Непрочитано 20.05.2008, 17:20
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение
and-iv
 
инженер-конструктор
 
москва
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 65

Экспертиза заставляет считать стилобатную часть на прогрессирующее обрушение.
Какие нормы меня обязывают это делать? Я знаю что считаются только жилые здания и высотные...
У меня на носу выпуск школы 4х этажной... тот же самый вопрос
Просмотров: 37114
 
Непрочитано 13.05.2024, 08:50
| 1 #61
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
То есть проверку на прогрессирующее обрушение такая конструкция зданий безусловно не проходит.
Не пройдёт, т.к. проверку непроходиЛА. Большинство построены при союзе. Требования к учёту "Прогрессирующее" появилось в 2000-х.

Указание Москомархитектуры от 24.08.1999 N 36.
Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий.

Последний раз редактировалось Атрибут, 13.05.2024 в 12:18.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2024, 11:19
#62
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Требования к учёту "Прогрессирующее" появилось в 2000-х.
Сегодня рассматривается вариант исчезновения одной из несущих стен первого-второго этажа?
Бим вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2024, 12:06
1 | 1 #63
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


СП 385.1325800.2018 раздел 4.
СП 267.1325800.2016 подраздел 8.3.
СП 296.1325800.2017 раздел 5.
По заданию на проектирование.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2024, 18:00
#64
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Подскажите по такой ситуации. Проектируется промышленное здание повышенного уровня ответственности. Здание одноэтажное, каркас стальной. Нужно ли рассчитывать фундаменты на нагрузки, возникающие при расчете на прогрессирующее обрушение?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2024, 03:33
#65
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Формально да, по факту очень маловероятна возможна ситуация, когда соседние колонны стоят, а подколонники (или т.п.) выключаются из работы.
В случаях, когда не выполнял совместный расчет в одной расчетной схеме, нагрузки на фундаменты отдельно не прикладывал, вопросов экспертиз не было, но это не показатель, конечно - смотрят формально обычно
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2024, 13:57
#66
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,826


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Нужно ли рассчитывать фундаменты на нагрузки, возникающие при расчете на прогрессирующее обрушение?
Обязательно! Чтоб в Америку не провалился.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2025, 14:21
#67
Созидатель


 
Регистрация: 20.02.2008
Сообщений: 25


Коллеги, напомните где указывается что при прогрессии считаем только по первому предельному?
__________________
Ломать не строить - душа не болит!
Созидатель вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2025, 09:34
#68
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Созидатель Посмотреть сообщение
Коллеги, напомните где указывается что при прогрессии считаем только по первому предельному?
СП 296.1325800
СП 385.1325800
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2025, 00:49
#69
dima_kuzminki


 
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Созидатель Посмотреть сообщение
Коллеги, напомните где указывается что при прогрессии считаем только по первому предельному?
так прочитайте внимательно СП 385..
только там особое ПС - необрушение..
и по прогибам ограничение есть,но все для того же особого ПС, так что о 2 ПС говорить как бы нельзя
dima_kuzminki вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2025, 08:35
#70
Созидатель


 
Регистрация: 20.02.2008
Сообщений: 25


Спасибо, коллеги, сделал краткую выжимку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 296_Только по первой группе предельных состояний_0.jpg
Просмотров: 111
Размер:	81.5 Кб
ID:	268245  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 296_Только по первой группе предельных состояний_1.jpg
Просмотров: 106
Размер:	68.8 Кб
ID:	268246  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 385_Только по первой группе предельных состояний.jpg
Просмотров: 117
Размер:	208.8 Кб
ID:	268247  
__________________
Ломать не строить - душа не болит!
Созидатель вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходим ли расчет на прогрессирующее обрушение? depak Конструкции зданий и сооружений 16 21.03.2008 20:54
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
обрушение 16-этажного здания Хворобьевъ Обрушения, аварии, инциденты 14 30.08.2007 15:49
Нужен проект на обрушение здания str02 Прочее. Архитектура и строительство 4 20.06.2005 09:52