Непрочитано 16.03.2020, 09:51 #1
Двухсвайный фундамент под колонну жёсткой двухшарнирной рамы.
omigo001
 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38

Добрый день! Интересует вопрос устройства двухсвайного фундамента под колонну промышленной жёсткой рамы с расположением свай в плоскости действия распорных сил (графическое пояснение в приложении). Имеется поперечная рама, проектируется под неё свайный фундамент. По заданию МК в плоскости рамы действует значительная по величине распорная сила (9 тонн) и, соответственно, нормальное сжимающее усилие. Сваи посчитаны, подобраны, по расчёту достаточно двух свай и я хочу расположить в плоскости действия распорных сил, но смущает вопрос допуска при установки, который составляет +-0,2d для свай диаметром 300 мм и для обозначенной нагрузки - 25*(0,2*300)=1.5 тс. Вроде бы момент небольшой, однако свая на глубину 1.2 метра прорезает неустойчивые насыпные грунты (затем врезается в твёрдые глины на 3 метра) и интересует опыт проверки свай на действие вышеназванных изгибающих моментов и возможность конструирования ростверков подобным образом. Заранее спасибо за Ваши мысли!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 302
Размер:	11.2 Кб
ID:	224066  

Просмотров: 6815
 
Непрочитано 16.03.2020, 18:13
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Делали такие ростверки. Сваи необходимо проверять на возникающие в них усилия, с учетом возможных допусков на установку.

Последний раз редактировалось Кореш, 16.03.2020 в 18:24.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2020, 18:25
#3
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Сваи на поперечку могут плохо работать - по трещиностойкости не проходят. А уж если грунты или вода агрессивные то тогда еще хуже.
..
gad вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2020, 20:38
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Имхо 4.5т поперечки на сваю 300х300- много. Надо или противоположные ростверки завязывать между собой, к примеру конструкцией пола, или работу ростверка по боковой поверхности учитывать, а у вас насыпные грунты неясные, стрёмно. Распорная сила- это от распора же, типа как арка, разнонаправленные с разных сторон? А от ветра сколько?
Опять же перемещения ростверка смотреть надо, если они существенные, то будет перераспределение усилий в раме

Последний раз редактировалось Кореш, 16.03.2020 в 20:43.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 04:22
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Сваи посчитаны, подобраны
Весь вопрос в том, правильно ли?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 06:07
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Весь вопрос в том, правильно ли?
Еще не плохо посчитать грунт, окружающий сваю, на устойчивость=)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 07:06
#7
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
свая на глубину 1.2 метра прорезает неустойчивые насыпные грунты (затем врезается в твёрдые глины на 3 метра)
Сваи всего 4,2 метра шоле?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 11:49
#8
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Сваи всего 4,2 метра шоле?
Да, там дальше плотные грунты и по расчёту несущая способность до 100 тонн на сжатие и 10 на выдёргивание, чего более чем достаточно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Имхо 4.5т поперечки на сваю 300х300- много. Надо или противоположные ростверки завязывать между собой, к примеру конструкцией пола, или работу ростверка по боковой поверхности учитывать, а у вас насыпные грунты неясные, стрёмно. Распорная сила- это от распора же, типа как арка, разнонаправленные с разных сторон? А от ветра сколько?
Опять же перемещения ростверка смотреть надо, если они существенные, то будет перераспределение усилий в раме
Насколько я понимаю, поперечная сила не действует на сваю, а конвертируется в момент на уровне подошвы ростверка, равный произведению этой силы на глубину заложения. Или я не прав?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Весь вопрос в том, правильно ли?
Тоже за это переживаю))) Считал на выдёргивание и сжатие, переводя поперечную силу в уровне базы колонны в момент в уровне подошвы ростверка (Q*d), как мне кажется, сделал верно.. Но как и любой ответственный начинающий конструктор очень переживаю)

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Имхо 4.5т поперечки на сваю 300х300- много. Надо или противоположные ростверки завязывать между собой, к примеру конструкцией пола, или работу ростверка по боковой поверхности учитывать, а у вас насыпные грунты неясные, стрёмно. Распорная сила- это от распора же, типа как арка, разнонаправленные с разных сторон? А от ветра сколько?
Опять же перемещения ростверка смотреть надо, если они существенные, то будет перераспределение усилий в раме
В основном да, от распора, который в свою очередь от снега и собственно веса в основном. От ветра там немного, в пределах 1-2 тонн
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 12:16
#9
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,519


Допуски у свай конские, поэтому от погрешностей забивки будет возникать большой дополнительный момент в сваях. Сваю и грунт вокруг нее придется считать с учетом доп. момента. Это момент от смещения свай в направлении перпендикулярно отрезку, проведенному между центрами свай.

Я делал и односвайные ростверки из буронабивных свай диаметром 400 мм, но нагрузка была небольшой.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 12:39
#10
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Допуски у свай конские, поэтому от погрешностей забивки будет возникать большой дополнительный момент в сваях. Сваю и грунт вокруг нее придется считать с учетом доп. момента. Это момент от смещения свай в направлении перпендикулярно отрезку, проведенному между центрами свай.

Я делал и односвайные ростверки из буронабивных свай диаметром 400 мм, но нагрузка была небольшой.
Сейчас посетила мысль указать в примечаниях ужесточённые допуски на монтаж свай и с оговоркой применения более технологичных и более точных механизмов для монтажа. Поскольку в пособии по проектированию ростверков нашёл указание, что ростверки с двумя сваями допускается проектировать только при эксцентрисситете продольной силы до 5 см.


