Непрочитано 28.02.2020, 15:38 #1
Как лучше выполнить ростверк на разных отметках с перепадом в 3-5 метров?
13Rossoneri
 
Украина
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 479

В условиях существующей плотной застройки, необходимо всунуть новое здание. Этажей на 9-10. С подвалом. Рядом существующий здания - сохранить.
Новое здание на буронабивных сваях длиной 20-22 метра.
Грунты - просадочные (2 группа), лесовые. Здание каркасное. Пролеты 7-6-5 м.
Нагрузка на сваю до 250 т.
Так как существующие здания выполнены на ленточных фундаментах и уже лет 70 как назад, мы от него немного отступаем. Часть здания и его ростверк начинаются на условном 0.000, часть на условном -4,500. Все это связанно монолитной жб.стеной.
Расчет выполнен в СКАДе.
Но у меня все равно сомнения, а потому прошу критики и советов, по теме:
1. Можно ли вообще так делать?
2. Конструирование. Завязать нижний ростверк- стена- верхний ростверк.
3. Не будет ли каких-то "выкручиваний"?
4. Где лучше делать "стену"? Между рядом свай для верхнего ростверка и рядом свая для нижнего (по осям) - 1.7 метра. Стену лучше сделать ближе к ряду "нижних" свай или верхних"?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 221
Размер:	187.8 Кб
ID:	223582  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.jpg
Просмотров: 199
Размер:	246.0 Кб
ID:	223583  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_4.jpg
Просмотров: 173
Размер:	314.2 Кб
ID:	223584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_5.jpg
Просмотров: 165
Размер:	459.3 Кб
ID:	223585  

Просмотров: 2094
 
Непрочитано 28.02.2020, 15:43
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Лучше на одной.
Отрежь и не мучайся.

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Где лучше делать "стену"?
Где удобнее.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 15:49
#3
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лучше на одной.
Отрежь и не мучайся.
Как же я отрежу, ведь низ ростверка проектируемого на метра три ниже фундамента сущестующего здания. Подкопать на три метра вплотную существующее? непозволительно. Можно конечно обсуждать разного рода шпунты, стены в грунте, но из-за разного рода причин, это по сути не осуществить. Может какие-то советы оп конструированию узла ростверк-стена-ростверк?
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 15:54
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А как ты сваю забьёшь "вплотную"? Или просто "забьёшь"? Ну так и на стену "забей".

----- добавлено через -----
Сделай консоль типа эркер.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2020, 17:59
#5
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А как ты сваю забьёшь "вплотную"? Или просто "забьёшь"?
Свая буронабивная. Я ее бурю. Значит, нет никаких особенностей и проблем?
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 18:59
#6
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
ближе к ряду "нижних" свай или верхних"?
-нижних
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 19:14
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Я думаю не следует тут чего-то изобретать, решения дб надёжные.
Сделать в одном уровне с существующими зданиями.
Если заказчик хочет дополнительный этаж снизу, пускай строит на свободном участке.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2020, 20:45
#8
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Как же я отрежу, ведь низ ростверка проектируемого на метра три ниже фундамента сущестующего здания. Подкопать на три метра вплотную существующее? непозволительно. Можно конечно обсуждать разного рода шпунты, стены в грунте, но из-за разного рода причин, это по сути не осуществить. Может какие-то советы оп конструированию узла ростверк-стена-ростверк?
А как будут бурить сваи на участке перепада?
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2022, 19:13
#9
Publipor


 
Регистрация: 02.03.2021
Сообщений: 49


Добрый вечер. Интересует ответ на аналогичный вопрос. Автор темы смог запроектировать данный ростверк?
Publipor вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 04:57
#10
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
В условиях существующей плотной застройки, необходимо всунуть новое здание. Этажей на 9-10. С подвалом. Рядом существующий здания - сохранить.
Новое здание на буронабивных сваях длиной 20-22 метра.
Грунты - просадочные (2 группа), лесовые. Здание каркасное. Пролеты 7-6-5 м.
Нагрузка на сваю до 250 т.
Так как существующие здания выполнены на ленточных фундаментах и уже лет 70 как назад, мы от него немного отступаем. Часть здания и его ростверк начинаются на условном 0.000, часть на условном -4,500. Все это связанно монолитной жб.стеной.
Расчет выполнен в СКАДе.
Но у меня все равно сомнения, а потому прошу критики и советов, по теме:
1. Можно ли вообще так делать?
2. Конструирование. Завязать нижний ростверк- стена- верхний ростверк.
3. Не будет ли каких-то "выкручиваний"?
4. Где лучше делать "стену"? Между рядом свай для верхнего ростверка и рядом свая для нижнего (по осям) - 1.7 метра. Стену лучше сделать ближе к ряду "нижних" свай или верхних"?
1. Почему нет? Но должны будете доказать что дополнительная осадка существующих зданий не превышает требований СП22
2. На первой картинке смущает вертикальная стенка между НР и ВР. На вид хлипковата . А вариант стены в грунте не рассматривали? С последующим включением в работу.
3. По поводу выкручиваний - расчет покажет. Но судя по картинке - будут На ВР мало нагрузки (лестница) и на разности деформаций будет выламывать. Но, опять же, зависит от того, что под сваями. Если скала, то вообще всё гуд! Считать в общем надо )))
4. Да без разницы по большому счету
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2022, 07:18
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Вроде не должно быть особых проблем. Одна часть здания, например, 9+1 подземный этаж, другая 9 этажей. Разности осадок почти нет.
Сначала с поверхности земли бурить сваи той части, где нет подвала, затем копать котлован (с откосами или нет покажет расчет), из котлована делать сваи подвальной части, бетонировать стены подвала, плиту перекрытия, обратная засыпка, устройство полов в части здания, где нет подвала по обратной засыпке.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как лучше выполнить ростверк на разных отметках с перепадом в 3-5 метров?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках Mikanek Основания и фундаменты 47 18.03.2017 16:03
"Высокий" ростверк высотой 9 метров. SerStar Основания и фундаменты 18 12.02.2016 13:27
Как определить наименование этажа (и вышележащих этажей) при разных отметках пола grinko Архитектура 4 11.05.2015 10:56
Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне diek Железобетонные конструкции 12 07.04.2014 09:03