Подскажите на какую высоту и сколько уровней надо растяжек для крепления на крыше молниеотвода (одиночного стержня)
usov.38
 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41

Люди добрые помогите разобраться: Необходимо смонтировать на крыше (производства) одиночный стержень (молниеотвод) диаметром 38 мм. длина 16 м. (труба с нержавейки), подскажите на какую высоту крепить растяжки Ме. трос диаметром 8мм. на талрепах. И где можно посмотреть нормативные документы по такой конструкции мачт. Я хочу сделать так: Основания Ме. плита размеры 600*600 толщина 8мм. (может по короче сделать?) на нее приварить шарнир в трубу 89 запихать 76 трубу, которая по краям приваривается заглушками (листом, а лист приварен к Ме. плите нашей), короче картинка во вложении! Ме. плиту эту крепим к крыше на анкера (кстати подскажите какие анкера тут уместны). Растяжки собираюсь по 120 градусов сделать. и сколько уровней надо?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20200803_153051.jpg
Просмотров: 66
Размер:	144.0 Кб
ID:	228855  

Просмотров: 1500
 
Непрочитано 03.08.2020, 11:21
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
диаметром 38 мм
- даже если принять гибкость 200, то шаг растяжек по высоте 2,5 м. Это можно принять за ограничение шага сверху.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 11:47
#3
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


Цитата:
короче картинка во вложении
"Картинка" вообще ни о чем! Какая конструкция крыши? Крепить надо к несущей конструкции. Анкера - любые, лишь бы держали. Считать надо. И чтобы коррозия их не съела. Крыша скорее всего скатная, а там своих проблем хватает. Я бы пяту молниеотвода прикрепил на плиту покрытия, если это -ж/б, или на перекидные балки, если это металл. Это нижняя точка крепления. И верхняя точка - в уровне нес. конструкций кровли. А растяжки тоже надо продумывать как и к чему крепить. Там тоже есть свои заморочки.
Цитата:
И где можно посмотреть нормативные документы
Google поиск.
Цитата:
Основания Ме. плита размеры 600*600 толщина 8мм. (может по короче сделать?) на нее приварить шарнир в трубу 89 запихать 76 трубу, которая по краям приваривается заглушками (листом, а лист приварен к Ме. плите нашей)
Ну, ну... Отдайте лучше спецу. Он вам за символическую денешку эскизы набросает.
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2020, 11:47
#4
usov.38


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- даже если принять гибкость 200, то шаг растяжек по высоте 2,5 м. Это можно принять за ограничение шага сверху.
Поясните не понял!
usov.38 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 11:59
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
не понял!
- тогда см. #3.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2020, 13:03
#6
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


На 16 метров? Не рискуйте и купите комплектный молниеотвод, раз не представляете как считать подобные конструкции.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 11:50
#7
usov.38


 
Регистрация: 16.01.2020
Сообщений: 41


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
На 16 метров? Не рискуйте и купите комплектный молниеотвод, раз не представляете как считать подобные конструкции.
Почему я просчитал какая длина должна быть у молниеотвода, учел какая зона должна быть защищена.
usov.38 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2020, 11:59
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
одиночный стержень (молниеотвод) диаметром 38 мм. длина 16 м.
Только если к аэростату подвесить.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2020, 12:13
#9
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
Почему я просчитал какая длина должна быть у молниеотвода, учел какая зона должна быть защищена.
Посмотрите, говорю прямо, конструкцию молниеотоводов на 16м высоты. Банально в поисковике. И потом сравните со своим "диаметром 38мм" с оттяжками.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2020, 12:26
#10
Shaman111


 
Регистрация: 29.09.2014
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от usov.38 Посмотреть сообщение
Почему я просчитал какая длина должна быть у молниеотвода, учел какая зона должна быть защищена.
вы рассчитали с точки зрения защиты сооружений от молнии. А с конструктивной походу нет (чтоб оно на голову никому не упало и элементы крыши, к которым крепиться, не вывернуло).
Shaman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите на какую высоту и сколько уровней надо растяжек для крепления на крыше молниеотвода (одиночного стержня)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите ширину и высоту окон в промышленном здании при длине стеновой панели 12 метров? dredd726 Прочее. Архитектура и строительство 3 27.05.2015 03:31
Подскажите сколько линий пустить от щитка FaKeR Электроснабжение 3 16.07.2013 08:37
Надо чертеж крепления колеса к оси БГТУ_06-ПТМ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 16.04.2011 22:18
надо увеличеть высоту парапета а ставить его некуда ольга сычикова Конструкции зданий и сооружений 19 24.11.2009 15:21
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. _kent_ Отопление 6 01.11.2009 13:41