Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера

Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.04.2016, 10:54
Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера
Bruho
 
1111
 
смоленск
Регистрация: 19.05.2011
Сообщений: 90

Собственно сам вопрос, возможно ли такое соединение? Есть нагрузки на базу колонны, которые загнал в программу подбора анкера от Hilty. Программа выдала результат от 4 анкеров 12 диаметра. И если возможно, то контргайки нужны?
Просмотров: 17221
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:50
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Вы хотите уйти от ГОСТов? Может и спецификации с расходом не будем давать? Вопрос на вопрос, зачем тогда вообще делать проекты, зачем придумывать стандарты на оформление, зачем глупые постановления, пусть сидит один человек и собирает расчеты и чертежи присланные производителями в один проект, красота.
А чем отличается ситуация с ГОСТом от ситуации с решением какого-либо производителя? В обоих случаях сам болт рассчитан и сконструирован ДРУГИМ человеком, который сделал это один раз и выдал для общего использования. Это как пользоваться чужими библиотеками в программировании.
 
 
Непрочитано 29.05.2016, 22:51
#42
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
мы, как конструкторы, должны максимально во всем ссылаться на ГОСТы, в данном случае раз эпоксидный клей отличается от ГОСТовского только добавками, я с удовольствием его укажу и тогда мне не нужны никакие сертификаты и прочая х....
У поставщика попросят сертификат, что его анкер соответствует ГОСТ, который вы указали...

Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Вы хотите уйти от ГОСТов?
Вернитесь на несколько постов назад..На современные анкеры в России нет ГОСТов, именно, как стандарта на продукцию. Возможно, появятся в виде определенных требований, но "завтра", а не сегодня.
Вот, например, разработан ГОСТ на методы испытаний механических анкеров, устанавливаемых в бетонное основание http://www.internet-law.ru/gosts/gost/61175/

Кстати, в проекте Технического регламента "О безопасности строительных материалов и изделий" крепежные изделия не входят в перечень групп строительных материалов и изделий, в отношении которых устанавливаются обязательные требования безопасности, и попадают под Статья 8, п.8:
Вновь разрабатываемые, модернизируемые, ввозимые в Российскую Федерацию строительные материалы, изделия и конструкции, от свойств которых зависит безопасность и долговечность возводимых с их применением зданий и сооружений, подлежат подтверждению пригодности для применения в строительстве на территории Российской Федерации. Порядок подтверждения пригодности данных материалов, изделий, конструкций для применения в строительстве определяется Правительством Российской Федерации.

Последний раз редактировалось airwaves18244, 29.05.2016 в 23:14.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2016, 23:21
#43
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
У поставщика попросят сертификат, что его анкер соответствует ГОСТ, который вы указали...
Еще раз повторяю, мне все равно, есть сертификат или нет, в проекте прописано, дальше снабженцы в производстве ищут варианты, нет вариантов, тогда пишут ГИПу письмо, с просьбой "согласовать замену уг клея по ГОСТу, на наичудеснейший из такой то фирмы", ГИП бежит ко мне, я пишу за него умное письмо, что мол "можно, но только если качество подтверждается тем или иным документом", зачем мне подставлять пятое число, конструктор и так рискует каждый день не хуже каскадера.
Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
У поставщика попросят сертификат, что его анкер соответствует ГОСТ, который вы указали...
В этом и смысл, если не ГОСТ, хотя бы ТУ, пусть делают раз пришли со своей продукцией на наш рынок.
Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
На современные анкеры в России нет ГОСТов, именно, как стандарта на продукцию.
На каждую продукцию свой ГОСТ? Ну это лихо. В чем проблема взять тот же хим анкер от мунго или хилти и разложить в спецухе отдельно на эпоксидку, шпильку и гайки с шайбами по ГОСТ, в узлах туманные ссылки, мол "Хим.анкер М12" и идите ищите. Расчеты с учетом всех факторов, в том числе и характеристик новых материалов? Пфф, рассчитаю пока по старому, а это все ноу-хау мне в коэффициент инженерной трусости. С чем согласен, что это не удобно.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А чем отличается ситуация с ГОСТом от ситуации с решением какого-либо производителя? В обоих случаях сам болт рассчитан и сконструирован ДРУГИМ человеком, который сделал это один раз и выдал для общего использования. Это как пользоваться чужими библиотеками в программировании.
А вдруг там закрался косяк, который выявится именно на твоем компьютере и именно на твоей задаче? А тут еще выяснится, что у них сертификат просрочен))
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 08:21
#44
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
...мне все равно...
так и запишем) ваша позиция ясна
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 10:08
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
А вдруг там закрался косяк, который выявится именно на твоем компьютере и именно на твоей задаче?
а вдруг этот косяк закрался в ГОСТе? В чем отличие-то ГОСТа от неГОСТа?)
 
