28.02.2020, 15:38 | #1 | |
Как лучше выполнить ростверк на разных отметках с перепадом в 3-5 метров?
Украина
Регистрация: 22.07.2011
Сообщений: 479
|
||
Просмотров: 2094
|
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
|
Как же я отрежу, ведь низ ростверка проектируемого на метра три ниже фундамента сущестующего здания. Подкопать на три метра вплотную существующее? непозволительно. Можно конечно обсуждать разного рода шпунты, стены в грунте, но из-за разного рода причин, это по сути не осуществить. Может какие-то советы оп конструированию узла ростверк-стена-ростверк?
|
|||
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
2. На первой картинке смущает вертикальная стенка между НР и ВР. На вид хлипковата . А вариант стены в грунте не рассматривали? С последующим включением в работу. 3. По поводу выкручиваний - расчет покажет. Но судя по картинке - будут На ВР мало нагрузки (лестница) и на разности деформаций будет выламывать. Но, опять же, зависит от того, что под сваями. Если скала, то вообще всё гуд! Считать в общем надо ))) 4. Да без разницы по большому счету
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084
|
Вроде не должно быть особых проблем. Одна часть здания, например, 9+1 подземный этаж, другая 9 этажей. Разности осадок почти нет.
Сначала с поверхности земли бурить сваи той части, где нет подвала, затем копать котлован (с откосами или нет покажет расчет), из котлована делать сваи подвальной части, бетонировать стены подвала, плиту перекрытия, обратная засыпка, устройство полов в части здания, где нет подвала по обратной засыпке. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение фундаментов новых и существующих на разных отметках | Mikanek | Основания и фундаменты | 47 | 18.03.2017 16:03 |
"Высокий" ростверк высотой 9 метров. | SerStar | Основания и фундаменты | 18 | 12.02.2016 13:27 |
Как определить наименование этажа (и вышележащих этажей) при разных отметках пола | grinko | Архитектура | 4 | 11.05.2015 10:56 |
Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне | diek | Железобетонные конструкции | 12 | 07.04.2014 09:03 |