Цитата:
Если бы искуственное основание под фундаментом было (местный уплотненный грунт), тогда ещё смог бы грунт нарушенной структуры приплести. Подушки нет, нафига грунт основания "нарушать"? Цитата:
PS: В проекте вообще-то принято указания давать по поводу сохранения грунта основания в "первозданном" виде (защита от атмосферных осадков, промораживания/оттаивания, механических воздействий). Как вариант недобор грунта с последующей доработкой вручную.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Вопрос а тогда какие значения грунта , расположенного выше подошвы фундамента (средненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3 (тс/м3) , и залегающих выше подошвы;
), вводить в расчет в формулу для расчета R формула 7 СНИП 2.02.01-83 то есть если выше тогда там будет грунт нарушенной структуры, а не тот что в геологии т.е. как насыпной... |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
В формуле (7) действительно учитывается вышележащий грунт. Резонно предположить, что он нарушенной структуры ). Удельный вес грунта выше подошвы, лично я, более 1,65 т/куб.м не принимаю. Просто в указаниях по обратной засыпке у нас типовое примечание, чтоб уплотняли грунт засыпки до объемного веса 1,65 т/куб.м. PS: Надеюсь это не весь расчёт по фундаментам, а только начало (предварительное определение размеров подошвы).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 04.05.2011 в 12:42. |
|||
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
Цитата:
Ну так просто хочется докопаться до сути я прав или все же заказчик с вопросом с этим присловутым засыпным пазухом как его считать, спрашивал совета и один седовласый глав сцец. сказал считатй на 24-26 угол и не парься что получается то и принимай, и не слушай не кого, заказчик вопит что с таким расчётом подошва шире становится, вот и хочу теперь как то обосноваться этими 24-26 градусами (если кончно можно это сделать, снип по этому поводу вроде молчит или я чего то не понял).... Я могу обосноваться только этим: Угол внутреннего трения 28 ° - принят по таблице 1, приложения 1 СНиП 2.02.01-83* для песков мелких, данныё показатель применим при условии соблюдения подрядной организацией следующих условий: - Засыпку пазух фундаментов по периметру стен выполнять после монтажа плит перекрытий подвала. - Засыпку пазух фундаментов выполнять послойно (толщина слоя 200 мм) песчаным непучинистым грунтом с уплотнением до Yск.=1,65 т/м3. Насыпным грунтом обратную засыпку не выполнять. - до начала производства земляных работ организовать отвод поверхностных вод во временные водосборные канавы и приямки. - в процессе строительства не допускать замачивания грунтов основания. - котлованы и траншеи в грунтах естественной влажности разрабатываются с откосами, наи¬большая допустимая крутизна откосов должна соответствовать СНиП 3.02.01-87 "Земляные работы". - недобор грунта до проектной отметки дна котлована срезается вручную непосредственно перед устройством фундаментов. - обратную засыпку грунта и его уплотнение выполнять немедленно после устройства фундаментов и прокладки сетей в траншеях; использовать грунт оптимальной влажности, равной влажности на пределе раскатывания. - применение переувлажненного грунта для обратной засыпки не допускается. - уплотнение грунта в насыпи производить механизированным способом с помощью грунтоуплотнительных машин с лабораторной проверкой плотности грунта. - работы по устройству фундаментов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СНиП 12-03-01, часть 1 "Безопасность труда в строительстве". При несоблюдении этих условий (отказе подрядной организации от выполнения обязательных требований по устройству обратной засыпки) показатель угла внутреннего трения следует принимать равным 18° и проектирование вести с учётом этого показателя. |
|||
|
||||
Доктор molot Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429
|
под подошвой грунт естественно сложенный , за малостью небольшой подсыпкой из щебня с проливкой битумом, водный горизонт на глубине -2,0 м от ур земли, с возможным выходом на поверхность в период и таянья и обильных атмосферных осадков т.д.
