Многоуровневая стоянка в 22-х этажном жилом доме используется под склад стройматериалов
YaroslavM
 
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 2

1 подземный этаж, а также 2-й и 3-й этажи в 22-х этажном жилом доме используются как многоуровневая авто-стоянка. Я снимаю на втором этаже несколько боксов под склад стройматериалов. Какая максимальная нагрузка должна быть на м2? Толщина ж/б перекрытия 225 мм. Расстояние между колонами - примерно 5 метров. Сейчас положили мешки так, что на 20 м2 складируется вес 12000 кг, при этом по одной перегородке складируется вес примерно в 1800 кг на м2.
Выдержат ли перекрытия? или требуется срочно уменьшить нагрузку?
Просмотров: 1849
 
Непрочитано 27.08.2013, 01:16
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Нагрузка для паркинга - 480 кг/м2
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 11:42
#3
YaroslavM


 
Регистрация: 27.08.2013
Сообщений: 2


Спасибо.
распределили в соответствии с нагрузкой плюс еще немного сверху
YaroslavM вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2013, 09:03
#4
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Раньше, по жизни (по крайней мере у нас в городе было принято среди проектировщиков), ни кто меньше 500 кгс/кв.м не прикладывал в паркингах нагрузку.
Ещё и на 1,2 умножали и расчётная получалась 600 кгс/кв.м., что автора темы бы устроило.

Сейчас Таблица 8.4. СП 20.13330.2011 появилась (для машин массой меньше 3 т, при коэффициенте надёжности по нагрузке 1,2 п.8.4.5), в которой рекомендуется брать расчетную 320х1,2 = 384 кгс/кв.м (не касается пандусов и подъездных путей).

Шаг колонн не большой, соответственно не факт, что арматурки докинули для обеспечения жесткости (прогибы) и трещинностойкости (в дополнение к той, что по расчёту на несущую способность требуется).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 29.08.2013 в 11:15.
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Многоуровневая стоянка в 22-х этажном жилом доме используется под склад стройматериалов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Должна ли быть противопожарной стеной межсекционная стена в 15 этажном жилом доме, в деформационном шве?? Kossma Архитектура 18 27.03.2014 13:53
Добрый вечер,помогите с таким вопросом,возможно ли в жилом 14ти этажном доме безбалочное монолитное перекрытие опирающееся на колонну с капителью? Dobrblu Архитектура 7 02.05.2012 11:38
Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме? РастОК Конструкции зданий и сооружений 33 22.04.2012 13:23
Устройство поэтажных монолитных поясов в жилом 5-ти этажном доме mixacb Железобетонные конструкции 16 09.01.2012 12:15
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07