Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > новый каркас внутри старого здания!?

новый каркас внутри старого здания!?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2008, 08:49 #1
новый каркас внутри старого здания!?
Элинка
 
инженер
 
Нижний Новгород
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 72

Уважаемые коллеги, прошу помочь мне разрешить такую проблему: г.Нижний Новгород, имеетя здание 1935г.в. (старая школа) 4 этажа(по 3.85м), перекрытия и кровля-дерево(все гнилое), стены кирпич 640, фундамент-бут, ленточный, по шурфам макс.толщина подошвы 1.7м, глубина залож. около 2-х метров.Подвала нет. В местах сопряжения внутренних и наружных стен имеются трещины до 20мм. По близости строений никаких нет. Обследование грунтов пока не производилось, но в основном у нас по городу это суглинки. Заказчик хочет видеть это здание на этаж выше и чтобы несущие стены внутри убрать по-максимуму!!!а наружные оставить.... Требуют принципиальной схемы решения проблемы реконструкции(снос не рассматривается). А можно внутри этого здания новый самостоятельный каркас поставить или имеет смысл все усилять и грузить на старое???
Просмотров: 6020
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 09:33
#2
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


не могу загрузить файл, чтобы показать

Последний раз редактировалось Элинка, 20.08.2008 в 09:42.
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2008, 09:40
#3
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,991
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
здесь можно посмотреть план и мысли разные мои
Где?
Солидворкер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 09:44
#4
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


1 этаж;;;.dwg здесь

Последний раз редактировалось Элинка, 21.08.2008 в 08:18.
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2008, 12:49
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
А можно внутри этого здания новый самостоятельный каркас поставить или имеет смысл все усилять и грузить на старое???
Можно. В 2003 мы делали подобную реконструкцию очень ответственного объекта. Все было гнилое насквозь, а Управление по охране памятников уперлось, мол памятник архитектуры, и ни в какую. В результате остались только наружные стены, на которые ничего не опирали. Внутри - жб каркас. Наружные стены притягивали к новым перекрытиям анкерами. Но старые стены можно и загружать - все зависит от состояния и результатов обследования.
Как по мне, такая работа самая муторная, т.к. необходимо с самого начала очень много предусмотреть. Т.е. подходить к такой работе надо с троекратной отвественностью.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 13:04
#6
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


"В результате остались только наружные стены, на которые ничего не опирали. Внутри - жб каркас. Наружные стены притягивали к новым перекрытиям анкерами"
а как решили соседство фундаментов?
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2008, 13:22
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Усиляли (уширяли) старые фундаменты с учетом доп. нагрузок от нового каркаса. Все это хозяйство еще к тому же было на просадочных грунтах II типа на Днепровском склоне. Как вспомню, так вздрогну. Не от того, что в голове - завалиться или нет (с этим все спокойно, здание нормально эксплуатируется), а от воспоминаний о том темпе и сложности работы. Больше, наверное, в жизни за такое не возьмусь ни за какие деньги.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 13:47
#8
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


значит ставили на старые фундаменты все? Расскажите пожалуйста по-подробнее . Спасибо
Элинка вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2008, 14:42
#9
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
значит ставили на старые фундаменты все? Расскажите пожалуйста по-подробнее . Спасибо
Нет. Может я не совсем правильно объяснил. Под старые фундаменты под наружные стены захватками подводились новые фундаменты, которые были расчитаны и на нагрузку от крайнего ряда новых жб колонн. Внутри все (стены, перекрытия, фундаменты) демонтировалось и устраивалось по новой. А наружные стены, кроме крепления к перекрытиям, усилялись с зонах оконных проемов, ремонтировали трещины и т.д.
В реконструкции вообще всегда надо проводить большую предварительную аналитическую работу, считать разные возможные варианты. За это и расценки с коэффициентом 1.4 идут.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2008, 15:10
#10
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Элинка!
Старое здание необходимо использовавть по максимуму.
Использовать советы и рекомендации (проверенные фактом исполнения) Sudakova.
Конкретное решение, а их много, принимать с учетом материалов обследования и изысканий по грунтам, новой планировки помещений с максимальным сохранением старых стен, усилением горизонтальными тяжами стен, применением "легких" перекрытий и облегченных стен надстройки.
Хорошо изложены рекомендации в книге "Реконструкция зданий и сооружений". Москва. 1991год. Высшая школа.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 15:20
#11
Элинка

инженер
 
Регистрация: 04.08.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 72
<phrase 1=


"применением "легких" перекрытий "
ну если монолит не легкий, тогда что? Дерево по огнестойкости не пройдет.... Профлист? А примеры есть у кого?

Последний раз редактировалось Элинка, 20.08.2008 в 15:51.
Элинка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > новый каркас внутри старого здания!?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
Несущий мет. каркас внутри венткороба - можно? I.Van Конструкции зданий и сооружений 21 20.05.2008 12:26
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
Металлический каркас торгового здания Aragorn Металлические конструкции 40 14.11.2006 12:11