 
Непрочитано 30.05.2016, 14:43
1 | #46
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от airwaves18244 Посмотреть сообщение
Безопасность подтверждена разрешительными документами выдаваемыми Министерством строительства...но тем кто хочет жить "по старому", никто ведь не запрещает..но зачем других в свою веру обращать?))
Вы все время рассказываете как оно должно быть. Вашими бы устами да мёд пить, как говорится. А на деле то я вижу совсем другое отношение чиновников. В любом случае - это забота производителей тех же анкеров вовремя получать различные сертификаты и технические свидетельства. Но получение таких документов - не моя это забота! А спрашивают в той же экспертизе почему-то именно с меня, а вовсе не с производителей анкеров и даже не с заказчика, который эту экспертизу проходит. И я не раз и не два наблюдал, как эксперты начинают требовать о крепеже тех же HILTI или MUNGO такие бумаги, о которых там и не слыхивали (ну или делают вид, что не слыхивали!). А расхлебывать - мне! И приходится проводить испытания анкеров с привлечением сертифицированных лабораторий, получать заключения в том же ЦНИИСКе и т.д. А это все время, деньги и нервы.
Может быть те же HILTI за последнее время и исправились, может быть. (Вы случайно не у них работаете? А то вы их ТАК защищаете.)

Теперь по вопросу ТС. Я так и не понял зачем всенепременно применять распорные или химические анкеры во вновь изготавливаемых фундаментах? Почему нельзя применить фундаментные болты строго по ГОСТ? Или это просто такая новая форма мазохизма? При реконструкции - другое дело. Там может быть такая ситуация, что по-другому сделать сложно и дорого. Но это особый случай.

Последний раз редактировалось Leonid555, 30.05.2016 в 14:54.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 15:01
#47
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Leonid555
Жму спасибо,а Вы редактируете.
Применяют хим.анкера,как я думаю, по причине косяков связанных с несогласованием конструкций и фундаментов. Не утверждаю,но случаи бывают.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 15:51
#48
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Leonid555
Жму спасибо,а Вы редактируете.
Применяют хим.анкера,как я думаю, по причине косяков связанных с несогласованием конструкций и фундаментов. Не утверждаю,но случаи бывают.
Иногда "несогласование" умело исправляют на площадке С анкерами также важен правильный монтаж, никуда не денешься.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150812_111959.jpg
Просмотров: 148
Размер:	453.9 Кб
ID:	171322  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20150812_112115.jpg
Просмотров: 141
Размер:	460.0 Кб
ID:	171323  

Последний раз редактировалось airwaves18244, 30.05.2016 в 15:56.
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2016, 15:56
1 | #49
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768


немного в теме данной проблемы, внесу свои 5 копеек..

Анкеры (пост устанавливаемые) в Европе и Северной Америке, как и некоторая другая продукция не имеет EN, ASTM. Это связано, как я понимаю, с одной стороны с большим разнообразием типов, конструкции, с другой... бум в изобретательстве такой как он есть...(в год только у одной крупной компании выпускается по нескольку типов анкеров) был бы не возможен при строгом нормировании конструкции, марки стали, геометрии, допусков и др.
В основном это направление сильно развилось в 80-90гг. за рубежом.

