| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия.

Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2008, 13:20 #1
Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия.
klepik21
 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 43

сложилась такая ситуация.
делается надстройки с созданием технического этажа. используем металлический каркас.
в качестве перекрытия между техническим этажем и надстраиваемым выбрано перекрытие их ЛСТК (легкая стальная тонкостенная конструкция).

состав перекрытия:
- основание пола из двух слоев ГВЛВ (Knauf 2x10);
- несущий настил из профилированного стального листа (предполагается 114 лист);
- несущие стальные балки из С- и Z-образных стальных оцинкованных профилей (ГПС 200-2,0).

колонны на техническом этаже стоят с шагом 6х6. балки второстепенные разложены с шагом 600 или 1000 (еще не решили окончательно.

необходимо сделать расчет профлиста, чтоб убедиться пройдет ли он.
облазила кучу литературы, но так ни к чему конкретному и не пришла. везде профлист расматривается как несъемная опалубка.

или же можно использовать каку-нибудь другую легкую конструкцию для перекрытия?

если есть примеры расчета профлиста как самостоятельного элемента конструкции помогите пожалуйста.
__________________
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
Просмотров: 13010
 
Непрочитано 29.12.2008, 13:45
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


есть Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамена в утепленных покрытиях производственных зданий
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 13:46
#3
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Цитата:
необходимо сделать расчет профлиста, чтоб убедиться пройдет ли он.
А какие проблемы? Берете симметричный относительно вертикальной оси период и считаете его как балку со своей долей нагрузки и без пластики. Редуцировать сечение скорее всего не надо, думаю (но не проверял), что размеры его подбираются так, чтобы до пластики не было бы локальной потери устойчивости. А вот в балках из тонкостенных гнутиков учитывать редуцирование придется.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 13:55
#4
klepik21


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 43


спасибо
искала в доунлодс и чет не нашла эти рекомендации
__________________
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
klepik21 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 13:55
#5
klepik21


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
А какие проблемы? Берете симметричный относительно вертикальной оси период и считаете его как балку со своей долей нагрузки и без пластики. Редуцировать сечение скорее всего не надо, думаю (но не проверял), что размеры его подбираются так, чтобы до пластики не было бы локальной потери устойчивости. А вот в балках из тонкостенных гнутиков учитывать редуцирование придется.
проблема только в одном, что я пока не сталкивалась с расчетом только профлиста.
__________________
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
klepik21 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2008, 14:38
#6
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


в извесном учебнике Горева том1. есть методика расчета профлиста, приведен пример расчета и есть таблицы несущей способности от пролета.

Так же в NormCADе есть расчет профлиста.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 08:38
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Н114-750-0,8 держит на 4 м пролете 587 кг\кв.м. и на 6-и метрах 193 кг\кв.м. При этом имеется ввиду, что схема разрезная. Для неразрезной схемы с двумя пролетами 587 и 262 (пусть цифры не удивляют - учитывается и местная устойчивость).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2008, 11:45
#8
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


>klepik21

ЛСТК какого производителя вы используете? Обычно они указывают несущую способность при разных пролетах, обычно балки перекрытия ставят с шагом не более 600, при таком шаге любой профлист пройдет, не учитывая жесткость 2-х листов гипсокартона сверху.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2009, 21:32
#9
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛИРОВАННЫХ НАСТИЛОВ НОВОГО СОРТАМЕНТА В УТЕПЛЕННЫХ ПОКРЫТИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ... Здесь полностью написано как считать и есть все геометрические характеристики + есть таблица с уже готовыми типовыми решениями
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 10:42
#10
klepik21


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
>klepik21

ЛСТК какого производителя вы используете? Обычно они указывают несущую способность при разных пролетах, обычно балки перекрытия ставят с шагом не более 600, при таком шаге любой профлист пройдет, не учитывая жесткость 2-х листов гипсокартона сверху.
да вот хз какого.
начальник сказал сделать легкое перекрытие. мол не хочу нагружать сильно нижние этажи.

-=Xaoc=-, спасибо обязательно посмотрю эти рекомендации.
__________________
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках
klepik21 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 11:21
#11
Vladi_mir


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41


Возьмите характеристики листа (W; I) и считайте как изгибаемый элемент.
Vladi_mir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет профиллированного листа в составе легкого перекрытия.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет монолитного перекрытия viski Железобетонные конструкции 16 19.05.2007 23:03
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58