Господа и дамы, подскажите, пожалуйста, как найти усилие продольной силы N для дальнейшего подсчета сварного шва?
Исходные данные:
1. Несущая балка выполнена из трубы сечением 1020 мм * 10 мм длиной 18 м. Балка стыкуется 2 раза по длине. (см. картинку №1 и №2).
2. Нагрузка только распределенная, по всей длине балки.
3. Сварной шов по балке выполняется как стыковой, так и по длине накладок. (см. картинки №3).
4. Как найти усилие N для подсчета продольного сварного шва по длине накладок?

Мысли по этому поводу:
расчетная схема сварного шва (рисунок №4)
5. Находим σ = M/W для крайней нижней точки сечения в стыке трубы (см.п1), которая работает на растяжение.
6. Делим σ на количество накладок для нижнего сечения кольца относительно нейтральной линии.
7. Находим N исходя из σ=N/A, т.е. N=σA, где σ= M/W (см. п.5), A-площадь сечения накладки.

Кто что думает?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок №1.JPG
Просмотров: 132
Размер:	35.8 Кб
ID:	254526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок №2.JPG
Просмотров: 146
Размер:	28.8 Кб
ID:	254527  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок №3.JPG
Просмотров: 139
Размер:	33.4 Кб
ID:	254528  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок №4.JPG
Просмотров: 133
Размер:	17.3 Кб
ID:	254529  

Просмотров: 1221
 
Непрочитано 27.03.2023, 20:42
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
1020 мм * 10 мм длиной 18 м
Тонко. Надо около 20 мм или больше. Как считать не знаю. Надо искать какие-то руководства по трубам и узлам. Может быть и СП 294, но там вроде бы такого нет. Ещё было Руководство по подбору сечений. Может там в каком-то томе есть узлы.
Что-то про листы и устойчивость было в СП 16 с опечатками.
В общем надо искать как посчитать трубу правильно. У вас там точно ошибка в расчёте. Такие тонкие трубы не делают.
Ещё может быть бывают ограничения по тонкостенности в СП 16 или СП 294.

Накладки в шве образуют сечение, которое можно посчитать как сплошное. Считаете наиболее нагруженную накладку и получаете в ней напряжения. Напряжения переводите в усилия. Усилия дальше проходят в шов, но там уже всё очевидно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 20:54
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Распорка?
а из уголков или другого проката накладки не выполнить?
если работает на сжатие и как распорка (например ограждения котлована), то накладки конструктивно, итак уже есть стыковой шов
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 20:55
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495


Делайте косой равнопрочный стык, без накладок.
Второе - обычно стык с накладками не подразумевает стыковой шов. Потому что не будут работать накладки, если оно уже сварено встык - чтобы усилие равномерно пошло на угловой шов, нужно, чтобы между соединяемыми деталями был зазор. Лепить накладки одновременно со стыковым швом я бы рискнул только в случае очень тонкого металла и полной неуверенности в сварщиках, по типу усиления, а не стыка...
Komplanar на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2023, 20:58
#5
alexey_ka


 
Регистрация: 15.07.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Распорка?
а из уголков или другого проката накладки не выполнить?
если работает на сжатие и как распорка (например ограждения котлована), то накладки конструктивно, итак уже есть стыковой шов
Работает на изгиб. Думал, насчёт посчитать только стыковой шов, а накладки конструктивно

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Делайте косой равнопрочный стык, без накладок.
Второе - обычно стык с накладками не подразумевает стыковой шов. Потому что не будут работать накладки, если оно уже сварено встык - чтобы усилие равномерно пошло на угловой шов, нужно, чтобы между соединяемыми деталями был зазор. Лепить накладки одновременно со стыковым швом я бы рискнул только в случае очень тонкого металла и полной неуверенности в сварщиках, по типу усиления, а не стыка...
Есть полная неуверенность в сварщиках
alexey_ka вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 21:27
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Цитата:
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
Работает на изгиб.
Цитата:
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
1. Несущая балка выполнена из трубы сечением 1020 мм * 10 мм длиной 18 м.
Это как так ? Тогда - гения расстрелять, сделать как всегда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2023, 23:22
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тонко. Надо около 20 мм или больше. Как считать не знаю.
СП 16. П.11.2.2
Цитата:
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
Есть полная неуверенность в сварщиках
- Сваритть на заводе
- Нанять сварщиков из нефтехимии, которые варят трубопроводы большого диаметра
- УЗК + вырезать и испытать образец
Цитата:
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
Думал, насчёт посчитать только стыковой шов, а накладки конструктивно
Можно поступить по-крестьянски:
1. Определиться какую часть усилия Вы собираетесь передать на накладки, например 50%.
2. Опредеяете суммарную площадь сечения накладок, 0,5 площади трубы если материал одинаковый и дополнительно учитываете Ry, если материал разный.
3. Задаетесь шириной и толщиной накладок и определяете их количество.
4. Равномерно распределяете накладки по окружности и привариваете к каждой трубе швом, равнопрочным сечению накладки на растяжение.

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
Мысли по этому поводу:
расчетная схема сварного шва (рисунок №4)
5. Находим σ = M/W для крайней нижней точки сечения в стыке трубы (см.п1), которая работает на растяжение.
6. Делим σ на количество накладок для нижнего сечения кольца относительно нейтральной линии.
7. Находим N исходя из σ=N/A, т.е. N=σA, где σ= M/W (см. п.5), A-площадь сечения накладки.
Не понял логики пунктов 5 и 6.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 16.13330.2017 П11.2.2.jpg
Просмотров: 83
Размер:	114.2 Кб
ID:	254530  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 07:33
#8
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
Кто что думает?
Для чего п.6? Найденное напряжение умножили на площадь сечения, как сказано в п.7. Усилие для расчёта швов готово! Кстати, W - для суммы накладок.
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 08:14
1 | 1 #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


И что эта балка несёт? Труба под давлением? Или просто некуда пристроить три куска трубы?
Что за бред?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 08:41
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


А ведь слово бред я вчера не написал.
А так хотелось.
Сила воли.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 09:17
#11
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Что там считать, шов с разделом кромок типа V и с полным проваром, послед. тестами. Прочность шва должны быть больше или равна прочности металла. Накладки в мусор.
Вообще деление балки 18м на 3 говноидея. Покупай цельную балку - будет дешевле, чем заказывать шов на заводе подобного диаметра. Как писали выше, такой тонкой стенки для трубы диаметром 1м не делают.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 09:21
#12
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Блин, берешь площадь накладки умножаешь ее на Ry материала накладки и получаешь то усилие которое надо воспринять сварными швами по полунакладке, все.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 09:24
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Вообще деление балки 18м на 3 говноидея.
Походу просто три бесхозных куска завалялось.


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Покупай цельную балку
Причём двутавровую.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 09:35
#14
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Походу просто три бесхозных куска завалялось.



Причём двутавровую.
так точно
dambra вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 09:49
#15
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Какие Вы горячие финские парни)))).
За месяц работы на линии сразу измените свое мнение в обратную сторону - будет из г..на изделие делать))). Не хочешь - заставят запросто.
В моем случае это распорки, но они работают на внецентренное сжатие. Тут все понятно. Правда ф1020мм это эксклюзив. Я таких и не помню. Максимум 920мм было.
В случае автора возможно временный переход трубы с чем то через речку, овраг и т.п. байпасом. Может мост-тропа для местных жителей))). А скорей всего футляр для чего то - для пакета других труб.
Обычно на б/у и нет трубах магистральные швы не трогают. А вот вновь приобретенные надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Котлован.jpg
Просмотров: 77
Размер:	161.3 Кб
ID:	254537  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 10:04
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Podpolie, так говорит что не распорки а балка...
может кусок газовой трубы уже осваивает....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 10:12
#17
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Возможно футляр через речку или овраг. Возможно временный. А в него затолкают трубу или несколько труб рабочего назначения. Обычные вещи в нашей природе))).
Тогда она и получается как балка.
Трубу такого диаметра не просто сварить. Ее надо на ровный стапель уложить, а еще и крутить при сварке. Потрескивает шов если криво лежит. Целая технология, скорей опыт. Сварщика по трубам сразу видно: воткнул электрод и варит без отрыва до окурка. Нервы как у Гагарина, можно в космос. Все остальные, если дугу рвут, дилетанты. На обрыве дуги, лаборатория и показывает в основном брак.
А стыки похоже расставлены по букварю - уйти от пика момента.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, 28.03.2023 в 10:20.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 11:44
#18
uraltay

конструктор-механик
 
Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758


Человек спросил, как посчитать? А тут с различными домыслами развели на целый сериал!
__________________
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2023, 12:14
#19
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Человек спросил, как посчитать?
Так давайте всех принудим к согласию))). Там есть про накладки.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4293828930.pdf
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет сварного шва накладок трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Расчет сварного шва опоры многогранного сечения Zizik Металлические конструкции 5 07.12.2015 09:42
Расчет трубы теплосети (мини) Protuberance Отопление 1 31.08.2012 07:07
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50