| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура А500С СТО АСЧМ 7-93 и ГОСТ Р 52544-2006 (разница)

Арматура А500С СТО АСЧМ 7-93 и ГОСТ Р 52544-2006 (разница)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2012, 09:41 #1
Арматура А500С СТО АСЧМ 7-93 и ГОСТ Р 52544-2006 (разница)
Makson
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131

Вообщем вопрос в названии..есть ли какая разница?
И какую предпочтительнее указывать в чертежах?
Просмотров: 63629
 
Непрочитано 03.08.2012, 09:49
#2
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Вообщем вопрос в названии..есть ли какая разница?
И какую предпочтительнее указывать в чертежах?
Я думаю, что лучше указать ГОСТ. Все равно завезут арматуру ту, которая будет (ТУ, СТО, ГОСТ), бирки сдерут и приложат сертификат на тот нормативный документ, который указан в проекте.
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 10:13
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Все равно завезут арматуру ту, которая будет (ТУ, СТО, ГОСТ), бирки сдерут и приложат сертификат на тот нормативный документ, который указан в проекте.
Думаю прибегут согласовывать. А в ходу больше по СТО.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 10:23
#4
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А в ходу больше по СТО.
Я наоборот в проектах видел больше арматуры по ГОСТу, да и как то некрасиво в ПД ссылаться на стандарт организации(т.е. практически на конкретного производителя). Да я так понимаю данный СТО морально устарел по сравнению с ГОСТом.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 10:38
#5
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Я наоборот в проектах видел больше арматуры по ГОСТу, да и как то некрасиво в ПД ссылаться на стандарт организации
Красота спасет. А ГОСТ на арматуру и СТО АСЧМ по которому делают А500С являются документами добровольного применения в целях обеспечения выполнения требований 384-ФЗ. Проще говоря, они равнозначны. А если заказчик применяет СТО, то смысла клепать в проекте ГОСТ и потом пересогласовывать не вижу. Единственно я обычно прошу внести в ТЗ на проектирование какую арматуру будут использовать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СЕРТИФИКАТ НА АРМАТУРУ A500C 800х600.jpg
Просмотров: 3770
Размер:	98.3 Кб
ID:	84937  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 11:06
#6
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А если заказчик применяет СТО
Тут как раз я заказчик, а проектировщик мне в рабочке сует СТО.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 11:59
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
некрасиво в ПД ссылаться на стандарт организации
Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Тут как раз я заказчик
Вам здание крепкое или ведомость красивую? = ))

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Да я так понимаю данный СТО морально устарел по сравнению с ГОСТом.
и в чем же заключается устаревание?

А вот вам пример - двутавры с параллельными гранями полок. Есть ГОСТ, есть СТО. Вот выгните вы проектировщика, заложит он вам профили по ГОСТ. для красоты, так скажем.
двутавры не найдут, купят по СТО в итоге... А там сечения на несколько мм отличаются.
крррасота...
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 12:18
#8
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
"здание крепкое"
-сильное выражение, пополню им свой лексикон
По сушеству -раньше все проекты приходили и там всегда была арматура по ГОСТу 2006 года, а тут пришла с СТО. Вот и задумался что правильнее.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 12:21
#9
svetlv


 
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 3


Наиболее существенная разница может быть в рисунке периодического профиля, влияющего на сцепление с бетоном. От этого будет зависеть длинна анкеровки и т.п.
svetlv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 12:31
#10
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от svetlv Посмотреть сообщение
Наиболее существенная разница может быть в рисунке периодического профиля, влияющего на сцепление с бетоном. От этого будет зависеть длинна анкеровки и т.п.
Ух ты! У чела первое сообщение за целый год после регистрации.
Анкеровка от рисунка не зависит(п.5.32 Пособия к СП52-101-2003).
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 12:31
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ну, если проектировщик в проекте закладывает определенную арматуру - он все должен делать в расчете на эту арматуру.

И это - вопрос экспертизы, а не подрядчика, заказчика, дяди пети или марсиан.

Makson, спорный вопрос.

Тут в одной из соседних тем уже много копий сломано.
Да и СП-то это включено в перечень нормативов, обязательных к применению?

Offtop: просто не уверен на счет жб номативов. Стальное СП, а также нагрузки и воздействия - не включено, руководствуемся СНиПами
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 12:36
#12
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну, если проектировщик в проекте закладывает определенную арматуру - он все должен делать в расчете на эту арматуру.
-Голословное утверждение
Только расчетные характеристики арматуры что по ГОСТу что по СТО не отличаются друг от друга.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Да и СП-то это включено в перечень нормативов, обязательных к применению?
Да, обязательно к применинию. Данная тема не раз подымалась.

Последний раз редактировалось Makson, 03.08.2012 в 12:38. Причина: дополнил
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 12:40
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Почему это голословное?

Если я закладываю конструкции из С245 - я должен считать все на характеристики 245.
Если я закладываю двутавры по СТО - я должен брать размеры профиля по СТО.

А экспертиза должна меня проверить, действительно ли я так и сделал... Или посчитал все на 345, а размеры взял по ГОСТ.

И это не утверждение (мол, ваш проектировщик так и сделал), а норма проектирования (так должен делать любой человек, считающий себя проектировщиком).
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 12:45
#14
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Почему это голословное?
Да потому что характиристики арматуры А500С СТО АСЧМ 7-93 не отличаются от характеристик арматуры в ГОСТ Р 52544-2006.
Хотя всетаки в СТО нет ограничений по содержанию меди в стали, что косвенно влияет на прочность. И также ГОСТ требует испытания на выносливость, чего нет в СТО. Этого пожалуй достаточно чтобы вместо арматуры по СТО применять арматуру по ГОСТУ, в тем более что в цене разницы нет.