В этом время у нас, в СССР, введу всем понятных причин и отсутствия частного предпринимательства все шло по пути нормирования. Поэтому с 80г существует ГОСТ на фундаментные болты (практически без изменений), а также ГОСТ на болты распорные ГОСТ 28778-90 по патенту ФРГ.

В чем преимущества современных анкеров от наших ГОСТовских, во первых многообразие типов позволяет выбрать тот анкер, что лучше подходит под определенный вид воздействий, например механические распорные анкеры с гильзами для восприятия больших сдвиговых усилий за счет большего диаметра в отверстии....многие типы анкеров просто отсутствовали по вышеназванным причинам...такие как полые анкеры по резьбовую шпильку, анкер-шурупы, анкеры с уширением (единственный тип анкера допускаемый к применению в атомной сфере на особо опасных объектах).

Вместе с тем, развивались и нормы проектирования, на сегодня существуют ACI-318 Appendix D, ETAD 001 Annex C, входит в действие новый стандарт на проектирование EN 1992-4 и в целом, они существенно отличаются по требованиям с нашим СП 43.13330. Не углубляясь в детали, самый яркий контраст в расчете...в СП отсутствует требование проверки прочности крепления по выкалыванию бетона, отсутствует как понятие расчет в основании с трещиной...
как показывают опыты распорные анкеры часто разрушаются по контакту с бетоном, без выкалывания бетона, и тем более стали....это никак не охватывает действующие отечественные нормы... Кроме того отсутствуют понятия взаимовлияния анкеров, влияние армирования основания...
Поэтому нужно признать, что наши нормы существенно устарели, не только в плане экономической эффективности, но и в безопасности анкерного крепления.

Сейчас в НИИЖБ начата работа по модернизированию нормативной базы в этом вопросе, выпущен ГОСТ на испытания, готовится СТО на оценку продукции, готов СТО на правила проектирования.
An2 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 15:29 РАСЧЕТ ОПОРНОГО УЗЛА: СТОЙКА - БАЗА.
#50
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Коллеги, нужна помощь! Часто приходится работать с ЛСТК.

Как проверить кол-во болтов, у местах, где стойка крепится к базе? Анализирую серийное решение (Серия 1.420.3-39.08 Выпуск 0-1).

Рассмотрю одну из самых нагруженных стоек. По нагрузка на фундаменты имею: N=95,2 кН, Mx = 31,4 кН*м, Q = 4,91 кН. Спаренный профиль стоек 300х80х3,5, C255. Толщина пластины между профилями t=8 мм.

То есть по факту нужно проверить гнутики на смятие в болтовом соединении. На все типы каркасов в настоящей серии применяется типовая база с общим количеством болтов - 6 шт. СМ вложение


Каким образом разложить момент - на пару сил в горизонтальном направлении?
На какую пару болтов из трех приходится N и Q?

Как вообще правильно рассчитать данный узел? И как распределяются усилия, скажем, если 4 ряда болтов?

Спасибо! Буду признателен!
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (4.84 Мб, 61 просмотров)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 15:45
#51
airwaves18244


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 33


На заметку - опубликовано Методическое пособие к СП 63.13330.2012 «Проектирование анкерных креплений строительных конструкций и оборудования».

Покрывает расчет и проектирование анкерных креплений, устанавливаемых в готовое основание.

С сайта:
https://faufcc.ru/methodical-assuran...cal-materials/
airwaves18244 вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 16:30
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
...Каким образом разложить момент - на пару сил в горизонтальном направлении?...
Например вот так (можно и точнее, но принцип такой - есть ц.т. группы болтов, куда и прикладываются усилия):N и Q распределяются равномерно, М - по закону J/y.
В конечном итоге болтовое соединение надо считать по СП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез болтов.png
Просмотров: 66
Размер:	24.2 Кб
ID:	219124  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 16:48
#53
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например вот так (можно и точнее, но принцип такой - есть ц.т. группы болтов, куда и прикладываются усилия):N и Q распределяются равномерно, М - по закону J/y.
В конечном итоге болтовое соединение надо считать по СП.
Я Вас правильно понял?

