Узел заводского стыка нижнего пояса фермы 36 м по серии 1.460.2-10/88 Выпуск 1.
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172
|
||
Просмотров: 2503
|
|
||||
проектирование КМ и КМД Регистрация: 19.07.2017
Ростов-на-Дону
Сообщений: 9
|
Есть на накладках (болты обычные и высокопрочные), есть и на фланцах... Серию внимательно смотреть не пытались? Узлы 12 (80КМ), 14 (81КМ), 21 (83КМ).
----- добавлено через ~6 мин. ----- Извините, это я про монтажные... А заводской при таком уклоне... На накладке, скорее всего |
|||
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 457
|
|
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
Где указываете это заводской узел, а стыки монтажные будут между отправочными марками.
Д.б. накладка, согнутая по середине по требуемому уклону Последний раз редактировалось dik-son, 07.07.2020 в 10:27. |
|||
|
||||
Kazan Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2006
Сообщений: 172
|
Это я в "паинте" скомбинировал 8 узел с 79 листа и его расчет (лист 117).
Замаркирован на том же листе, только на 30м ферме - это узел примыкания стойки решетки к верхнему поясу - к делу не относится. Т.е. крайние отправочные марки с параллельными поясами, а средняя трапециидальная? Теоретически это возможно, но серия на это никак не намекает... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Как рассчитать узел стыка двух полуферм верхнего и нижнего пояса фермы по серии 1.460.3-23.98? | Irina7S | Металлические конструкции | 26 | 01.05.2016 10:29 |
Пролет фермы 12м. сечение нижнего пояса зашкаливает (ЛИРА САПР 2013) | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 6 | 18.01.2016 11:27 |
Как сделать узел стыка нижнего пояса из разный сечений уголков? | Начинающийй | Металлические конструкции | 17 | 13.10.2014 15:14 |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |