Кто должен устанавливать категорийность здания?
Регистрация: 17.05.2012
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 45938
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Разумеется, она хочет сэкономить. (или время, или деньги, или и то, и другое )
СП 12.13130.2009 Цитата:
Если серьезно, категории помещений расчитывает тот, кто умеет это делать. P.S. Был бы это простой коттедж, то категорию присваивать ему не надо было бы вовсе.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
- выступать архитектор может, конечно. Offtop: Некоторые даже очень неплохо выступают (пример: Макаревич, Бутусов, Уотерс ) Только вот категории от выступления в данном случае не определятся.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.05.2012
Сообщений: 6
|
|
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Цитата:
Категории берутся по строительным нормам: |
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180
|
Да не обязательно. К примеру технические помещения категорируются (электрощитовая, тепловой пункт, венткамеры, кладовые некоторые и т.д.). Может там есть какие-то гаражи, склады для таможенных грузов и т.д. Мы ж не знаем что включает в себя "таможенный комплекс со сложными многофункциональными зданиями"
|
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Цитата:
Электрощитовые - определяют технологи-электрики. Тепловые пункты и венткамеры - технологи-сантехники. Если в составе есть склады - технологи, назначенные ГИПом. |
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Цитата:
Проектируя завод, я, как основной технолог, не могу выполнить все разделы проекта (мозгов и образования не хватает). |
|||
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 625
|
из НПБ5-2005 (аналог российского НПБ)
"2.1. Настоящие нормы пожарной безопасности "Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. НПБ 5-2005" (далее - Нормы) устанавливают методику определения категорий помещений, пожарных отсеков и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 согласно СНБ 2.02.01 (далее - помещений и зданий) и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и взрывопожароопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств." Короче, если у вас в комплексе есть помещения Ф.5.1 (производственные процессы), ф 5.2 (складирование/хранение), здания с кат. Ф5.2 (складские, гаражи), Ф5.1 (производство), то они будут категорироваться. В НПБ105-03 будет описано при каких условиях присваивается категория. Но по всей вероятности у вас будет "В". Лучше всего, чтобы вы представили нам список, что в ваш комплекс входит. Сами категории помещений рассчитывают технологи либо МЧС-ник и далее уже при составлений полной картины категорийности помещений зданию присваивается категория. Из НПБ5-2005: 10. КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 10.1. Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 кв.м. Допускается не относить здание к категории А, если суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 10.2. Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены два условия: здание не относится к категории А; суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 кв.м. Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв.м) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 10.3. Здание относится к категории В, если одновременно выполнены два условия: здание не относится к категориям А или Б; суммарная площадь помещений категорий А, Б и В1 - В3 превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В1 - В3 в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв.м) и эти помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. 10.4. Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены два условия: здание не относится к категориям А, Б или В; суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1 - В3 и Г1 - Г2 превышает 5% суммарной площади всех помещений. Допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1 - В3 и Г1 - Г2 в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв.м) и помещения категорий А, Б, В1 - В3 оборудуются установками автоматического пожаротушения. 10.5. Здание относится к категории Д, если оно не относится к категориям А, Б, В или Г. Категорию помещений и в итоге здания исходя из вышеперечисленного определит технолог либо мчс-ник согласно расчетов. В шараж-монтаж-конторках это вполне могут свалить и на арха, равно как и большую часть не его работы ... и тогда арх просто по наитию пририсовывает категории. Я встречал проекты, когда категорировали офисные помещения... Либо, как вариант, в моей практике это происходит так: технологи расчетом определяет кат. по помещениям, а я по площади этих помещений определяю % -ность и категорию всего здания. Я не думаю, что ваш таможенный комплекс, а таможня-(Ф3.5) будет иметь категорию, но входящие в его состав здания могут, если они будут отдельно стоящими. Из правил пожарно-технической классификации: "Для зданий (сооружений) многофункционального назначения определение класса функциональной пожарной опасности осуществляется по основному функциональному назначению здания (сооружения) в целом, исходя из преобладания (по площади и объему) соответствующих помещений." |
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Цитата:
Таможня относится к общественным зданиям (комплексам зданий) и здесь архитектор ставит свое "Фэ". |
|||
|
||||
инженер технолог строитель Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379
|
Цитата:
Какие технологи с их АБВЕДейками нужны архитектору для проектирования офиса? При проектировании, например, банка (тоже серьезное учреждение) кто выступает технологом? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Кто должен назначить координационные оси | Engineer SV | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 11.11.2011 18:03 |
Разработка ТУ, кто должен делать | remenikomer | Разное | 3 | 26.07.2011 22:02 |
Кто должен делать вентканалы?! | constr85 | Архитектура | 90 | 07.05.2011 19:34 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |