Непрочитано 30.10.2015, 10:19 #1
Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,287

Добрый день. Проектируется фундамент под технологическое оборудование в виде приямка. Габариты 45*25 метров, заглубление 7 метров. Грунты в основании - суглинки средней прочности (белорусская классификация), модуль деформации Е=11МПа
Давление под подошвой фундаментной плиты - около 10 т/м.кв.
По идее , при выемке грунта высотой 7 метров, мы снимаем бытовое давление 7*2=14 т/м.кв, что даже больше дополнительного давления. Но как учесть разуплотнение грунта после выемки?
Спасибо.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 3740
 
Непрочитано 30.10.2015, 10:41
1 | #2
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


Вам повезло, как раз на этой странице открыто было)))). "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" - п.2.227 (от стр.140) и дальше... Здесь на форуме пособие есть.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 11:35
#3
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Спасибо.
Если без цифр, то какова основная идея определения осадки? Ведь при разуплотнении происходит только частично восстановление свойств грунта?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2015, 12:14
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,385


[quote=kfrdfylf;1466147]Ведь при разуплотнении происходит только частично восстановление свойств грунта?[/quote
Каких свойств - бывших еще в юрском периоде))))). В книгах по Мех грунтам хорошо написано - например у Далматова.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3806 11.04.2024 19:23
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа urik1987 Технология и организация строительства 2 20.02.2009 15:30
Бред Сивой Кобылы 2007 Kryaker Разное 782 31.12.2007 22:21