| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Кто сталкивался с паровыми кольцами на фланцевом соединение?

Кто сталкивался с паровыми кольцами на фланцевом соединение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.03.2014, 12:55 #1
Кто сталкивался с паровыми кольцами на фланцевом соединение?
Vol61na
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 9

Интересует следующий вопрос.
Есть технологическая схема, и на ней показаны фланцевые соединения на которые подается пар. В приложении выделено облаком. Так вопрос в следующем, на какую нормативную базу опираться при проектировании данного трубопровода? Кто сталкивался с подобными решениями?

Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (1.20 Мб, 344 просмотров)

Просмотров: 5431
 
Непрочитано 06.03.2014, 21:19
#2
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Как выяснишь сообщи пожалуйста, тоже очень интересно ))
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 10:52
#3
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


судя по общей логике схем это показаны шайбы и датчики давления. что в сумме даст расходомер. это на трубопроводах.
на ёмкости видимо просто точка замера статического давления.
я думаю так.
Надо посмотреть условные обозначения, что такое SL.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 11:28
#4
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
судя по общей логике схем это показаны шайбы и датчики давления. что в сумме даст расходомер. это на трубопроводах.
на ёмкости видимо просто точка замера статического давления.
я думаю так.
Надо посмотреть условные обозначения, что такое SL.
нет там никакого расходомера.


В п14. указано, что это типа защиты от воспламенения и утечек горючего.
как действует хз. может у инстранцев запросить просто чертеж данного узла, раз они поставщики технологии.

В печах сталкивался просто с тушением паром, но там просо в отдельный штуцер пар подавался.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 07:23
#5
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


steam rings в английском это просто "уплотнительное кольцо" если это из области нефтехимии. Возможно там фланцы с притертыми поверхностями и кольца это лишь "последняя линия обороны" и в полость между кольцом и основным фланцем нагнетают пар... SL это скорее всего seal liquid - уплотнительная среда и все это реально может фурычить от установленых шайб расходомера - как только давление стало отрицательным, значит пошел противоход, авария, пора уплотнять стыки - впрыск пара.
А лучше у авторов поинтересоваться.
Fogel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 18:48
#6
Vol61na


 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 9


Ответа так и не получил, сам так и не разобрался что к чему.....
как что-то узнается то сообщю!
Vol61na вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 10:01
#7
esquire

технолог
 
Регистрация: 07.10.2012
В.Новгород
Сообщений: 45


Всем привет. В текущем проекте попалось мне такое решение, как drip ring установленной на фланце проботборника пирогаза для хроматографа. Общими усилиями решили, что применяется оно для прочистки паром пробоотборника от отложений кокса который есть в пирогазе. В вашем случае возможно от частиц катализатора которым заполнен реактор или еще какими то примесями
__________________
Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем. Тацит
esquire вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 11:02
#8
Krapivnik


 
Регистрация: 04.11.2008
Город П
Сообщений: 616


Цитата:
Сообщение от Vol61na Посмотреть сообщение
Ответа так и не получил, сам так и не разобрался что к чему.....
имхоFogel почти угадал.
Вот подобные кольца-хомуты на видео:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=2v8IJX241UgПар при протечке подается для предотвращения образования концентраций, достаточных для взрыва/пожара
Krapivnik вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2019, 15:21
1 | #9
becta31


 
Регистрация: 16.08.2019
Сообщений: 1


Наверное не уместно уже отвечать, много времени прошло.
Автору замечание))) такие вещи выкладывать нельзя, могут и поругать "ТАТНЕФТЬ"
По поводу паровых колец. Паровые кольца устанавливаются на трубопроводах со средами содержащих водород. Место установки - фланцевые соединения. Принцип такой, паровое кольцо постоянно парит (подается пар низкого давления) и когда происходит утечка, пар окрашивает + пар не дает образовываться взрывоопасной концентрации водорода и пожара.
Пар низкого давления обозначается - SL. Нормативный документ - ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные"
becta31 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2019, 13:51
#10
Fogel

люблю мастерить
 
Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897


Поругать могут, но им шашечки или доехать? Или пусть предоставляют полную информацию, или пусть не удивляются (и радуются) что конструктор самостоятельно носом землю роет на их проект.
Fogel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Кто сталкивался с паровыми кольцами на фланцевом соединение?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск