09.08.2019, 11:34 | #1 | |
Нужна экспертная оценка: какого размера бывают железобетонные надземные резервуары без преднапряжения арматуры и с ней.
НЛО
Тутошние мы.
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 6,103
|
||
Просмотров: 1235
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Требования по трещиностойкости, каждый разрабатывает сам. Вроде бы как недавно так было.
Имхо, это пол и стены. В полу невелик смысл в преднапряжении. В стенах как вы его сделаете ? Учитывая, что преднапряжёнными будут оба направления ? Самое эффективное - играть с компоновкой. Ещё эффективнее вуты, балки, колонны в эпических количествах. Рабочие всбунтуются... Какие-то хитрости имхо будут неэффективны, а скорее приведут к аварии и дорогому ремонту.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Если стены не стянуты, они будут передавать неслабое растяжение на пол/фундамент. Если стены в форме цилиндра, то логичным смотрится стяжка их кольцевой напрягаемой арматурой. Собственно как кольца у бочек. Аналогия полная. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272
|
Ответ зависти от соотношения стоимости работ .
Напряжение позволяет уменьшить ( теоретически) объем бетонных работ и обычной арматуры, но сами работы преднапряжения значительно дороже. И , если делать круглый резервуар с преднапряжением желательно отделить стену от фундамента . Для круглых резервуаров высотой 7м. , по нашим расценкам дешевле будут резервуары без преднапряжения объемом до 2000-3000 кубометров. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна критическая оценка расчетной схемы металлоконструкции | HELP | SCAD | 22 | 13.01.2011 16:47 |
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? | DrMcSheen | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 20.09.2010 13:45 |
Нужна Серия 1.822.1-11.93 Рамы железобетонные с удлиненной стойкой пролетами 9 и 10,5 м | gid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.07.2010 13:21 |
Нужна оценка проекта перекрытия | Dm-Al | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 22.07.2008 06:52 |
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 16 | 03.07.2007 10:30 |