| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.11.2018, 21:58 | 2 | | #1 |
Осадка КСП/большеразмерных свайных фундаментов
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 3317
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Механика грунтов, общий курс, раздел контактные напряжения. Также соответствующий раздел теории упругости
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Эммм... В приведенном файле в примере расчета приводятся два расчета: без ограничения и с ограничением нагрузки на крайние и угловые сваи. Это разве правомочно делать по СП 24?
Эдак можно дойти и до того, что последовательно ограничивая нагрузки на голове сваи величиной ее несущей способности сваи по грунту просто-напросто сделать нагрузки на голове АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫМИ (речь разумеется про идеализированную модель, где нет моментов и эксцентриситета приложения продольной нагрузки к фундаменту) Последний раз редактировалось qwer, 23.11.2018 в 10:27. Причина: дополнил ответ |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Разумеется нет. Потому, что в данном случае предельная несущая способность сваи по грунту должна приниматься намного более, чем по условию 7.2. Свае без разницы, что ее ограничили (7,2) СП 24.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
Свая не знает о существовании условия 7.2 СП 24. С этим полностью солидарен. Но мы должны обеспечить непревышение нагрузки на сваю ее предельной величиной (N (расчетная нагрузка) <= Fd/гамма - ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА). И без разницы, о какой свае идет речь: угловой, краевой или внутренней. Несущая способность по грунту, равно как и допускаемая нагрузка у них всех одинаковая (при прочих равных условиях). Поэтому не очень понятен смысл фразы: "несущая способность Fd должна приниматься намного более, чем по условию 7.2". Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
По п. 7.1.11 допускаемая нагрузка на сваю N=67 т. Крайняя свая жесткого ростверка догрузилась нагрузкой в 67 т и далее будет нагружаться до 88 т и более, поскольку ростверк, давя на грунт, будет увеличивать несущую её способность и по выше 88 т за счет дополнительного обжатия грунтом сваи. Поэтому и "морозить" сваю нужно не под нагрузку 67 т, а более. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2015
Сообщений: 13
|
Коллеги, накидайте пожалуйста ещё что-нибудь по теме - на выходных буду осваивать.
Цитата:
Например у Цытовича и Мангушева не нашёл подобного. Ещё в резерве лежит Далматов и Сорочан. Возможно что-то ещё по теме есть что накидать. Заранее спасибо. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
Ваша точка зрения стала абсолютно понятна. Не могу с ней не согласиться. Ну, не совсем тут соглашусь. В краевых зонах при ограничении допускаемой нагрузки сваи придется поставить более плотно. И в этих зонах действительно происходит вырождение КПСФ в свайный фундамент по характеру работы. Но в средней части наличествует совместная передача нагрузки плитой и сваями. Последний раз редактировалось qwer, 05.12.2018 в 11:38. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет свайных фундаментов на откосе | Xo3.ToBapbl | Основания и фундаменты | 25 | 07.09.2023 09:40 |
Относительная осадка фундаментов | L`esprit | Расчетные программы | 20 | 19.09.2012 22:14 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
Вопросы по проектированию свайных фундаментов | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 10 | 29.03.2010 08:37 |
Подскажите программу расчета свайных ленточных фундаментов | Sergey9 | Расчетные программы | 2 | 08.03.2005 21:45 |