1) Момент раскладываем на две горизонтальные силы и проверяем крайние два болта (верхние и нижние) , хватит ли двух болтов на Qm=My/0.6

2) Для N и Q находим геометрическую сумму и на это усилие проверяем среднюю пару болтов?

3) А если, например, 4 ряда болтов по высоте?

Последний раз редактировалось E_winner, 21.10.2019 в 16:54.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 17:08
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Я Вас правильно понял?
1) Момент раскладываем на две горизонтальные силы
Да
Цитата:
и проверяем крайние два болта (верхние и нижние) , хватит ли двух болтов на Qm=My/0.6
Нет. Складируем срезающие усилия (геометрически) от всех компонент (N, Q и т.д..).
Цитата:
2) Для N и Q находим геометрическую сумму
А от M Пушкин будет складировать?
Цитата:
3) А если, например, 4 ряда болтов по высоте?
Принцип не меняется - ц.т. же у группы есть - вот туда и прикладываете.
Но тут есть нюанс - я разложил упрощенно, т.к. на чертеже 4 болты расставлены по высоте ДАЛЕКО от ц.т., а 2 по нулям по вертикали и близки по горизонтали, и точность удовлетворительна. При 4-х рядах болтолтов болты окажутся вразнобой от ц.т., и тогда надо вернуться к истокам, т.е. от момента находить срезающие на болты по закону W. Т.е. найти J для всех болтовых сечений относительно ц.т, и потом найти расстояние до дальнего допустим (или любого) болта, и далее по сопромату. Таки гляньте в литературе, как производятся такие распределения в группе болтов...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 19:43
#55
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


E_winner, https://dwg.ru/lib/2232 раздел 5.5.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2019, 20:36
#56
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Все усилия положительны? Колонна работает на растяжение? По вашим данным (только применил С275, не охота настраивать данные. Какая сталь для ЛСТК? Применил С350) 6 болтов М16. Плита 10 мм. При использовании плиты 8 мм - 110% - использование пластины по критерию текучести. И еще: при расчете ЛСТК учитывается сечение-нетто. Площадь сечения болтовых отверстий минус. СП260.

----- добавлено через ~8 мин. -----
__________________
The cat that walks by itself.

Последний раз редактировалось dyr, 21.10.2019 в 20:52.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 07:34
#57
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Все усилия положительны? Колонна работает на растяжение? ..
Судя по изложению, знаки не соблюдены, а колонна естественно работает на сжатие.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 08:21
#58
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Все усилия положительны? Колонна работает на растяжение? По вашим данным (только применил С275, не охота настраивать данные. Какая сталь для ЛСТК? Применил С350) 6 болтов М16. Плита 10 мм. При использовании плиты 8 мм - 110% - использование пластины по критерию текучести. И еще: при расчете ЛСТК учитывается сечение-нетто. Площадь сечения болтовых отверстий минус. СП260.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Разумеется, колонна работает на сжатие. Не приложил правило знаков просто. Сталь в серии С255 у оцинкованных профилей.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 09:14
#59
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


При применении стали С255 Стойка колонны должна быть толщиной 3,5 мм. Постоянно стыкаюсь с такими случаями когда делаю расчет МКЭ - получаю сечение проката. Но при расчете узлов приходится увеличивать толщину металла. В большинстве случаев это узлы колонн и узлы ферм. Речь идет о ЛСТК.

----- добавлено через ~1 мин. -----
И вообще. Есть смысл делать ЛСТК из сталей ниже С345? Уже однажды доказывал бессмысленность этой затеи.
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2019, 09:19
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
При применении стали С255 Стойка колонны должна быть толщиной 3,5 мм...
В связи с чем такая строгость?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление базы колонны из лстк к фундаментной плите на клиновые анкера

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Крепление ж/б фундамента стаканного типа к фундаментной плите. vitalik Основания и фундаменты 15 29.12.2012 15:25
Выпуски под колонны и несущие стены подвала в фундаментной плите YUYUYU Основания и фундаменты 17 19.10.2009 21:45