| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3

Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.08.2022, 08:30
Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3
liik
 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242

Здравствуйте!

Металлический одноэтажный каркас с горизонтальными сендвичами, высота до карниза 4м. Раньше по СП20.2011 ограничение перемещения hs<6 по табл. Е4 было 1/150. Теперь присутствует п. Д.2.4 в названии которого упоминается ветровая нагрузка, но в тексте ничего полезного нет. Но появилось приложение Л, в котором для одноэтажных зданий с самонесущими стенами ограничение 1/300 независимо от высоты.

Вопрос:

1) Являются ли сендвичи самонесущими? Может они ненесущие и выполнять это требование нужно? Тогда чем ограничить макс. перемещения?

2) Перемещения находить только от ветровой нагрузки или от полной нормативной комбинации? (У меня перемещения преимущественно происходят от снега, а не от ветра).

3) Ветровую брать как сумму средней и пульсационной или только среднюю по п. Д.1.1? Просто п. Д.1.1 относится к приложению Д, а не Л. Поэтому сомнение.

4) Если нужно брать в учет снеговую нагрузку, то полную или только ее длительную часть 0,5? Для вертикальных прогибов для балок считается с 0,5, а для горизонтальных ничего не написано.

Последний раз редактировалось liik, 25.08.2022 в 09:07.
Просмотров: 13506
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2022, 13:02
#21
liik


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 242


Ильнур, в экспертизе не работаю. Сканов из действующих норм, расшифровывающих эти термины, относящихся к промышленному строительству не нашел
liik вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 13:23
1 | #22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от liik Посмотреть сообщение
...Сканов из действующих норм, расшифровывающих эти термины, относящихся к промышленному строительству не нашел
А почему классическое универсальное определение должно /относиться именно к норме и тем более к пром? Например, что такое фундамент, или стена, или оконо - не достаточно ПРОСТО определения ХОТЬ ГДЕ? Думаешь стены в жилье и в промке по характеру передачи вертикальных делятся ПО-РАЗНОМУ?
Ты даже не пытаешься сослаться хоть на что-то. Хотя ПРЕКРАСНО знаешь, что панели - это навесные, ненесущие. Вот 100500 лет до тебя никто в РФ не попадался впросак на ровном месте по вопросу "панель это кто".
А НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ тебе авторитет?
Пособие по проектированию жилых зданий Вып. 3 Часть 1. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА (ЦНИИЭП ЖИЛИЩА) ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Минимум.png
Просмотров: 154
Размер:	30.0 Кб
ID:	249629  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 13:45
#23
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172


Скажите, а вот до выхода изменения №3, каким пунктом СП ограничивали горизонтальное перемещение от ветра каркасных зданий с сендвич-панелями?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 15:38
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


До выхода изменения №3 зданий с сендвич-панелями не существовало.
Или применялись в безветренных районах.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 15:50
#25
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172


Не может быть...
А если серьезно, я один неправильно применял п.3 таблицы Д.4?
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 17:25
#26
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Ещё несколько наберётся.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 19:07
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Скажите, а вот до выхода изменения №3, каким пунктом СП ограничивали горизонтальное перемещение от ветра каркасных зданий с сендвич-панелями?
Одноэтажных - по.п.3 табл.Д4 с учетом прим.4 - 1/150...1/300, многоэтажных - по п.1 - 1/500 (при этом непонятно, что значит "многоэтажное здание").
Цитата:
Сообщение от Бахил
до выхода изменения №3 зданий с сендвич-панелями не существовало.
В разделе СП20 до изм.3 были "навесные панели. См. хотя бы п. Д2.4.3.
Изменения 3 введены лишь в 2020 г, и то 30 декабря.
Цитата:
Ещё несколько наберётся.
Не смешно вообще.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 02.11.2022 в 19:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2022, 22:22
#28
Bonch


 
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
с учетом прим.4 - 1/150...1/300
1. Примечание 4, по-видимому, относится только к п.3 таблицы, как частный случай одноэтажных зданий, так?
2. Слово "допускается" в примечании говорит о необязательности учета этого примечания, так?
3. Кто-нибудь на практике учитывал это примечание?
4. Так что же изменилось с введением изм.3, кроме ужесточения требований жесткости к одноэтажным зданиям с высотами менее 30 м? (Ну не считая путаницы с приложениями. Я, изначально, вообще потерял эту таблицу. Благодаря dwg.ru нашел приложение Л.)
Bonch вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2022, 07:34
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не смешно вообще.
Да. О чём и речь.

Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
Так что же изменилось с введением изм.3, кроме ужесточения требований жесткости к одноэтажным зданиям с высотами менее 30 м?
А ты пробовал считать это перемещение? Это какой должен быть каркас (без палок?), чтобы не вписаться?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2022, 11:23
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Bonch Посмотреть сообщение
1. Примечание 4, по-видимому... Так что же изменилось с введением изм.3...
Сравни сам. У СП было много изданий, до изм.3. Каким изданием ты пользовался, пока не проснулся, неизвестно. Так вот - возьми свой экземпляр СП20, которым ты пользовался, и сопоставь со свежайшим СП20. И делай собственные сравнения - это так несложно...
Хотя зачем это сравнение? Тупо берешь свежий СП20 и тупо берешь оттуда подходящее ограничение. А съэкономленное время тратишь на выработку разумных схематических решений. Вместо вон тех кривых схем
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сравнение.png
Просмотров: 480
Размер:	397.9 Кб
ID:	250955  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 13:09
#31
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Коллеги всем добрый день!
Имеем Портальную стальную опору, высотой от уровня верха подколонника до конька металлической конструкции 47м.
Портальная опора выполняет функцию промежуточной опоры канатной дороги (зрелищное сооружение) - ответственность КС-3.
Теперь вопрос.
Для определения предельных перемещений чем руководствоваться в данном случае?
Таблицей №46, раздела 16. Требования по проектированию конструкций опор воздушных линий электропередачи, открытых распределительных устройств и канатных сетей транспорта СП 16.13330.2017 Стальные конструкции, предельные отклонения верха опоры в пределах 1/100
или
Согласно Таблице Д.4 приложения Д СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия, предельные отклонения верха опоры в пределах 1/300.
Или может совсем иные показатели должны быть.
Картинки ниже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геометрия_портальной_опоры.png
Просмотров: 94
Размер:	19.6 Кб
ID:	251615  Нажмите на изображение для увеличения
Название: U807MdTSF4urL8L6.png
Просмотров: 100
Размер:	130.5 Кб
ID:	251616  Нажмите на изображение для увеличения
Название: iOz330i5QiVXpB3R.png
Просмотров: 76
Размер:	86.3 Кб
ID:	251617  
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2022, 22:01
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
... Требования по проектированию конструкций опор воздушных линий электропередачи...
Не нужно проводить аналогии по детским представлениям об сооружениях...где провода, а где люди на канатах...забудьте про ЛЭП, когда занимаетесь зрелищными сооружениями.
Цитата:
Таблице Д.4 приложения Д СП 20.13330.2016
В постах выше было выяснено, что на сегодня в СП20 нет таблицы Д.4. Тем более что там речь была про здания и конвейерные галереи. Не про людские зрелищные конвейера.
Цитата:
может совсем иные показатели должны быть.
Само собой. Для канатных дорог, особенно людских, должны быть свои нормы.
Начните хотя бы с ПБ10-559-03.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 08:42
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из текста Д и Л получится как минимум 1/231, но это недоразумение в тексте. Надо принять 1/150, по аналогии с вменяемыми СНиП. И предъявьте это вместе со сканами из СП и книг про "несущие/самонесущие/ненесущие" эксперту. Пусть опровергает. 1/150 в смысле.
Когда эксперт вас завернет, так и будете аргументировать: недоразумение, мол, СП не вменяем? Ежели так, то пойдете вы "солнцем палимый" в "сад", однозначно .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 09:47
#34
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не нужно проводить аналогии по детским представлениям об сооружениях...где провода, а где люди на канатах...забудьте про ЛЭП, когда занимаетесь зрелищными сооружениями.
Ну там же написано "и канатных сетей транспорта" - это для кого?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В постах выше было выяснено, что на сегодня в СП20 нет таблицы Д.4. Тем более что там речь была про здания и конвейерные галереи. Не про людские зрелищные конвейера.
- тогда каким образом данный СП регламентирует перемещения по нашему сооружению?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Само собой. Для канатных дорог, особенно людских, должны быть свои нормы.
Начните хотя бы с ПБ10-559-03.
Не действует - а значит не существует и очень напоминает Приказ_№ 441_от_13.11.2020, где ничего не сказано про предельные перемещения.
Так куда прикажете смотреть господа?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Когда эксперт вас завернет, так и будете аргументировать: недоразумение, мол, СП не вменяем? Ежели так, то пойдете вы "солнцем палимый" в "сад", однозначно .
Хотите сказать что СП 16 надо игнорировать?
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 10:21
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Хотите сказать что СП 16 надо игнорировать?
Не понял, откуда такой вывод?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 10:33
#36
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не понял, откуда такой вывод?
Понял что вы предлагаете пойти исключительно по данному пути:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Из текста Д и Л получится как минимум 1/231, но это недоразумение в тексте. Надо принять 1/150, по аналогии с вменяемыми СНиП. И предъявьте это вместе со сканами из СП и книг про "несущие/самонесущие/ненесущие" эксперту. Пусть опровергает. 1/150 в смысле.
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 11:06
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Понял что вы предлагаете пойти исключительно по данному пути:
Пардон, но Вы цитируете Ильнура .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 11:36
#38
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Верно, обратите внимание после Вашего цитирования-))
Stingry вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 11:53
#39
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Верно, обратите внимание после Вашего цитирования-))
Я процитировал и прокомментировал, что с таким подходом эксперт пошлёт далеко. Так и где я призываю нарушать СП 16? Кстати, а почему не СП 20?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2022, 12:14
#40
Stingry


 
Регистрация: 21.04.2010
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я процитировал и прокомментировал, что с таким подходом эксперт пошлёт далеко. Так и где я призываю нарушать СП 16? Кстати, а почему не СП 20?
Ну вот чтоб не послали, решили посоветоваться так сказать с Китами в данной области.
Пока не понятно в каком направлении действовать.
Есть мнение что нужно руководствоваться данным пунктом, см. скрин ниже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без_прогибов.png
Просмотров: 96
Размер:	141.8 Кб
ID:	251643  
Stingry вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимальное горизонтальное перемещение верха колонн hs/300 по табл. Л2 СП 20.1330.2016 изм.3

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разъяснения по местной устойчивости колонн согласно СП 16.13330.2011 eilukha Конструкции зданий и сооружений 77 06.12.2022 15:22
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 Maikk Металлические конструкции 1 09.12.2013 11:40