Последний раз редактировалось Makson, 03.08.2012 в 16:09.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 13:14
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 1047-р

Ткните меня носом в упомянутое там СП (именно СП, а не СНиП).

По поводу характеристик по ГОСТ и СТО.

ГОСТ Р52544-2006 СТО АСЧМ 7-93
Высота поперечных ребер h , мм (0,065 - 0,1) dH по ГОСТ и 0,065d - 0,07d по СТО

Относительная площадь смятия
поперечных ребер профиля ,
не менее, для диаметра, мм:
по ГОСТ
до 4 включ. 0,036
от 4,5 » 6 включ.» 0,039 »
6,5 » 8 » 0,045 »
8,5 » 10 » 0,052
» 10,5 » 40 » 0,056

по СТО
0,045 от 6 до 8
0,056 для 10-40

Ну совсем никакой разницы.

Добавлено:
да, заодно еще и эту темку посмотрите (это у вопросу об анкеровках и рисунках). Не все так однозначно...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.08.2012 в 13:21.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 13:22
#16
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
По поводу характеристик по ГОСТ и СТО.

ГОСТ Р52544-2006 СТО АСЧМ 7-93
Высота поперечных ребер h , мм (0,065 - 0,1) dH по ГОСТ и 0,065d - 0,07d по СТО

Относительная площадь смятия
поперечных ребер профиля ,
не менее, для диаметра, мм:
по ГОСТ
до 4 включ. 0,036
от 4,5 » 6 включ.» 0,039 »
6,5 » 8 » 0,045 »
8,5 » 10 » 0,052
» 10,5 » 40 » 0,056

по СТО
0,045 от 6 до 8
0,056 для 10-40

Ну совсем никакой разницы.
Ткните меня носом как данные характиристики влияют на расчет по предельным основаниям!! А поводу СП тыкаю Вас -из сп
"Настоящий Свод правил содержит рекомендации по расчету и проектированию бетонных и железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры, которые обеспечивают выполнение обязательных требований СНиП 52-01-03 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"."
Makson вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 13:36
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Я на заборе могу написать, что около него обязательно 3 раза приседать и говорить "ку", если нету малиновых штанов.
СП не упомянуто как документ, обязательныйк применению.
Следовательно, ваша цитата - тоже не обязательна к применению.

Или вы хотите сказать, что сп в этом вопросе главнее распоряжения правительства? = ))

Скажите, а СП 20.13330.2011"Нагрузки и воздействия" (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) - обязательно?

Ну, если вы не понимаете, на что влияет относительная площадь смятия поперечных ребер - о чем говорить-то? = ))
кроме расчета по предельным состояниям есть еще огромная куча нюансов в проектировании, в частности под общим названием "конструирование".

P.S. А вы не обратили внимание в вашей цитате на слова "Настоящий Свод правил содержит рекомендации ..."? С каких это пор рекомендации стали обязательны к применению?

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.08.2012 в 13:46.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2012, 12:30
1 | #18
Lennon


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62


Позвольте мне объяснить разницу между стандартом СТО АСЧМ 7-93 (НИИЧЕРМЕТ) и ГОСТ Р 52544-2006 (НИИЖБ). В свое время я принимал участие в подготовке разработки стандарта ГОСТ Р:
1. В СТО регламентируется производство арматуры А400С и А500С, в ГОСТ А500С и В500С.
2. Механические свойства в СТО табл.4 принимаются с обеспеченностью не менее 0,95; а механические свойства в ГОСТ табл.3 принимаются с обеспеченностью 0,95 только для предела текучести и временного сопротивления. Таким образом, есть принципиальное отличие: относительное удлинение ДЕЛЬТА5 регламентируется в ГОСТ как не менее 14%, а в СТО не менее 14% с учетом обеспеченности 0,95. Т.е. требования СТО к механическим свойствам арматуры, в частности к удлинению, более жесткие.
3. Химический состав арматуры А500С по СТО и по ГОСТ отличаются. В ГОСТе присутствует верхний и нижний границы углеродного эквивалента, а в СТО только верхний. Это некоторым образом влияет на технологические свойства арматуры, в частности на свариваемость.
4. Вид и параметры периодического профиля арматуры по 2-м стандартам совершенно одинаковые.
И ещё, с 1.01.2013 прекращается срок действия стандарта СТО АСЧМ 7-93 и продлеваться не будет. 
Lennon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2012, 12:36
#19
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Lennon Посмотреть сообщение
И ещё, с 1.01.2013 прекращается срок действия стандарта СТО АСЧМ 7-93 и продлеваться не будет.
Как так? Можно поподробнее? Нигде не нашел про срок действия СТО? И что будет с заводами и рабочими? Ведь основная часть арматуры А500С выпускается вроде как по СТО?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 13:21
#20
Lennon


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Как так? Можно поподробнее? Нигде не нашел про срок действия СТО? И что будет с заводами и рабочими? Ведь основная часть арматуры А500С выпускается вроде как по СТО?
Ничего не будет с заводами и рабочими, легирование в виде ферромарганца или феррованадия увеличится, отсюда себестоимость и возможно цена готового проката. Что подробно интересует, спрашивайте. Я в курсе этого вопроса
Lennon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Арматура А500С СТО АСЧМ 7-93 и ГОСТ Р 52544-2006 (разница)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас cerega87 Железобетонные конструкции 8 18.12.2010 20:26