Предлагаю к обсуждению, т.к. столкнулся с новым СП 43.13330.2012
Собственно вопрос в ф-ле Г.5 P=(Rb*bs*x-N)/n (которая не изменилась) стр. 96, а именно в высоте сжатой зоны (x), теперь имеется только ссылка на новый СП 63.13330, и предлагают его считать, как для внецентренно сжатых элементов.
В новом СП 63.13330 я нашел только две формулы 8.12 и 8.13 для внецентренно сжатых элементов, и не нашел старой формулы х=La-V(La^2-2N(e0+c)/Rb*bs)
Кто как считает теперь (x)?
Просмотров: 1670
 
Непрочитано 09.12.2013, 11:40
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Maikk Посмотреть сообщение
нашел только две формулы 8.12 и 8.13
- и? Ничего не изменилось, кроме граничной высоты сжатой зоны бетона, см. ф. (8.1) СП 43.13330.2012 и добавки случая, когда напряжения в болтах не достигают Ry см. ф. (8.13) СП 43.13330.2012 (ранее это случай исключался из расчёта с комментарием о необходимости увеличения размеров базы).

Последний раз редактировалось eilukha, 09.12.2013 в 11:45.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Kirillspec Прочее. Архитектура и строительство 23 13.11.2015 17:34
По какому СП вести расчет при температуре грунтов -0,1/-0,2? ЙУрик Основания и фундаменты 18 15.05.2013 13:52
Расчет свай-стоек по старому и новому СП Irrenium Основания и фундаменты 5 27.02.2012 16:46
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55