| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.06.2020, 21:08 | #1 | |
Толщина горизонтальных растворных швов сборных ж.б. элементов
инженер-конструктор
Минск
Регистрация: 29.05.2004
Сообщений: 381
|
||
Просмотров: 3068
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Я думаю тут сразу много причин, если тезисно - этой величины хватает чтобы уложиться в допусках на монтаж; более толстый шов имеет значительно меньшую предельную прочность из-за вклада сил трения, что в некоторых случаях решается установкой дополнительного армирования; другая податливость стыка может влиять на перераспределение напряжений.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,523
|
Представьте, что Вы сделали растворный шов 20 см и положили на него плиту - плита сразу сядет сантиметров на десять + при твердении усадка шва произойдет. Таким образом, ограничение толщины швов позволяет устанавливать плиты в проектное положение.
Если будете делать швы по 40 мм - плиты по отметкам будут "плясать", будет "клавишность" перекрытия. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Прочность шва уменьшается с увеличением толщины. Пересчитайте стык на толщину шва 40 мм или заармируйте шов.
Хотя область примемения формул СП ограничена толщиной шва 30 мм. В принципе, я повторяюсь - v.psk развернуто ответил Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.06.2020 в 07:33. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
Спасибо за ответы!
А насколько все таки должно соблюдаться требование СНиП по предельной толщине шва в 20мм, если допустим по расчету и 30 мм проходит? И если уже смонтированы конструкции с толстыми швами и без армирования, допускается ли их аргументировать перерасчетом платформенных стыков? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,523
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Минск
Сообщений: 381
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Подробности плохо помню. Дело было в начале 90-х. Испытывали узел опирания стеновой панели толщиной 160мм через пустотные плиты толщиной 220мм с пустотами d140мм на свайный оголовок (не помню то ли 600*600. то ли 600*1500)
Давили 300 тс, до разрушения не довели Кроме того видел результаты испытаний, выполнеенных Уфимским НИИпромстроем (нынешний БашНИИстрой) и, точно не помню ЦНИИЭПжилища или НИЖБ. Я более плотно занимался оголовками, а платформенными стыками постольку-поскольку. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Простой пример разрушения растворных швов разной толщины - разрушение бетонных (растворных) призм и кубиков и поправочные коэффициенты для расчета марки прочности в зависимости от размеров.
Большой вклад в разрушающую прочность вносят силы трения и различного рода обоймы (косвенное армирование) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какова минимальная толщина сборных железобетонных несущих стеновых панелей? | Сет | Железобетонные конструкции | 0 | 04.02.2020 09:07 |
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? | Midimi | Железобетонные конструкции | 9 | 30.04.2016 13:43 |
Тепловые камеры (изготовление самодельных сборных элементов) документация | Кмения | Инженерные сети | 5 | 10.02.2016 08:17 |
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? | Sokrat | SCAD | 40 | 16.10.2015 21:34 |
Возможно ли устройство горизонтальных швов бетонирования при бетонировании балок совместно с плитой | kmm_pnz | Железобетонные конструкции | 5 | 02.11.2012 10:18 |