"1.1. Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений составлено к СНиП 2.03.01-84 „Бетонные и железобетонные конструкции” и распространяется на проектирование монолитных ростверков квадратной и прямоугольной формы в плане, с кустами из двух, четырех и более свай, под сборные и монолитные железобетонные колонны и под стальные колонны.

Примечание. Свайные фундаменты с кустами из двух свай рекомендуется применять только в каркасных бескрановых зданиях при условии расположения свай в створе пролета здания и величине эксцентриситета приложения нагрузки в перпендикулярном направлении не превышающей 5 см.
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/Posobie_k_SNiP_2030184_Posobie6.html"
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:05
#11
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


На момент из плоскости просто проверить армирование сваи. И все. Если фундаментные балки монолитные, то они могут воспринять часть момента.
А расчету свай на горизонтальные силы от распора в плоскости рам уделить основное внимание.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:28
#12
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Горизонтальная нагрузка немного расшатала грунт. Попала вода (конденсат/дожди/скопилось в насыпном грунте/техногенная вода). Глины перестали быть твёрдыми. Дальше обрисовывать?..
Такие распоры надо убирать конструктивно, связывая ростверки поперечными балками. Ну или плитой пола...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:32
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Сейчас посетила мысль указать в примечаниях ужесточённые допуски на монтаж свай и с оговоркой применения более технологичных и более точных механизмов для монтажа.
Offtop: Мечтатель. Или законченный оптимист?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 13:35
#14
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Горизонтальная нагрузка немного расшатала грунт. Попала вода (конденсат/дожди/скопилось в насыпном грунте/техногенная вода). Глины перестали быть твёрдыми. Дальше обрисовывать?..
Такие распоры надо убирать конструктивно, связывая ростверки поперечными балками. Ну или плитой пола...
Так ведь на сваю эта поперечная сила и не действует вовсе, насколько я понимаю. В уровне подошвы она становится моментом, который одну сваю нагружает больше, с другую или разргужает, или выдёргивает. Разве нет? Разве сама перерезывающая сила передастся на фундаменты?

----- добавлено через 23 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Мечтатель. Или законченный оптимист?
Это уже будет не моя проблема
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:37
#15
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,075


Не думаю, что фундаментные балки помогут. У катюшинаа есть хорошее решение на такой случай - передача на затяжки в полу. Это либо действительно затяжка влито арматура от колонны до колонны. Посмотрите, есть и в первой и во второй монографии.
gad вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:40
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Так ведь на сваю эта поперечная сила и не действует вовсе
Ещё как действует. Момент-моментом, а поперечная сила на сваю.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 18.03.2020 в 08:14.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 13:50
#17
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Не думаю, что фундаментные балки помогут. У катюшинаа есть хорошее решение на такой случай - передача на затяжки в полу. Это либо действительно затяжка влито арматура от колонны до колонны. Посмотрите, есть и в первой и во второй монографии.
Да, видел это решение, но что-то не знаю, как к нему подступится, как обосновывать и как считать.
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 13:55
#18
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,492


Цитата:
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Так ведь на сваю эта поперечная сила и не действует вовсе, насколько я понимаю. В уровне подошвы она становится моментом, который одну сваю нагружает больше, с другую или разргужает, или выдёргивает. Разве нет? Разве сама перерезывающая сила передастся на фундаменты?
Только если высота ростверка существенно превышает его ширину (в направлении рамы).
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2020, 14:52
#19
omigo001


 
Регистрация: 23.10.2018
Сообщений: 38


Попробовал посчитать сваю с СКАДе с наихудшими параметрами насыпного грунта, вышли такие результаты (правда, для 4х свай в кусте, собственно, для перерезывающей силы 2.15 тонн). Смущает расчётное значение горизонтального перемещения сваи.. На мой взгляд очень много - почти сантиметр (в других вариантах расчёта при другом показателе текучести достигает 1.6 см)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 106
Размер:	19.7 Кб
ID:	224138  

Последний раз редактировалось omigo001, 17.03.2020 в 15:44.
omigo001 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2020, 16:07
#20
axoxc


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 38


1 Вы уверены в характеристиках насыпухи? Я бы принимал отпор на участке равным нулю
2 10мм перемещение при максимальной нагрузке? Свая не повернется? 4.2м скорее жесткая нежели гибкая - может разрушиться грунт окружающий сваю. +как верно отмечено выше возможно замачивание грунтов
3 Для вашей рамы - увеличение пролета на 10*2=2мм не критичная? Тем более если она жесткая
4 Как верно отмечено выше бороться с распором лучше конструктивно.
4.1 Раширение ростверка, устройство лежней перпендикулярно свае (наверное вместо лежня можно использовать прикопаный впритык к свае фбс.)
4.2 Замена грунта окружающего сваю, омоноличивание
4.2 Устройство скрытых балок в конструкции пола
axoxc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Двухсвайный фундамент под колонну жёсткой двухшарнирной рамы.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как называется тип фундамента, когда под каждую колонну делается отдельный монолитный фундамент ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 9 05.02.2014 16:34
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Фундамент трехшарнирной рамы Russlek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2011 10:20
монолитный фундамент под металлическую колонну Oleg21 Основания и фундаменты 20 04.02.2010 15:47
Фундамент под деревянную колонну 0ise Основания и фундаменты 21 28.02.2008 17:50