Возник спор с экспертом по прочтению п 6.37 СНиП 21-01-97*

"Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объемно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть открытыми, и как правило, не должны располагаться во внутренних углах здания.
При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135° необходимо, чтобы расстояние по горизонтали от ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135° и более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м."

Поперечную стену-пилон зксперт считает как выступ стены внутреннего угла здания

Прав ли эксперт?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Вопрос.dwg (61.9 Кб, 844 просмотров)

Просмотров: 4815
 
Непрочитано 21.12.2007, 21:32
#2
Kubey

конструктор
 
Регистрация: 14.04.2006
Казахстан
Сообщений: 39


п.1 Эксперт всегда прав.
п.2 Если эксперт не прав см.п.1

А что мешает тебе уменьшить ширину порохода(балкона) до 1м? Вроде с одной лестничной пощадки по расчету не много людей эвакуируется?
Kubey вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2007, 16:09
#3
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Минимальная требуемая ширина балкона в этом случае 1,2м. Кесарю - кесарево, как говорится.

Ваша ситуация из тех маразматических случаев когда правила читаются буквально и малейшее отступление считается нарушением. Формально эксперт прав - вы нарушаете требование СНиП.
Если его строго соблюдать, то длина монолитной конструкции пилона должна быть меньше ширины плиты перехода на толщину конструкции вентфасада. Вентфасад потом надо подгонять под плоскость наружной грани плиты, а какое-то металлическое ограждение вообще надо крепить снаружи, чтобы не уменьшать ширину перехода. То есть, получается очень непростое техническое решение. И с точки зрения архитектуры можно с ним спорить, допустим, если выступающее ограждение не "катит".
Технически простой, легковыполнимый, недорогой, "типовой", обкатанный вариант выполнения лестнично-лифтового узла у вас и заложен. Никогда проблем с ним не возникало.
Хорошо когда есть разумный баланс между прописанными истинами закона и фактической ситуацией. Когда нет такого вот буквоедства.
Всю ответственность всё равно "полюбасу" несем на себе мы - проектировщики и строители, а не эксперты. Для согласования уберите выступы пилонов:

Х________________________________Х

А на стройку отдадите свой вариант.
Паразитов много, увы.
Perezz!! вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 21:22
#4
Nic


 
Регистрация: 03.01.2005
Сообщений: 30


Пока так и делаем-для экспертизы свой вариант. Чувствую, пилоны придется убирать
Nic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Воздушная зона лестницы Н!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разметка забежных ступеней лестницы Огурец Архитектура 1077 15.08.2019 00:23
эвакуационные лестницы Chief Justice Архитектура 65 19.05.2017 09:43
Ступеньки монолитной лестницы kha Железобетонные конструкции 120 06.04.2015 20:24
Глюк в построении сложной лестницы Маша001 AutoCAD 5 15.03.2007 16:28
Винтовые лестницы realler AutoCAD 4 08.08.2006 09:27