полной программе. Почему и прошу скинуть фотку или описание, чтобы более менее понять что у них там сейчас.
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Соглашусь с Sober,
не соглашусь с Ron Цитата:
А что, пучение было?.)))...что за грунты?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
Цитата:
P.s. Вы попробуйте поковырять песок зимой, я думаю он не такой же мягкий и рыхлый |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
Был один случай, который поставил в тупик маститых нулевиков.
При строительсте кирпичного дома выполнили свайное поле и ростверки в зимнее время. Весной в ростверке и ФБС под торцевую стену пошли 2 вертикальные трещины с шириной раскрытия к верху. Все схватились за голову, никто не мог понять почему. Несущая способность свай и их количество было с запасом до 50%. Сваи опиралися в черные твердые глины. Нагрузки на ростверк в момент образования трещин было не более 5% от проектной, при такой нагрузке ростверк и без свай по расчету давал практически нулевую осадку. Оказалось что сработали силы пучения (грунты непосредственно под ростверком сильнопучинистые) и ростверк "приподняло". Это я к тому, что многие подрядчики не соблюдают элементарные требования при производстве работ в зимнее время, что и приводит к подобным последствиям. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307
|
[quote=Tandr;304477]Был один случай, который поставил в тупик маститых нулевиков.
При строительсте кирпичного дома... Полностью согласен, одну сваю выдавливает морозным пучением с силой до 8 тс. В обсуждаемом случае давление на основание от подошвы фундамента меньше естественного давления грунта на этой глубине, поэтому о несущей способности грунта вообще речи неможет быть. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Ron У
Цитата:
А насчет "поковырять"- не царское енто дело, но ..."ковырял" достаточно много..)))))...тут речь идет не о "материковом" грунте, а о насыпном- две великие разницы (как говаривали аборигены с курортных мест).
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Если я правильно понял, проблема в том, что проморозили грунты основания. Есс-но зимой супесь выпучило. На нее положили подушки. Песок добросовестно уплотнили и тоже положили подушки. Весной все оттаяло. Выпучившаяся супесь села, а песок - нет, так как не пучинился. Посему все и затрещало со страшной силой.
Так? |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
При извлечении валуна обратную засыпку выполнять однородными с основанием грунтами...
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 23
|
Конечно нагрузка не велика, но фундамент проморожен. И хорошего ждать нечего. Конечно надо бы посмотреть характер трещин и место их расположения. Но в любом случае, работоспособность фундамента ограничена. Вероятно потребуется устройство обоймы с двух сторон с увеличением подошвы. А новое здание: вытаскивайте валун, засыпайте песком и трамбуйте. И сделайте под всю ленту песчаную подсыпку 500мм (должно было быть в проекте, Т.К. ГРУНТ ПУЧИНИСТЫЙ). Но это при условии, что снова не проморозите.
|
|||