Помогите с предварительным расчетом давления бетонной смеси на стенки опалубки.
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 4168
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
Цитата:
1,3 Цитата:
СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
SetQ, премного благодарен! Честно говоря, не ожидал такого результата....полагал, с учетом виброуплотнения, раза в 3 меньше.
И если, возможно, такой вопрос: сила распределяется на обе стороны опалубки? Иначе говоря, нужно ли делить на 2? Последний раз редактировалось Gar_, 26.03.2020 в 11:46. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Со шпильками все более или менее понятно, интересует давление на стенки опалубки. 10 тс/м2 - вот тут не понятно: это эквивалентно действию "распределенного", по площади 1 м2, груза массой 10 тонн? Если это так, то как может условный вертикальный столб жидкости массой, приблизительно, 2500 кг. создать такое давление?
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
"Если стенки сосуда вертикальные, то силы давления жидкости на его стенки направлены горизонтально и не имеют вертикальной составляющей. Сила давления жидкости на дно сосуда в этом случае равна весу жидкости в сосуде."
Если опалубка вертикальная, как в моем случае, большая часть давления должна приходиться на дно....Вы уверены, что расчет точный - 10 тонн на 1 м2? Иначе, как мне представляется, любую "рукодельную" опалубку разнесет в щепки...и уничтожит рабочий класс, "в радиусе поражения стены". |
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Вспомнил, спасибо! Из предварительных расчетов/рекомендаций, получается, что давление 1 м3 бетонной смеси, залитой в опалубку высотой 3.1 метра и толщиной 30 см., на 1 м2 нижней части опалубки создаст давление, с учетом виброуплотения, с силой в 4 раза превышающей силу созданную ее собственным весом. Так? Если так - то ушел искать решение своей задачи.....
Я интуитивно не могу понять, как возникает сила равная воздействию 200 мешкам цемента (по 50 кг) на 1 м2 фанеры ....это ж короновирус какой-то! Последний раз редактировалось Gar_, 27.03.2020 в 14:55. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,104
|
Обычный ро-жэ-аш. Ну и ещё коэффициент на вибрацию. Толщина тут совершенно не при чём (если рассматривать давление, а не силу от этого давления). Ничего четырёхкратного там тоже нет.
|
|||
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,826
|
Объем не важен, важна высота столба жидкости.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как измерить подвижность бетонной смеси для опытных образцов на объем 0,000768 м3? | Бетономен | Технология и организация строительства | 24 | 19.05.2017 07:33 |
Помогите разобраться с расчетом кронштейна | MYPOMELL | Металлические конструкции | 4 | 28.09.2016 13:40 |
Какие требования предъявляются к бетонной смеси приготовленной на строительной площадке? | Sirin | Железобетонные конструкции | 4 | 26.07.2016 12:40 |
Помогите определить серию ж/б элемента подпорной стенки | gadzho | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.05.2016 16:42 |
ТТК на приготовление бетонной смеси (В7,5) в бетономешалке, на строительной площадке | Paranoik27 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.05.2015 10:02 |