|
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Если уж на то пошло, в указанной формуле только одна цифра берется из характеристик грунта выше подошвы (обратной засыпки) - это гамма-два-с-черточкой (осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента). Все остальные параметры принимаются по грунту под подошвой. |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Согласно данному документу (если он существует) 18 градусов принимается для грунта обратной засыпки (для расчёта давления грунта на стены подвала, как вариант) или для грунта основания?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.05.2011 в 15:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52
|
не стал плодить новую тему. вопрос в следующем. нормы рекомендуют следующее:недобор грунта до проектной отметки дна котлована срезается вручную непосредственно перед устройством фундаментов. а вот если перерыв связанный с тем, что подошва монолитная, т.е. пока свяжут сетку потом зальют бетон проходит неделя-две, имеет ли смысл в этом случае уплотнять сущ.грунт щебнем на глубину 20 см к примеру?
|
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
а какой перерыв может быть? Под монолитные фундаментные плиты устраивают бетонную подгоовку толщиной 100 мм (как правило) сразу после планировки котлована. Она то и защищает грунтовое основание. Можете делать захватками, если площадь большая или Материально-технические ресурсы ограничены.
А если вы вяжете сетку 1-2 недели, и пойдет сильный ливень - то вряд ли уплотненный щебень 20 см спасет (ну смотря, правда, какие грунты). На просадочных, лессовых - точно не прокатит. На песчаных с дренажной системой или водоотливом с котлована - возможно. Но дешевле сделать 10 см бетонной подготовки чем 20 см щебня, и технологичнее.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2011
Киев
Сообщений: 52
|
в пособии указано не более двух суток.
подготовка есть конечно но это немного не для того. я о сохранении природной структуры грунта, ну вот не успеют они подготовку за двое суток выполнить, а щебнем уплотнить и вроде как должно быть хорошо. зы просадочные не рассматриваем |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Цитата:
+ Когда считаете по деформациям, надо брать соответствующие расчетные характеристики грунтов - т.е. СII, фиII, гаммаII ++ Тут ни о каких обратных засыпках речь не идет - то, что Вы там настрочили про "почему я принял 28 град" - есть чушь чистейшей воды. В подтверждение моих слов, см. п. 2.177 пособия по проектированию оснований. Во-вторых - в Вашем расчете не учтено взвешивающее действие воды ++ Вы не выполнили расчет по деформациям - отсутствует проверка условия s<su (по моему п. 2.39 СНиП) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
модуль деформации, кг/см2 Сцепление, кг/см2 угол внутреннего трения, рад удельнй вес грунта, т/м3
E c норм к-ент надёжности по грунту c расч φ норм к-ент надёжности по грунту φ расч γ норм к-ент надёжности по грунту γ расч 300 0 0.9 0 35 0.9 31.5 1.98 0.9 1.782 0.610865238 0.549778714 стр. 60, формула 4.20 Определить коэффициенты Ф, Л, Г Фн Фн=(ctgφн+φн)/0.25*π+2 4.596152296 Лн Лн=4*ctgφн 5.712592027 Гн Гн=(ctgφн+φн)/0.25*π-2 0.596152296 стр. 60, формула 4.19 Определить величину Ж Жл Жл=0.5*(Фн*h+Лн*cн/γ0-Гн*γср*hф/(m*γ0)) м 3.195182608 стр. 60, формула 4.18 Определить ширину подошвы b b=-Жл+(Жл^2+Nн0*Гн/(m*l*γ0))^0.5 1.075435503 Принимаем ширину подошвы, умноженную на КСС % 15 Коэффициент спокойного сна КСС КСС*100 0.15 Ширина подошвы после принятия КСС b b=b*(1+КСС) м 1.236750828 Witsoon, лента получается 1,24м. Это вместе с КСС. Это я взял из "Справочник проектировщика. Основания и фундаменты. Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений Госстроя СССР. Ленинград 1964 Москва." |
|||
|
|
Похожие темы | ||||