| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011?

Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.07.2015, 14:04 #1
Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011?
konstryktor
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233

Здравствуйте. В СП 20.13330.2011 есть фраза (п.11.1.2) "При определении внутреннего давления wi пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать".
Является ли давление на подветренных поверхностях внутренним, веди как я понимаю оно приложено к внутренней поверхности ограждающих конструкций.
Просмотров: 3939
 
Непрочитано 28.07.2015, 14:26
#2
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Это к п. 11.1.1 в
non-live вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 15:11
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Цитата:
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
как я понимаю оно приложено к внутренней поверхности ограждающих конструкций
т.е. со стороны помещения? о_О
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 15:30
#4
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
т.е. со стороны помещения? о_О
Ну да, по крайней мере всегда думал что это так. За счет ветра около наружной поверхности стены создается область с пониженным давлением и за счет этого и создается нагрузка на подветренной стороне.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 15:36
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


ясно =) а если окно открыть, то из-за избыточного давления в помещении воздух на улицу пойдёт?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 15:39
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Забавно Вы придумали) Логика на самом деле есть и если смотреть с точки зрения явления все именно так.

Но по факту когда ветер задувает в открытый ангар, давление не успевает меняться с большой скоростью - масса воздуха "демпфирует" порыв ветра и поэтому как таковая пульсационная составляющая падает в абсолюте. А вот когда прикладываем "отсос" ветра к обычному зданию - там воздушная масса снаружи движется постоянно и быстро, то есть внешнее давление меняется с порывами мгновенно, а внутреннее остается.

----- добавлено через ~2 мин. -----
swell{d}, ну, вообще - да. Если вдоль стены летит ветер - там давление пониженное, а в комнате будет выше и открытое окно даст выход воздуху из помещения на улицу. У меня так один раз сочинение улетело, которое я весь выходной писал.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2015, 15:45
#7
konstryktor


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Забавно Вы придумали) Логика на самом деле есть и если смотреть с точки зрения явления все именно так.

Но по факту когда ветер задувает в открытый ангар, давление не успевает меняться с большой скоростью - масса воздуха "демпфирует" порыв ветра и поэтому как таковая пульсационная составляющая падает в абсолюте. А вот когда прикладываем "отсос" ветра к обычному зданию - там воздушная масса снаружи движется постоянно и быстро, то есть внешнее давление меняется с порывами мгновенно, а внутреннее остается.

----- добавлено через ~2 мин. -----
swell{d}, ну, вообще - да. Если вдоль стены летит ветер - там давление пониженное, а в комнате будет выше и открытое окно даст выход воздуху из помещения на улицу. У меня так один раз сочинение улетело, которое я весь выходной писал.
Понял. П 11.1.2 тут не действует.
konstryktor вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2015, 15:50
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


konstryktor, для нормативной буквы - понятие wi, как было сказано в #2, расписано в 11.1.1, в пункте (в) - только давление приложенное к поверхностям сооружений с проницаемыми ограждениями с проемами.. Ну, открытые ангары и иже с ними.
 
 
Непрочитано 12.07.2020, 16:15
#9
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Здравствуйте, непонятно почему значение 0.3 принято при интерполяции когда значение аэродинамического коэффициента при проницаемости 5% = 0,2, при проницамости 30%= 0,8, что за логика или ошибочно приняли? И почему в СП ничего нет об участках ограждения с открытым проемом как на миниатюре со схемами. Странички из руководства по расчету зданий и сооружений на ветровую нагрузку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5_Страница_1.jpg
Просмотров: 192
Размер:	289.9 Кб
ID:	228246  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5_Страница_2.jpg
Просмотров: 206
Размер:	284.8 Кб
ID:	228247  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схемы.jpg
Просмотров: 184
Размер:	101.9 Кб
ID:	228256  

Последний раз редактировалось K700, 12.07.2020 в 18:19.
K700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соотношение между скоростью ветра и ветровым давлением umbk Конструкции зданий и сооружений 44 13.10.2022 16:39
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчет башен и мачт в соответствии с СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" Kirillspec Прочее. Архитектура и строительство 23 13.11.2015 17:34
Ошибка расчета резонанса по СП 20.13330.2011 Key Конструкции зданий и сооружений 1 20.07.2011 18:37